  1. Оставьте всё как есть, а когда плита навернётся - поделитесь фотками, вместе по ржём:beer:

     

    Очень смешно, клоун! Разливай свою желч где-то в другом месте.

     

     

    _update_

    Получилось созвонится с проетировщиком, сказал что в идеале конечно стоило бы переложить но и так будет стоять. Аргумент такой - что по нормам мин. опирание 80см на жб и ригели. Но если вычесть защитный слой бетона, который от 2.5см до 5 в вригелях делают то опорная часть плиты над армиробванием будет от 5.5 до 3см и мои 4см в этом пределе.

  2. Сегодня посмотрел, плита лежит прямиком на оконной перемычке, тоесть заходит на ее на 14см.

     

    Оконная перемычка заливалась вместе с армопоясом, ее высота 40см. Проблема только в том, что армокаркас грубо говоря общий с армопоясом, тоесть изнутри помещения 10см - только бетон, без арматуры... Может ли его срезать?

     

    Строитель говорит что типа все будет окей, но предложил ее сдвинуть ломом. Я честно говоря мало верю что плиту можно сдвинуть ломом когда раствор засох, но пусть попробудет.

     

    Сам же, чтобы перестраховаться, думаю пробурить отверстия в 4 пустоты, вставить шпильку с шайбой и гайкой и потом эти 4 шпильки утопить во втором армопоясе который бдует через 2 блока(40см). Получится грубо говоря плита стянута к армопоясу, в нем будут 4 прута 12 арматуры и они уж точно выдержат вес плиты

     

    Добавлено через 54 секунды

    Да, и сейчас на этой плите 2 падона газоблока стоят, грубо еще 2 тонны...

  3. Не до конца понятна ситуация как опирается плита. Если 4 см на монолитный пояс, то лучше переложить плиту нормально. Опять же не понятно есть ли возможность это сделать? Заделаны ли швы между плит по длине.... много вопросов

     

    Через петли пустилась арматура для связки плит между собой и затем забутованы. Между плит еще раствора нет. Теоретически можно раздолбать и добраться до петель конечно....

    Интересно какие последствия могут быть если оставить как есть? Плита ПБ, бетом 400 марки, арматура идет с самого начала плиты, виден ее срез..

     

    Я вот сам рассуждаю -

    1. Срез плиты врядли произойдет, марка бетона и арматура должны этому сопротивлятся. Срез армопояса - ммм, поидее тоже не должно, армопояс завливался из заводского бетона М400, как минимум 3хомута приходится.

    Также вроде как страховка есть ввиде еще 10см газоблока...

  4. Строители уложили плиты перкрытия так, что одна плита опирается на армопояс всего на 4см.

    Пирог стены такой (от внутренней стены до внешней) - 10см газоблок, 15см армопояс, 50 ЭППС и 10см газоблок).

     

    Визуально, насколько видно из помещения, плита на газоблок не опирается, тоесть по факту опирание идет только на армопояс. Вопрос - насколько это критично? Может в щель между плитой и газоблоком попробовать накидать раствора, чтобы площадь опирания былабольше?

     

    Добавлено через 5 минут

    Длина плит - 5м, на них будет монтироваться стропильная система

×
×
  • Створити...