  1. В 17.09.2021 в 20:55, vasilii69 сказал:

    подскажите , пжта, ничего не понимаю в электрике. Хочу подвести электрику к участку. планируется строительство дома в 100кв.м. газа нет. все на электрике. все оборудование стандартное. какую мощность выбрать и сколько фаз указать при подачи заявления в дтек? и проводят ли электрику  к участку? или только при уже законченом строительстве?

    На ваши вопросы трудно ответить,т.к. не известно даже есть ли рядом с участком ВЛ, и если есть ,то в каком состоянии она находится,сколько там фаз и т.д.По моему мнению,на дом такой квадратуры будет достаточно 7-10кВт,а на сколько фаз,то нужно узнавать в РЭС про условия подключения,только нужно учитывать,что подключение на три фазы будет значительно дороже(счётчик,СИП,сама работа),плюс необходимо купить саму мощность,потом там(например,у нас так)ограничение по мощности(только максимум 3,5 кВт) на подключение без построек(как в вашем случае)

  2. дтэк-это сильно размытое понятие.вам необходимо обратиться в РЭС,непосредственно тем,кто подключал,именно там по  EIC-коду должны присвоить номер лицевого счета и выдать акт присоединения,а затем уже обращаться непосредственно к поставщику(это может быть YASNO или кто там у вас).Я так понимаю,что без поездки в РЭС ничего не получиться или попробуйте снова позвонить на горячую линию,но так, чтобы там обязательно зарегистрировали жалобу

  3. 4 часа назад, sidus сказал:

    Вопросик знатокам: 

    Хочу электрифицировать хоз-постройку (розетки для электроинструмента и свет), но не так много мест, откуда можно взять подключение.

    Могут ли быть проблемы, если от скважинного насоса запитаться? Туда кинули кабель 3х2.5мм2, там можно поставить распред. коробку в приямке и протянуть в гофре к хоз-постройке.

    Могут быть нюансы с насосом, если например он будет работать и кто-то подключит болгарку/сварку в хоз-постройке?

    Спасибо!

    конечно,имеет значение мощность насоса и длина кабеля до скважины плюс до хозпостройки,но скорее всего хватит на свет(и то светодиодная лампа,не обычная,а то будет мигать от пусковых токов) и на 125 болгарку,если инвертор,то придётся отключать насос.Рассмотрите  вариант отдельной линии до хозпостройки 

    • Лайк 1
  4. 1 час назад, ok5000 сказал:

    Подскажите, что это может быть?

    У нас 3-х фазное подключение на 16 кВт.

    Сначала заметила, что пылесос то тянет, то нет (подумала на фильтр). Потом мультиварка вроде греет, но не кипит. То же с электроплиткой. Купили микроволновку, два раза нормально нагрела, а на третий -свет горит, тарелка крутится, но не греет и не гудит (решили, что поломалась). На следующий день включили - нормально греет. И вот тут закрались сомнения, периодически напряжения не хватает? Все лампочки в доме - LED, но есть одна в кладовке - обычная, теперь по ней смотрим: то ярко горит, то раз - и полумрак...

    Какая причина: не хватает напряжения, мощности? Что делать? В облэнерго обращаться или в доме подключено что-то не так?

    Буду благодарна за ответы.

    К сожалению,без вызова электрика вам не обойтись- много причин может быть.Скорее всего плохое соединение ввода к воздушной линии ( может на нулевом проводнике,может на фазном).На лицо явный перекос фаз,но где он возникает и в чём причина? 

  5. Не эксперт по этой теме,но делал бы так-сначала черновая армированная плита,дать ей устояться до полного застывания,затем выполнить все инженерные коммуникации-кабель в тяжёлой гофре,отопление и водопровод(если требуется),потом чистовая стяжка(можно без щебня, но с граншлаком  качестве заполнителя или просто ЦПС)

  6. 1 час назад, Mr. D сказал:

    По СИП кабелю больше 5 кВт (230 В) проходить не должно, то есть как для СИП кабеля 2 x 10, так и для 2 x 16 такой ток и такая мощность допустимы.

    Наверное, напряжение и не имеет особого значения для СИП в данном случае (длина трассы около 50 метров всего).

    На медном отводе также однофазный потребитель с мощностью до 1 - 1,5 кВт, работающий только периодически и крайне редко несколько часов подряд.

    Сами зажимы У-733М теоретически выполнены или из стали, или из латуни, то есть алюминиевый и медный проводники непосредственно друг друга не касаются.

     

    Почему-то думал, что гильзы используются для соединения концов проводов, в данном случае есть ещё ответвление. То есть не совсем понимаю, как гильзы здесь помогут, требуется ведь соединить 3 проводника в одной точке (два алюминиемых и один медный).

    Полагаю, что везде где есть алюминиевый проводник и болтовые зажимы со временем требуется ревизия соединений.

    Интересно, а сам пресс для обжима таких СИП проводов в аренду дают обычно?

    Про аренду-енто я в широком смысле,может знакомый электрик есть или ещё что.я монтажом занимаюсь,но такого инструмента то же нет-не совсем мой профиль,но знаю где взять почти бесплатно-за ответную услугу.Про гильзы-берёте,например,ГАМ 25/16(если сип 2*10),добиваете проводниками для полного заполнения-опрессовка,можно ещё варианты придумать

  7. Всё зависит от силы и продолжительности тока,протекающего по данному соединению,к тому же нужно делать периодический осмотр,при необходимости с поджатием гаек зажима.Понаблюдайте,а если результат не удовлетворит,то возьмите в аренду гидравлический опрессовщик и переделайте с помощью гильз 

  8. Не пойму,в чём проблема?Если нет поворотов под 90 градусов,то труба и гофра,если есть чёткое понимание,какие нагрузки там будут,то выводите кабеля(только не погадайте с длиной,чтоб потом не наращивать).Третий вариант-вывести  один кабель с запасом по сечению и поставить там отдельный щит распределения

  9. Всё верно,только это решение для элитного жилья и к бюджетному сегменту не относится.Стоимость контактора бесшумной серии КМ от иек будет в половину меньше от одного такого реле,а их нужно не менее 10 шт,тогда уж его(контактор) или просто разьеденитель
  10. По поводу контакторов-ваши сомнения правильны.Если хочется отключать освещение,то выведите мини-щит с разъединителем в удобное место,3^2,5мм на освещение избыточно.С финансовой точки зрения решение параллельные отключаемые/неотключаемые линии сомнительно,собственно,неотключаемых линий не так уж много:пожарная/охранная сигнализации,холодильник,роутер/серверная(если нужно,если есть),в вашем случае-привод откатных ворот.Не знаю,что будет на тех.этаже,но может достаточно будет 5^4мм2?Предусмотрите для внешнего освещения реле освещенности с внешним датчиком.А так вопросов много-система заземления,почему не предусмотрена установка УЗИП(ОПН) и т.п.
  11. Можете ще глянути на схему?

    Вже придбав зубри 32 і узо АВВ 25А 30 мА. Автомати ще шукаю, доречі які краще В чи С?

    Хочу це все втиснути в 24 модульний щиток. Вводний автомат буде в загальному коридорі, дублювати його в щитку не буду і рубільнік ніякий також ставити не буду. Зразу з релєшок почну...

     

    вобщем нижче схема, нічого не наплутав?

    picture.php?albumid=5651&pictureid=97682

     

    Советую с УЗО пустит каждый ноль на шину,а на реле напряжения можно пустить и шлейфом,причём хватит и 1,5 мм2

     

    Добавлено через 1 минуту

    Сейчас в Китае распродажи (2 самые большие акции 11.11 и 18.6 в году), до 18-го числа этого месяца скидки на все товары, рекомендую посмотреть их варианты электроники. Доставку делает Мист Экспресс (инструкция по регистрации на крупнейшей торговой площадки Китая Таобао у них на сайте или в ютубе. Там просто при доставке надо вписать адрес их склада и товар может хранится 3 месяца бесплатно, затем отправляете на свой адрес. В принципе ничего сложного разобраться). Вот присмотрел себе варианты:

    1). Автоматы 正泰空气开关NB3-40空开1P+N примерно 4 у.е. - это модели 2019 г., ну или модель 正泰NXB-40 1P+N примерно 1,5 у.е. - тоже самое только дешевле (т.к. средний модельный ряд). Автоматы С класса (у родителей поставил В класс,

    ). Плюс в том, что модели 1P+N гарантированно отключат нагрузку (как по мне это лучше, чем просто автомат, коммутировать даже проще). Есть и на 6000 ка, причем номиналом хоть от 1А за 1,1 у.е., но 1P+N от 6 А за 2 у.е..

    2). Китайцы очень дешево (имхо) продают узо и электронные диф. автоматы вот у меня в закладках остались какие-то модели (я уже не помню, что из них узо и что диф.):

    NB3LE - 51,83 юаня за 16 А - это примерно 7,42 у.е.

    NBE7LE - это 40 юаней за 16 ампер или 5,71 у.е.

    NXBLE-40 - вообще 25.92 юаней или 3,71 у.е. за 16 А

    Тоже какая-то модель NB1LE в закладках - (хотя рейтинг продаж маленький, возможно старая модель.

    ).

    Учитывая цену, можно хоть на каждую отдельную линию защиту поставить, вместо обычных автоматов (плюс номинал узо от 6А и более) :).

    и
    .

     

    Если брать АВ СHINT,то проще по месту купить,та же "Ворона" торгует,всё остальное не намного дороже у оф.дилеров и по времени быстрее

  12. Если есть возможность,то постав диф на кондёр,были случаи ложного срабатывания в сырую погоду из-за конденсата на контактах внешнего блока,которые у большинства не герметичны,хотя дифзащита для кондёра-для меня спорный момент,ведь данный девайс не имеет прямого контакта с пользователем(исключение-моменты обслуживания,но там можно просто отключить автомат).На холодильник то же ставят диф,что бы при срабатывании групповой дифзащиты(от другого прибора)он не разморозился
  13. система ТТ предусматривает дифзащиту по всем линиям без исключения,а при TN-C-S разделение лучше произвести до прибора учёта. Рекомендую включить в щит возможность хотя бы ручного перехода на генератор,если позволяет бюджет или наличие чувствительного оборудования-УЗИП
×
×