Max_Payne
-
Публікації
5 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Max_Payne
-
-
Можешь проверить срабатывание каналов - CO - "покурить" на прибор, а CH4 - можно зажигалкой, по-чуть-чуть, порциями, подавая газ сверху прибора (но не увлекаться, чтоб не "отравить" датчик - он не срабатывает сразу, а создать высокую концентрацию зажигалкой за время срабатывания можно даже очень).
Что имеется ввиду под "не "отравить" датчик"? Датчик можно таким образом вывести из строя?
-
Опишите где установленно, высота, что находится поблизости? (плита, батарея и т.д.)
Какая влажность в помещении? Правила установки в инструкции читали?
Вы его брали для сертификации, или сертификация вам не нужна?
Датчик установлен в квартире на кухне. Сертификация не нужна, датчик установлен для безопасности.
Подключен к автоматическому клапану для отсекания газа.
Тип клапана: нормально-открытый. Задача датчика - перекрыть клапан при утечке газа или при пожаре.
Установлен согласно инструкции.
Площадь кухни: 7 кв.м.
Высота установки датчика: приблизительно 2.8-3 метра
Из газовых приборов в кухне находятся: газовая варочная поверхность и газовая колонка для воды.
Кухня проветривается хорошо, есть и автоматическая вытяжка над варочной поверхностью и просто вентиляционное отверстие.
Померять влажность возможности нет.
Может знаете способ просто отключить звуковой сигнал?
Добавлено через 1 минуту
Там два датчика, на смесь углеводородов (но тарировано по метану) и на CO.Я бы на месте владельца двух СГБ позвонил в Харьков в сервис и поспрашивал. Хотя, там могут сказать "присылайте, будем делать диагностику (и обойдётся вам это в цену нового прибора)".
В Киеве есть сервисный центр производителя, я им носил еще первый датчик.
Его вроде как проверили, подписались, что все работает.
Хотя в сервисном центре работает такое быдло, что страшно им что то давать, никакой гарантии в их заключении нет.
Есть идеи, куда еще можно обратиться? Ну кроме народных умельцев, разумеется?
Добавлено через 4 минуты
инструкция у него еесть? там должно оговариваться где ставить и где не ставить.Он реагирует не только на свой газ.
Инструкция есть, место установки рассчитывал еще "КиевГаз" при проектировании всей газовой системы в квартире. Был большой, по бытовым меркам, проект.
Во время капитального ремонта переносил газовую колонку из сан узла на кухню. Там проектировали всё:
- как будет проходить труба и где на трубе будут располагаться клапана. Их всего штук 5
- новые вентиляционные отверстия
- место где будет висеть колонка
- расстояние от колонки до каждого из устройств: счетчик, автоматический клапан, сигнализатор, вытяжка и все остальное.
Так а на что еще он может реагировать? Электромагнитные шумы?
С проводкой полный порядок. Я для проверки даже подключал оба датчика через UPS, и просто от аккумулятора в UPS.
-
У меня имеется два сигнализатора газа модели СГБ-1-7Б.
Сигнализатор работает, но есть проблема.
Когда сигнализатор включен в сеть, время от времени, через разные промежутки времени сигнализатор издает короткий писк и при этом красноватым светом светится лампочка CO. Нормально-открытый клапан при этом не срабатывает.
Я сперва думал, что он сломан, было лень идти в сервисный центр и заниматься всей волокитой, я просто купил второй.
Но со вторым точно такая же ситуация. В обоих есть одна и та же проблема.
Все проверил, все подключено, в том числе источник питания на 12 вольт.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
-
У меня имеется два сигнализатора газа модели СГБ-1-7Б.
Сигнализатор работает, но есть проблема.
Когда сигнализатор включен в сеть, время от времени, через разные промежутки времени сигнализатор издает короткий писк и при этом красноватым светом светится лампочка CO. Нормально-открытый клапан при этом не срабатывает.
Я сперва думал, что он сломан, было лень идти в сервисный центр и заниматься всей волокитой, я просто купил второй.
Но со вторым точно такая же ситуация. В обоих есть одна и та же проблема.
Все проверил, все подключено, в том числе источник питания на 12 вольт.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сигнализаторы утечки газа
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
В нем можно просто как то звук отключить?