  1. Тогда без вопросов.

    Может я не все понял, но вижу ответ в Вашем же вопросе:

     

    Так и подключите насосы к котлу, пусть вместе с ним включаются и выключаются...

    Не нужны там ни какие задержки в пару минут, ничего с электрокотлом не случится.

    Подскажите у меня котел Protherm 14к Дельфин, не надо путать со Скатом. Дельфин производился для продажи специально в ЛеруаМерлен он немного проше но чем я не знаю. В инструкции к разъему К2 через клему AKZ 950/3 он предлагает подключить внешний циркуляционный насос при этом в настройках выставить значение d.26 и 2. В комлекте клема не прилагается, и поиски её это была отдельная история. Но в общем я подключил как по инструкции и получил постоянную работу доп. насоса даже в тот момент когда котел не греет. То есть фаза на данной клеме постоянная с того момента как котел подключен к питанию.

    Подскажите пожайлуста как правильно подключить чтобы внешний насос выключался вместе с внутренним.

×
×