  1. Немного проблематично. Я временно его собрал и повесил на место, в работу (напруга сильно просидает вечерами без него беда), подключив блок питания 12 В от роутера. Надпись на плате ЭЛЕКС50 ОД1142. Если всё же надо фото то сделаю. И да, он куплен 2013 году это до версии 2.0.

    Фото нашел на просторах)

    remont-stabilizatorov-jeleks-amper12-1-32a-gerc-3.jpg.7d68e0456526e76c85a14ac12737a0f3.jpg

  2. Сразу после молнии включился 3 минуты поработал и потух.

    Вскрытие показало:

    1. R98-12 Ом, R123-20 Ом, R133,139-470 Ом, R132-51 Ом - обрыв

    2. VT19-IRFBG30 - пробит

    3. C39,34,32-220uFx25V - пузатые

    4. DA3-3842B - пробой

    5. VO1-EL357N - обрыв

    Не удалось распознать: VD8-? предположительно стабилитрон - пробит, а R137,136-? обрыв - предположительно по 1 Ом.

    Суть вопроса в номиналах R137,136 и VD8.