-
Публікації
39 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Panibrat
-
-
Качественные смесители по приятным ценам.
.
.
Предложите плс по "притятным ценам" кухонный смеситель Focus E и смесители для раковины Hansgrohe Focus E (без донного клапана). Себе, по одному комплекту.
Спасибо!
-
Під час монтажу приточної установки вилізла недостача комунікацій
- дріт від установки до котла (сигнал "дай теплоносій")
Сигнал от ПВ к котлу не нужен. Теплоноситель в отопительный сезон должен постоянно быть подан к приточке: есть угроза размерзания теплообменника из-за не закрытия или не полного закрытия заслонки приточного воздуха.
-
Похожую задачу недавно сам решал. Вот пару ссылок на то, что у меня получилось:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=740206&postcount=13
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=776216&postcount=21
(весь топик: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45723 )
Надеюсь, пригодится.
-
2
-
-
-
Маэстро! По всем пунктам я с Вами согласен,но... То, что Вы описали - идеальное исполнение приточно-вытяжной системы.
А у меня идеально не выходило. Да и не надо мне идеально
Я за компромис!
Начну с того, что эта приточка для 2х-комнатной квартиры 54м2, где будут проживать 2 взрослых и двое детей. Ее задача - заменить форточки: контролированая подача свежего подогретого (если нужно) воздуха и т.д (мы оба знаем, зачем нужна ПВС).
Воздуховоды меряются м2. т.е. надо посчитать периметр и умножить на длину. Цена круглого ~100грн, а прямоугольного ~108грн. не за м/п, а за м2. В Вашем случае периметр d150мм составляет 0,15х3,14х1=0,47м2 за 1 м/п.Значит я не переплатил, а если и переплатил, то на 8ми погонных метрах будет пару копеек
Зато - заводское и на ощупь качественное и все с "одних рук"
Вентс переключив на своих спецов не смог и на сегодня рассказать что входит в автоматику их приточек, а что нет. Высылали устные и письменные запросы. На выставке "Акватерм" они говорили что разработали контроллер, а оказалось это контроллер Раут-автоматика заклеенный пленкой.Ну про автоматику я уже говорил - у меня она своя (самая лучшая для меня
)
Приточку подбирали по м3/ч и Па или просто по прайсу? То в прайсе и каталоге [м3/ч] максимальные, которые никогда приточка с нагруженной сетью не выдаст. При потерях давления падает расход воздуха.Честно говоря, подбирал так: выбрал вентс из патриотических соображений (бренды в несколько раз дороже. А чем ВЕНТ не бренд - пусть моя практика покажет), прикинул скоко мне нужно кубов, задал вопрос про сопротивление вентканал (см топик), прикинул скоко кубов приточка даст на выходе. Взял немного "с запасом" - ведь всегда можно чуть прикрутить обороты двигателя.
Можно было брать поболее, но каналы увеличатся, а мне их еще припрятать надо, шум тоже увеличится... Да и на балкон бОльшая могла б не поместиться.
Расход в 150м3/ч это наружный воздух на 2,5-3 человека, которые не едят, не гадят или учтен один с/у, не используют отопление или у них электрокотел, центральное теплоснабжение (топливу необходим кислород для горения), про камины, печки вообще промолчу.Отопление центральное, камина нет.
Где клапан? Или Вы собрались всю систему воздуховодов теплоизолировать, а то конденсат будет в холодный период года на воздуховодах. Клапан перекрывает поток воздуха при нерабочей системе.Клапан (обратный) купил, токо еще не поставили - вот его нет на фото. Воздуховодов всего 8м.
Где шумоглушитель? Ну то ладно - не обязательная часть, хотя и необходимая как для жилья.Шумоглушитель не влез. Есть токо вибровставка. Остольное глушится минватой.
Почему калорифер и вентилятор вплотную установлены? Ведь на поверхности ТЭНов калорифера тепловое излучение влияет на двигатель вентилятора, который обычного исполнения. Разработчики вентиляторов канальных, с которых все передрано пишут в техкаталогах: "На линии нагнетания необходим прямой участок длинной в 2 диаметра мотор-колеса. В противном случае работа вентилятора будет не корректной." У Вас в приточке после вентилятора сразу калорифер.Ну согласитесь, что в маленькой приточке нельзя поставить вентилятор и ТЭН далеко друг от друга. А раз ВЕНТС выбрал такое расстояние, значит оно чем-то подкреплено.
Фильтр не карманный - быстро забьется, часто необходимо менять. Где реле перепада давления на фильтре индицирующие его забитость - режим "Авария", т.к. при забитости фильтра высока вероятность перегорания ТЭНов калорифера, которым нечему отдать тепло. Датчик потока или реле перепада давления вентилятора опустим, а то поломается вентилятор, а электрокалорифер будет работать - допустим редкий случай. Возложим надежды по отключению системы на аварийные датчики калорифера, хотя это последний барьер.Прессостат на фильтре и вентиляторе будет. Защита ТЭНов: 1-термостат-таблетка на 40С (предустановлен), 2-термостат-таблетка на 80С (предустановлен), 3- ограничение (автоматикой) тем-ры приточного воздуха, 4- подувка ТЭНов после выключения установки, 5- автомат в щитке.
Собственно Вы просто купили короткий неэффективный фильтр, вентилятор без учета потерь Вашей сети и калорифер установленный впритык к вентилятору, зато все в корпусе, переплатив в разы от покупки тех же элементов, но без корпуса. Посмотрите сколько они стоят по отдельности в прайсе, а сколько стоит приточка и сделайте глубокие выводы...Делал выводы до покупки: переплата за "коробку" около 1000 грн. Но без коробки низя: ТЭН будет греть не токо воздух притока, но и окружающую среду + шум бОльше + эстетичнее что ли + крепить легче.
Потом у Вас все типовое, под условно-типовой объект, а у Вас он разве такой? Такие решения, часто выкинутые деньги, т.к. объекты и системы индивидуальны. Решение оправдано разве при продаже дома.Основная и частая ошибка при подборе приточек - вообще не учитывают давление, чем пользуются продавцы указывая не рабочий расход воздуха. т.к. они потери Вашей сети априори знать не могут, а указывают максимальный расход воздуха при давлении = 0Па. Реально подбирать необходимо с учетом расхода воздуха, [м3/ч] при давлении, [Па] = Вашей сети. Без учета потерь сети, [Па] выбор приточки что моноблочной как у Вас, что наборной грамотно не возможен.
.
Зачем мне платить за проект? Что он изменит? Я другую установку туда не поставлю.
-
1
-
-
обклей все каучуком самоклеющимся, а то шуметь без шумоглушителя будет и считай хорошо сечение решеток ))))) и воще лучше бы взял с перекресником))))) экономней было бы))))
Буду вентканалы "утеплять" 5см минватой. Плюс зашью гипсом.
На выходе из решеток скорость около 2м/с. Шуметь вродь не должно. Скорость вентилятора буду регулировать (запас есть) и МАХ включать только в режиме "суперпроветривание".
Перекрестник ставить не вижу смысла:
1) городить кучу каналов
2) у меня вытяжки токо в кухне и санузле - от туда на рекуператор воздух не пускают.
-
Не там значит искали. Разница круг или прямоугольник только в периметре, конечно у прямоугольного периметр будет больше. А так, что круг, что прямоугольник цена идет за м2 около 108грн.
Я думаю, в моем случае, разница из-за ручной и заводской работы. Круглые, которые делают вручную, думаю, не сильно будут уступать прямоугольным. За прямоугольные умельцы на "Обойном рынке" хотели около 150грн/метр. Заводские круглые мне обошлись в 43.68 грн/метр.
-
1
-
-
какую именно?
VENTS ВПА 150-2,4-1.
150 м/ч, ТЭН 2.4кВт, без автоматики.
Автоматика обойдется в "копейки", т.к. в этой сфере работаю.
Уже повесил на балконе, воздуховоды еще не довел, но купил. Диаметр 150. Тоже спирально-навивные 2хметровые жестяные трубы. Цена за 2метровую трубу = 87.36грн
См фото.
-
Можно вопрос?
Оцинкованные каналы есть в продаже или необходимо изготавливать?
Нашел в продаже заводские круглые оцинкованные каналы: d100, d150, d200. Цена и качество очень понравились. Хотя изначально хотел прямоугольные, но они токо под заказ и раза в 3-4(!) получалось дороже.
-
Спасибо, Маэстро!
Окончательно меня убедили в сторону цинка.
-
скорость 10 м/с могут быть шумы в канале
на вскидку сопротивление порядка 50 Па
в быту пластиковые воздуховоды ничем не плохи, а если по наружке то и эстетичнее, чем жесть
Спасибо! (кстати, не разобрался как тут "правильно" говорить спасибо)
Нашел на форуме рекомендации, что скорость в канале оптимальна 2.5-4 м/с. Отсюда и пляшу:
расход прикинул в среднем 320м3/ч, при скорости 4м/с мне нужен канал:
4М/сек= 14400м/час
320/14400=0.02223м2
Выбор такой:
0.15х0.15м = 0.0225 - квадратный
0.15 - диаметр = 0.0176 - круглый
0.2 - диаметр = 0.0314 - круглый
остается только оцинковка, т.к. пластик уж очень тонок.
Поправте, если не прав.
-
вентканал 80х20мм - вентканал 80х20мм (4 метра) - поворот на 90° - вентканал 80х20мм (3 метра) в конце и посередине его по решетке.
Спасибо!
Сори, напутал с размерами вентканала: правильно 60x204мм
-
Вот надумал себе в квартиру прикупить небольшую приточку отечественного производителя. На выходе у нее мах 450 м3/ч. А вот как подсчитать реальное поступление воздуха не могу т.к. нужно расчитать сопротивление канала.
Схема будет такой: приточка - переходник с Ø150 на прямоугольный вентканал 80х20мм - вентканал 80х20мм (4 метра) - поворот на 90° - вентканал 80х20мм (3 метра) в конце и посередине его по решетке.
Вопросы к знатокам:
1) Какое сопротивление такого канала?
2) Площадь прямоугольного канала у меня немного заужена. Чем и на сколько это плохо? (Просто каналы пластиковые и бОльших размеров у производителя нет. А оцинковка будет бить по кошельку.)
3) Чем плохи/хороши пластиковые воздуховоды?
Спасибо!
Аква родос акции, скидки, распродажи
в Реклама та акції
Опубліковано:
Посмотрел Ваши цены - 1:1 епицентровские. Смысл?
Предложите вкусные скидки - народ подтянется. И я тоже![:)](https://www.stroimdom.com.ua/applications/core/interface/js/spacer.png)