  1. 4 минуты назад, shneider_vova сказал:

    Щось математика зламалася. Котел бере 4 кВт по одній фазі, тобто 18 А, що становить 56% від ввідного. А якщо порахувати струм невідключення, то й меньше 50% буде. Тож не переймайтеся, якщо проблема поки що теоретична (а я так розумію, що відключення ввідного автомату по перегрузці не зафіксовано)

    Ще не проживаємо у будинку, тому аварійне відключення вводного автомату ще не відбувалось.

    Але ви не врахували ще трьохфазний бойлер 3.3кВт, це ще 5 А.
    І ще залишається чимало однофазних споживачів ( духовка, мікрохвильовка, кавоварка, чайник, електроплита, посудомийка, праска, пральна машина, фен, плойка, насос свердловини, вентилятори, всілякі гаджети і ТВ, освітлення, насос поливу, обладнання в гаражі ), на все про все разом буде більше 20квт  і одночасність включення деяких із них дуже ймовірна, а то вже буде точний перегруз мережі.

     

  2. 7 часов назад, mib сказал:

    В вашем случае учитывая вводной 32, хочется спросить а зачем?

    а так я в свое время рассматривал ом-310 но так и не установил оставил толтко место в щите, так и не понадобилось при том что у меня на вводе 16 автомат но котел 6к

    в итоге реле разгрузки котла пользуюсь в морозы как ограничителем мощности на 50% а в 90% отопительного сезона греюсь исключительно ночным тарифом

    Ввод 3-х фазный, котел 3-х фазный и загружает сеть на 75% по всем трем фазам. Есть еще бойлер тоже 3-х фазный , работающий только по ночному тарифу. Вот и на все остальные однофазные потребители особо ничего не остается если сеть не перегружать. И это при условии идеального электроснабжения без просадок и прочей хрени

  3. Доброго дня шановному панству.

    Маю 12кВт-ний Protherm Ray V14-версії. хочу встановити в щитовій 3-х фазне реле обмеження потужності котла( реле розвантаження, реле контролю струму).

    В щитовій на вході стоїть автомат на 32А 380В.

    Яке саме реле обрати?

    Буду вдячний за будь-яку інформацію що-до особистого досвіду чи рекомендації.

     

     

  4. 13 часов назад, murava сказал:

     

    Ибо еще з бородатых времен все смесительный узлы именно так и работают - по температуре подачи или обратки.

    Таким образом, я правильно понимаю, что смесительный узел, работающий по температуре обратки и есть погодозависимой автоматикой, только аналоговой. Вопрос только в инерционности подобной системы, или это просто в теории так ?

  5. 14 минут назад, shneider_vova сказал:

    ага, контроллер не хотим, а хотим изобрести велосипед. ну-ну. 

    погодозависимая автоматика не будет работать нормально с ТП ТОЛЬКО по внешней температуре, независимо от того, есть контролер или нет

    Ну так поэтому и спрашиваю у опытных.

    А касательно велосипеда, если термоголовка на коллекторе ТП будет ориентироваться своим датчиком на температуру  обратки коллектора и , таким образом или добавлять или убавлять теплоноситель в контура ТП. Это же не внешняя температура.

    Тут идея в том, что изменение внешней температуры ведет к изменению теплопотерь здания и как следствие к изменению теплосъема с поверхности пола, что в свою очередь ведет к изменению температуры обратки на коллекторе ТП при неизменной температуре подачи. Таким образом, ориентируясь на температуру обратки, термоголовка меняет температуру подачи. 

  6. 7 минут назад, shneider_vova сказал:

    ну, например, можно выключать циркуляционный насос. можно перекрывать сервоприводами контура. 

    Ну тут сразу появляется какой-никакой контроллер для управления этим всем хозяйством. С контроллерами разных мастей можно много чего нагородить, задача как раз и состоит в том, чтобы не усложнять систему всякими диджитальными штуками, только олдскул, но немного и примитивно автоматизированный

  7. 33 минуты назад, shneider_vova сказал:

    А что, обычный термостат, который по температуре ВНУТРЕННЕГО воздуха будет перекрывать подачу, чем то принципиально отличается в работе?

    подачу чего он будет перекрывать и с помощью чего ? Если смесительный узел коллектора настроен на конкретную температуру то эта температура и будет загоняться в контура пока собственными ручками термостат не прикрутить. И так каждый день

  8. Доброго всем дня. 

    Интересует мнение (или опыт) в следующем вопросе.

    Имеем ТА, который заряжается по ночному тарифу на максимальную температуру, за ним имеем смесительный узел, настроенный на +/- 40 градусов и после него подачу и обратку на коллектор теплых полов.

    Стоит задача минимально автоматизировать по погоде подмес на колекторе ТП .

    Достаточно ли для этого просто подвязать выносной датчик термоголовки узла подмеса колектора ТП к обратке колектора, чтобы термоголовка регулировала подачу в зависимости от изменения температуры обратки ( изменение теплосъема) ?  Чем холоднее за бортом, тем больше теплосъем с полов и тем холоднее обратка и, соответственно, термоголовка добавляет теплоносителя на входе. Потеплело за бортом - обратка теплее и теплоноситель на входе уменьшился.

    Не будет ли такая система слишком инерционной?

    Или все таки нужно заморочиться более серьезными системами с датчиком наружной температуры , автоматизированным трехходовым клапаном подмеса вместо аналоговой термоголовки и контроллером этого всего процесса ?

  9. В 11.12.2021 в 13:31, shneider_vova сказал:

    Ну у вас же будет утеплитель. Наверное, поверх него положите пленку. Тогда фитинги не будут в цементе

    Утеплитель как раз предполагался рядом с трубами, а сами фитинги голые и замурованы материалом стяжки

  10. 3 часа назад, vovova сказал:

    Заверните в спененный полиэтилен, хуже не будет.

    Там 10 минут работы и 20 грн затрат.

    Я бы еще рассмотрел возможность утеплителя на весь пол.

    В том то и фишка, что один этаж уже закатали стяжкой, сантехник утверждал, что все будет гуд, спите спокойно. Но сомнения - они такие, перед монтажем стяжки на другом этаже решил все таки поинтересоваться у сообщества. учитывая, что на одном этаже в толщине стяжки уже замурованы не обмотанные защитным материалом фитинги, их со временем порвет от движения трубы при температурном расширении, их сожрет коррозия от контакта латуни с цементом или все будет ок и достаточно уже того, что сами трубы обернуты гофрой.

    Ну или - разбивать стяжку в местах расположения фитингов и всех их красиво обернуть.

  11. 2 часа назад, shneider_vova сказал:

    Как минимум Рехау не любит, когда с ее пластиковыми фитингами что-то вступает в взаимодейстие (пена, цемент). Так что лучше защитить.

    А какая толщина стяжки планируется? а то эти все трубопроводы крест-накрест немало так по высоте заняли

    Вокруг труб будет экструдер 50мм и потом стяжка 60-80 мм.

  12. Добрый день.

    Имеем радиаторную систему отопления. Разводка трубопроводов для них предполагается спрятанной в толщине стяжки. Сами трубы одеты в гофру.

    Нужно ли еще чем-то оборачивать фитинги отводов ?

    32365347-969B-451E-9CA9-E7EA46D99506.jpeg

    09E10597-FCBC-4226-9F8D-6D8103388A09.jpeg

  13. В 07.12.2021 в 01:25, Камины на Осокорках сказал:

    Вне зависимости от производителя, модели, стоимости типичной каминной топки - следует избегать фольгированную вату (любого из производителей) в качестве изоляционного материала для каминного короба. 

    Дякую, так и поступили.

  14. 4 часа назад, Пролин сказал:

    При более низких температурах используются другие источники тепла.

     

    Вот для этого и хочу иметь электрокотел, это же очевидно, и теплоаккумулятор для него, а никак для теплового насоса.

    Собственно, дебаты увели от основного вопроса - нужно подобрать и купить электрокотел и так , чтобы не ждать долго

  15. 2 часа назад, Пролин сказал:

    На это же теплоаккумулятор может работать и будущий тепловой насос.

    Тепловой насос для зарядки теплоаккумулятора нужен с трехкратным запасом мощности, а это крайне нерациональная история. Да и температурная отдача у ТН не для аккумулирования, разве что объем ТА нужен тоже увеличенный вдвое, что также не рационально да и габариты...

    ТН работает напрямую поочередно на СО и на  ГВС с приоритетом, согласно заданного алгоритма. Электрокотел в паре с ТН выполняет роль резервной системы и подключается только на догрев при сильных морозах. 

    Планирую начать сезон только на электрообогреве, заоодно и на практике проверим "рассчетные теплопотери" , от этого и будем отталкиваться при подборе ТН на следующий сезон .

  16. Доброго всем дня. 

    Нужен электрокотел 12-14 кВт, в наличии или если под заказ, то не дольше недели-двух. Предпочтение - Протерм/Валиант.

    Задача - загрузка теплоаккумулятора 1000л и бака ГВС 300л (или управление его тенами) по ночному тарифу и возможность обеспечения работы СО (теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором) в случае преждевременной разгрузки теплоаккумулятора. Также важно наличие минимального  набора функций как то погодозависимое управление, недельное программирование, удаленный контроль работы системы и т д.

    Также не лишним будет наличие возможности работы в паре с тепловым насосом (это на будущее)

  17. 12 часов назад, shneider_vova сказал:

    Лень. В любом случае, я понимаю опасность данного действия, и необходимые (ИМХО) меры предосторожности (обратные клапана, чистка фильтров, постоянная вентиляция)

    Это, походу, требования не дбн, а снип (с-санитарные). Обязательная раздельная вентиляция санузлов , производственных помещений и пр.

  18. Приветствую всех участников сего ресурса.

    Интересует ваше мнение по следующему вопросу. 
    Имеем: дом в два этажа и в нем вентшахта из рядового кирпича сечением 260/260, кладка, мягко говоря, не идеальная.

    Задача: организовать принудительную вентиляцию канальными вентиляторами трех помещений, два санузла и одно техническое, а также вывести фановую трубу на улицу. Помещения расположены на двух этажах. Есть идея для реализации этой задачи засунуть в вентшахту пластиковые трубы, два канала D125 для санузлов, один канал D110 для техпомещения и фановая труба D50. 
    Понятно, что конденсат не заставит себя долго ждать, поэтому есть мысль хорошо запенить монтажной пеной пространство между кирпичной вентшахтой и пластиковыми вентканалами на 0.5-1м от верха вентшахты вниз и на 0.5м выше отводов в каждом из помещений.

    Может у кого есть опыт такой реализации, поделитесь пожалуйста или раскритикуйте.
     

×
×