  1. 300 л засыпки я промываю 3-4 раза в год, но времени на промывку уходит 2-3 часа. При промывке она не взрыхляется. Ну может ооочень слегка. Полностью она не промывается, а просто вымывается самое крупное. Плюс я немного помогаю, несколько раз "палкой" перемешиваю цеолит. И промываю 300 л я не из за того, что вода стала хуже, а так для профилактики.

    Сам целит дешевый и емкость по железу ооочень большая, поэтому может быть даже вариант, что бы его не мыть, а раз в год или два года, просто менять.

    За время эксплуатации 3-4 года, система очистила более 1000 кубов воды.

    Средний расход на тех нужды (установлен счетчик) 20 кубов в месяц. Не считая полива большого газона летом.

    Могу с полной уверенностью сказать - система абсолютна работоспособна. Для небольших домашних нужд, где нет длительных больших объемов по расходу воды - хватит и первой ступени.

    Ниже анализы сделанные год назад.

  2. Прошел еще один год эксплуатации установки.

    Система работает по схеме приведенной ниже. Добавился на выходе обратный осмос Kaplya KP-RO400-P-NN, накопительный бак на 70 литров (воды набирает около 40 литров) и счетчик. Счетчик установил "для понимания" сколько "проживет" мембрана. Так как входящая вода в ОО довольно жесткая и могут быть проскоки по железу и марганцу.

    ОО я немного модернизировал. Убрал угольный картридж, установил капиллярную мембрану Аквафильтр и реализовал подмес. Пост фильтр стандартный убрал тоже. Вместо него на выходе установил колбу ВВ10 с углем Экософт. Кран на выходе ОО пол дюймовый.

    ТДС на выходе осмотической мембраны до 10. Подмес после капиллярной мембраны я настроил так, что бы на выходе системы ТДС был 60-70.

    Осмос работает год. Дал уже чистой воды почти 25000 литров по счетчику и с учетом подмеса около 20%. Пока работает нормально. Проблемы были только с блоком питания. Пропаял плату и она заработала.

    Также приобрел пару приборов для измерений параметров воды. Фото прилагаю.

    Ниже результаты измерений. Перед измерениями прокачал скважину два часа и потом с пол часа вода шла через всю систему очистки 1,5-1,6 м3/час (по счетчику клапана RX). Температура воды 7-10 градусов.

     

    Вода со скважины (до эжектора):

    TDS - 194

    EC - 799

    Ph - 6,97

    ORP - -65

    Fe - 7,93ррм

    Mn (Mn+2) - 0,63ррм

    THH (жесткость СаСО3) - 330ppm, 19,28gpg, 18,49dGh, 33fH, 23,1eN (прибор Idip показывает сразу в разных единицах)

     

    Вода после первой ступени (после бочки с цеолитом Аква-Ас):

    TDS - 174

    EC - 737

    Ph - 7,1

    ORP - +5

    Fe - 0,82

    Mn - 0,13ppm (Mn+2), 0,37ppm (КMn04), 0,28ppm (Mn04). В первом измерении записал только первое показание. Ступил.

    THH - не измерял

     

    Вода после третьей ступени (после второго баллона):

    TDS - 201

    EC - 793

    Ph - 7,1

    ORP - +123

    Fe - 0,23

    Mn - провел три измерения. Два: прибор показал ошибку, третий раз - Lo (результат ниже уровня обнаружения)

    THH - не измерял

    2.jpg.49be26a534339e2ba7315589f348c248.jpg

    1.thumb.jpg.65e267806fd62fca61df52730232b0f7.jpg

    • Лайк 2
  3. У меня есть купленные картриджи ранее бакиникс нитка голубая 5ка антибактериальная, думаю их в будущем ставить. Также есть комплексные картриджи активированный уголь со смолой кдф2, а также умягчающие FCCST2 кажется. Их стоит ставить или подбирать исходную модификацию от производителя включающую завершающий брикет. уголь?

    Если уже куплены - ну не выбрасывать их же.

    А на будующее (мое мнение), что картридж нужно ставить с пониманием, что он удаляет, что есть в воде и надо ли он. Если понимания нет или разбираться не хочется - следовать модификации производителя.

    • Лайк 1
  4. Железо и марганец плохо влияют на мембрану. У нас на работе железо 1,2.

    Набор воды 30л в неделю. За год мембрана "умирает" на 30%.

    Но!!! У нас перед мембраной давление около 5 амт (это +) и промывку мембраны я делаю через 15-20 литров чистой воды.

    На входе стоит только полипропилен одна колба. Картридж меняю раз в 1-2 месяца. Расход воды на новой мембране (100G): около 1л чистой, 2л в дренаж.

     

    ~4к грн - неплохая цена.

    • Лайк 1
  5. ....Другими словами в реальности на выходе всегда высит, пока что грешу на стартовый прогон картриджей первых пары баков.

    [/size][/size]

    1.При моих исходных значениях воды объективно какой рабочий TDS должен быть достигнут?

    2.Как часто стоит в моем случае проводить замену картриджей при заборе 10 л сутки

    3. На манометре под 3 атмосферы показывает насос, могу ли я по значению давления сейчас и в будущем понимать износ картриджей для замены, а также ожидаемый коэффициент выхода на дренаж??

    на выходе всегда высит - не совсем понятна мысль.

    1. Селективность мембраны 95-98%. Значит она на выходе может пропускать до 5% солей. Если давление не будет меньше. Думаю 5% от 800 посчитаете.

    Плюс не забывайте про диффузию. Чем меньше расход чистой воды, тем больше будет ТДС на выходе.

    2, 3 - какая вода у Вас на входе?

    У меня колодец, превышение только по нитратам. Меняю картриджи входные раз в год. По инструкции надо раз в 6 месяцев.

     

    Сколько дали за Ваш осмос?

  6. ...Установочные коробки обязательно примените трудногорючие, они и у OBO есть, и у Schneider (специально для установки в деревянных основаниях).

     

    А ткните, пожалуйста, пальцем конкретно на каталоговый номер. Попытался найти по Schneider, не получилось. Может не там искал?

  7. ....Человек Экософта...

     

    Улыбнуло.

    Человек .....не важно какой компании, остаётся человеком.

    И может +- ошибаться и иметь свое мнение.

    Я тоже по этому вопросу разговаривал с представителями Экософта.

    Ответ был: верю, не верю.

    Клиент верит - значит ему может помогает.

    Не верит - значит ему может не вредит.

    Я технарь и мне надо цифры (показания приборов) и научно-техническое объяснение.

    Научно-техническое объяснение есть. Остались цифры. А вот почему представительство Экософта (с которыми я разговаривал) не могут купить пару приборов на 10-15 т. грн и провести измерения...я не понимаю.

    Я купил. Измерения позже. Хотя на Ютубе некоторые есть по ОВП.

    И вообще. Эта тема про скидки:)

    Я могу тоже предложить фильтра со скидками и я их знакомым предлагаю.

    Например, картридж 10 полипропилен 1, 5, 10, 20мк - 11,5 грн, уголь пресованый - 35 грн.

    А дальше...одно дело это рядом: принес на работу, забрали по дороге.

    Другое дело пересылка.

     

    Добавлено через 8 минут

    Могу сказать одно - не делайте из еды культа (с)

     

    Турмалины, биокерамика, минерализация агатом, гранитом и соплями мамонта - это для все для нервных и беременных :)

     

    Хотя, если вы адепт структурированной, живой/мертвой, памяти воды, гомеопатии и прочего околонаучного бреда - вы на верном пути!

     

    Бред...

    PH крови около 7,3 и он не может быть 6,5-8,5 это околонаучный бред?

    ОВП крови -70мВ тоже околонаучный бред?

    Нет.

    Как Вы думаете, зачем мясо или рыбу взбрызгивают лимоном?

    Лимон, что придает особый вкус?

  8. Нет, увидел тему и перезвонил, на мой взгляд одному из лучших спецов Киева, кто в теме знают Колю Кали.......ко.

     

    А он может осветить этот вопрос поподробней технически?

    Я это спрашиваю "не как поумничать".

    Самому интересно, вдруг кто то уже проводил как то исследования, измерения.

  9. Вы внимательно прочитали? ..

    Семен Семеныч....

    Прочитал не внимательно:oops:

     

    Добавлено через 4 минуты

    ...Биокерамичкский таки да, развод.

     

    Измерения проводили? По сути там вроде турмалин и при прохождении воды, должен понижаться ОВП.

    Может на выходных померяю. Биокерамика у меня есть, старая...но на солнышке она должна заряжаться.

    ОВП метр тоже есть HM Digital.

  10. Вопрос 2: Нужен ли минерализатор и биокерамический картридж?

    Нужен:

     

    https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=177960&page=9

     

    Пост №171

    В биокерамике вроде как турмалин засыпан.

    Про турмалин можно погуглить.

  11. Здравствуйте.

    Колодец

    Насос Pedrolo 1.2 kW

    Проживает 8 чел

    Канализация есть

    Вода для питья литров 20 в день

     

    Для питья только осмос, но с мембраной минимум 75 галлон и обязательно с помпой. Знакомым ставил осмос Капля 400g с помпой, жесткость у ни правда 12. Также установили аккумулятор и счётчик, что бы понимать когда умрет мембрана.

    Думал хватит мембраны на кубов 10.

    Уже прошло 23 куба. Работает нормально.

    Но!!! Мы установили капиллярную мембрану впаралель и сделали подмес до 70 по ТДС метру. Немного добавили солей.

    • Лайк 1
  12. Скажите пожалуйста. Если дом утеплен 100мм ППС. То как на ППС вынести електро счётчик?

    С помощью чего закрепить коробку на камне на расстоянии 100 мм от стены?

     

    Спасибо.

    Будет ли ресовец стоять и ждать пока ППС наклею и забурю анкер от канализации.

     

    У соседа щит учета ресовцы прикрепили к стене. Через год решил утеплить.

    Дабы ресовцев не звать и не платить: дюбеля вытащил со стены (видимо немного разбил кирпич), остатки упали в середину щита, вроде вынул через ввод кабелей. К пластиковому корпусу прикрутил две планки из алюминия (болты в пластик закручиваются нормально) и через шпильки закрепил к стене. Уже висит несколько лет.

    P.S. Пломбы не пострадали:)

    В прошлом месяце ресовцы меняли счетчики, вопросов не было.

    1.thumb.jpg.b990bec568b9df9b56351e86088a5d9a.jpg

    2.thumb.jpg.cce0fe48162a4a1e422e0b0b7f53bb93.jpg

    • Лайк 1
  13. Установка дійсно цікава, а головне - ефективна. Зібрав систему очистки за описаною схемою кілька місяців тому. Результатом повністю задоволений. Дуже вдячний автору за ідею та за цю тему.

    А поделится результатами:)

    Фото, анализы водички. Какое то описание:beer:

  14. Очень интересная установка у Вас получилась.Можете описать конструкцию или разместить фото мишени после эжектора

    Мишень представляет перегородку, в моем случае из полипропилена, с прорезями. Но на данный момент ее практически нет, выломал. Была проблемма с переливом, мне показалось, что из-за нее.

    Изменений в очистке воды я не заметил.

    • Лайк 1
  15. А распайка - это имелось ввиду пайка?

    А токовых нагрузок по земле нет - это в принципе нет? Тогда какую землю предпочитаете - речную, морскую или чернозем?

    Распайка...землю...ну вот цепляетесь к словам:)

    А токовых нагрузок по земле нет - это в принципе нет? - это экзамен?:)

    Речь шла о соединении проводов.

    Energon предложил: С Ваго то как то проще пошёл и купил, а на свет самое оно))

    Я линии освещения соединяю также.

    Давайте еще и Energon спросим: Ваго на свет:)

    А то вдруг кто то не понял и на свет будет Ваго просматривать:)

    Или на солнышко лучше?

  16. У Вас на розетки 16кв.мм заходит?

    Нет???

    Сварка - я имел ввиду соединение проводов сваркой.

     

    Добавлено через 6 минут

    Обоснуйте, плиз, особенно по земле.

     

    А что обосновывать? Распайка проводов, например в глубоком подрозетнике, фазные и нулевые провода: скрутка + сварка, земля или также, или Ваго. Ваго проще. А токовых нагрузок по земле нет, поэтому не переживаю.

    Как то так.

  17. основная проблема - известковый налет на сантехнике

    Тогда есть два варианта: комплексная засыпка и чистая ионообменная смола.

    В Вашем случае я бы выбрал чистую смолу, например HYDROLITE ZGC 858 и клапан выбирал бы с подмесом или делал сразу байпас с подмесом.

    Почему смолу...у нее ионообменная емкость 1,2 и более. У комплесных засыпок 0,6. Соответственно размер баллона, расход соли, количество промывок будет меньше и цена гораздо дешевле смолы.

    А подмесом можно немного жесткости добавить для комфорта. Железа у Вас в воде не много, при подмесе 10-20% хуже не будет.

    • Лайк 1
  18. Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, какую систему выбрать для водоподготовки при таких результатах ?

    2 санузла, 3 человека, для питьевой воды стоит осмос.

    Можно ли обойтись просто системой умягчения или нужно брать засыпку для комплексной очистки (Ecomix A или что-то другое) ?

     

    А что Вас не устраивает в использовании воды в технических целях?

  19. Спасибо за столь развернутый ответ.

    Пока в раздумьях...

    Пожалуйста:)

    Можно кнопочку соответствующую нажать:oops:

    А что бы усложнить "раздумья"....

    Есть еще вариант: частотный преобразователь:

    pumpdriver.com.ua/speedmatic-invertor-dlja-nasosov/

     

    rkstat.com/frequency-invertors/usr-ultra-pro-vario

     

    Тогда и в третьем санузле....заметно не будет:)

  20. Добрый день.

    Вопрос к знающим, есть такой девайс

    tex-santex.com.ua/brio-sk-13-blok-avtomatiki-omnigena.html

    электронный контролирующий блок автоматики,

    заменит ли он в насосной станции гидроаккумулятор?

    И вообще, стоит ли его рассматривать для установки на насосную станцию?

    Может поздно пишу, но думаю Вам для понимания будет полезно.

    По существу:

    заменит ли он в насосной станции гидроаккумулятор? - нет, так как в нем нет емкости для воды и при пропадании электроэнернгии воды не будет сразу.

    стоит ли его рассматривать для установки на насосную станцию - мое мнение стоит.

     

    Как работает электронный контроллер давления:

    при открытии крана давление в системе падает (практически до нуля), контроллер видит проток воды (замыкается геркон в нем) и он включает насос. На выходе с насоса будет при этом максимальное давление и проток воды, который может обеспечить установленный насос.

    При закрытии крана, контроллер видит, что протока воды нет (замыкается другой геркон), контроллер отсчитывает 10-15 секунд и выключает насос. При этом давление в системе будет максимальное, которое может выдать насос.

     

    Плюсы контроллера:

    простота установки

    не плавает давление воды во время принятия душа

    защита насоса по сухому ходу (при пропадании воды, в некоторых моделях контроллера есть перезапуск)

    довольно надежные

    не надо обслуживать (из практики, несколько раз чистил или менял насосы с контроллером, при разборке контроллера ничего забито не было)

    требует минимум места

     

    Минусы:

    при каждом открытии крана включается насос

    не подходит для глубинных насосов (только с гидроаккумулятором)

    нет запаса воды

    при выборе насоса "с запасом" по давлению, после выключения насоса, в системе может быть очень большое давление воды

    слабая контактная группа, замыкающая питание на насос. При насосе мощнее 500 ватт, рекомендую устанавливать дополнительно контактор. Из практики, при установке насоса 900 ватт, реле в контроллере залипло через три месяца (насос работал интенсивно и включался очень часто).

    после открытия крана, давление воды падает практически до нуля и только потом включается насос.

    в контроллере установлена электронная плата, которая может выйти со строя. Платы отдельно продаются.

    при наличии обратного осмоса, двигатель насоса будет работать все время, пока набирается накопительный бак обратного осмоса.

     

    При всех минусах, мне эти устройства нравятся. Считаю их достойной заменой гидроаккумулятора+реле давления.

    • Лайк 1
  21.  

    как понять мало там воды или нормально?

    напрямую насос качает достаточно воды

     

    Наибольше грешу на произвдительность фильтров.....

    А давление какое воды "на прямую".

    Попробуйте ну хоть пальцем закрыть кран.

    И манометры должны стоять до и после фильтров. Вы так наглядно будете видеть падение давления на фильтрах.