  1. ....

    Вы простыми словами скажите, без научных терминов и формул с конкретными процессами, что делает засыпка с водой.

    А дальше я либо задам новый вопрос, либо скажу вам спасибо.

     

    www.bwt.ru/useful-info/765/

    Кажется простыми словами:)

  2. .....

    По каким еще причинам не стоит ставить в приямке?

    Год назад знакомые выкопали колодец, рядом приямок сделали. Не смотря на уговоры установить нормальный колодезный насос и не боятся:

    затопит, заржавеет и т.п.

    Приямок обошелся около 3000 грн:)

    На этой неделе начал периодически срабатывсть дифавтомат на насос. Решили, что вышел со строя насос. Вчера открыли приямок....насос плавает в воде:( Сейчас сушат насос.

    А год назад "монтажник" приямка (родычь) бил себя у груди, шо такого не може буты...

    Со слов хозяев, поднялся уровень воды в колодце и вода попала через "дырку" кудой проходит труба из колодца.

    • Лайк 1
  3. ....

    В системах типа вотербосс не нравится:

    - громоздкость

    - большое количество сброса воды в канализацию ( в частном доме она «не резиновая»)

    - необходимость покупать, транспортировать и хранить соль

    - в душе плохо смывается мыло...

    Тогда, к сожалению, у Вас без вариантов. Вообще.

    Так как Вашу воду можно очистить только системами типа вотербосс, а именно ионообменом. А это все то, что Вы перечислили. Либо промышленным осмосом. Все те же недостатки, только вместо соли будет антискалант и цена. Правда у обоих систем последний недостаток (плохо смывается в душе) можно убрать подмесом.

    Вариант с другой скважиной самый подходящий при условии, что "там" вода будет чистая. Аммония может и не быть, а вот жесткость, железо,сероводород... Надо Вам поинтересоваться в соседней ветке, что в Ваших горизонтах делается.

    Что бы я делал в Вашей ситуации.

    1. Узнал бы ситуацию с другой скважиной. Если вариант хорошей воды не 99%:), то:

    2. Установил бы систему умягчения и подмесом воды сделал бы жесткость около 3 единиц. Аммоний скорее всего тоже немного уйдет. Да и для тех нужд.....????

    3. Установил бы систему осмоса для питьевой воды, но воду для осмоса взял бы перед системой умягчения и дренаж с осмоса вывел бы не в яму выгребную, а куда то на огород.

    Да, на осмос будет идти жестковатая вода. Ну и фиг с этой мембраной. Прослужит она не 5 лет, а 1-2 года. Они уже не дорогие, а зато ресурс смолы увеличится, расход соли будет меньше.

    Как то так:beer:

    • Лайк 1
  4. Я так понимаю Вы темы по очистке воды на этом форуме не особо читали:)

     

    Добавлено через 9 минут

    ....

    Что хочется от системы очистки :

    1) получить воду пригодную для технических целей , в том числе для мытья посуды , принятия душа и тд и не иметь запаха .

    Есть ли фильтры ( системы) , которые могут побороть амоний в таком количестве ?

     

    2) Получить воду пригодную для питья . Тут вариант скорее один - это обратный осмос . Посоветуйте систему .

     

    PS. Системы для умягчения воды типа вотербосс - не рассматриваю.

     

    В доме постоянно будут проживать 3-4 человека.

    Тогда:

    1) Есть и могут

    2) Вы выбрали правильный вариант. По производителям: тот же экосфт, органик. У меня уже 15 лет аквафильтр (польша), но не советую. Сейчас очень упало качество самих колб. Недавно устанавливал тайваньский Капля 400 галлонов. Добротный и не дорогой для такой производительности.

     

    P.S. Что Вам не нравиться в системах типа вотербосс? Ответ поможет с решением пункта №1.

    • Лайк 2
  5. Хотелось-бы послушать. Более детально.

     

    Устанавливаете параллельно колбе кран, желательно не шаровый, а кран задвижка и пропускаете часть воды мимо колбы. Для контроля жесткости, купите капельный тест GH аквариумный.

    • Лайк 1
  6. А потом? на 16-й минуте?

    Потом надо проводить регенерацию картриджа (вернее смолы в нем) поваренной солью. С учетом регенераций, картриджа хватит на 3-4 куба воды. Дальше смола "восстанавливаться" перестанет. И периоды между регенерациями будут уменьшаться, по мере умирания смолы.

    В общем, идея с картриджами - гемор еще тот.

    Вы спросите для чего этот картридж?

    Для умягчения европейской воды для питья и жесткостью 2-3 единицы.

    Ну если Вы очеееень захотите попробовать. Тогда я бы посоветовал делать подмес, что бы на выходе была около 2 ед. Это абсолютно нормальная жесткость и ресурс будет увеличен.

  7. :D

    А этот фильтр с 10-м картриджем (правда Big :D) и смолой (ионообмен) даёт 3 куба в час. Врут :D?

    Не врут. Три куба в час он даст, но...минут 15.

    Вам надо че то из этой серии:

    akvo.com.ua/produkciya/umyagchiteli-obezzhelezivateli/fil-try-umyagchiteli-vody/

  8. но не рекомендуют пайку, а не сварку :) Может с ней накосячить сложнее? Не варил.

     

    это оригинальная вага или китайская типография? :)

     

    Image19303.jpg

     

    А что Вас смущает? С 1997 года ваго также производится в Китае.

    Несколько лет назад один поставщик мне так и говорил: везут с Китая.

    Если с официального завода - качество будет гуд.

  9. Вопрос к знатокам. Пробурили скважину у мамы в селе. Глубина 25 метров, в глинистом грунте. Стоит два фильтра. Ближайший водоем метров за 300. Проблема в том, что когда набираешь воду в емкость, она чистая а вот когда немного постоит, на воде отчетливо видно маслянистую пленку и сама вода вроде как мутнеет. Я уверен, что кто-то уже этот вопрос прорабатывал и знает ответ. Помогите с решением, очень нужен совет как побороть эту неприятность.

     

    Сдать анализ. Без него никак. Пленка, скорее всего, это последствия наличия железа в воде. После фильтрации не будет.

    Но без анализа дальше никак.

  10. речь про точечные

    мне все чаще заказчики задают один и тот-же вопрос:

    а нахзачем вы проектируте к пластмасске трехпроводку? - приходится выкручиваться со ссылкой на действующие нормы

    Я третий провод (земля) объясняю необходимым для срабатывания дифреле.

  11. Вода есть только мало ,пере бурить скважину не вижу смысла пару скважин вокруг меня также маловато воды дают и будет вода или нет деньги платить в любом случаи за метраж скважины . Данный объем воды мне хватает .Хотелось очистить воду .

    Вы какой вариант хотите:

    - система очистки под ключ

    - собрать самому из готовых комплектующих

    - полностью самодельная.

    Для ориентира, первый вариант, только работа, насколько мне известно до 5000 грн.

    Мы не будем обсуждать дорого - дешево. Стоит задача Вам помочь. Поэтому необходим Ваш ориентир.

    Или Вы может "морально" и финансово настроились на определенную сумму.

    Из готовых систем, на мой взгляд, Вам наиболее подойдет Аква-ас. Хоть с ней у меня печальный опыт, но марганец у Вас в норме. У Вас будет работать.

    • Лайк 1
  12. А какой, где он стоит?

     

    Смотрите пост 221 (фото). Или тот что по стрелке, тогда вода с бака будет сливаться в канализацию, или четерехходовой. Он правее на фото. В него входит четыре трубки. Его можно разобрать. Может почистить надо или мембрана порвалась. Главное при подключении не перепутайте трубки.

    • Лайк 1
  13. Вот не хотел, но раз Вы так, то и я отыграюсь.

    ....Поэтому лично я в Зубр себе варисторы поставил. А перед ними еще стоит УЗИП.

    Вам, что то говорит, что ставить рядом варисторы и УЗИП смысла нет. Что то одно не будет отрабатывать как надо?

    Я так и думал. Тогда непонятно что вы делаете в этой теме, да еще и с обвинениями.

    Только я Вам подскажу почему. Не буду так гордо молчать.

    Ваш узип, это тип С в защите от импульсов, а варистор - тип D. И длина проводов между ними должна быть не менее 10 м или должна стоять спец индуктивность, заменяющая эти 10м. Иначе эта защита в паре не работает.

    Грубите дальше:)

    • Лайк 1
  14. Если будет импульс в момент включения сети, и если как раз на этот случай выявится проблема реле, которую обсуждаем. Должно совпасть. Если не совпадет, например напряжение включится без выброса — никаких проблем. Ну и если реле включится с задержкой, штатно — то в общем плевать, даже если при подключении и проскочит импульс напряжения на входе реле.

    Еще один момент. Даже если включение будет без выбросов, то от такого: клац- клац, может в некоторых не дешевых устройствах программа слететь.

    Даже при наличии бесперебойника. Работая в Киевстаре, за 8 лет у нас было несколько таких случаев.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Вам буквосочетание СВЕМА о чем-то говорит?

    Фото пленка.

    • Лайк 1
  15. На Мастерсити люди експерементировали с разными типами реле сделанных в Украине. Эти эксперементы проводились 2016-2017 годах. На то время и по ходу сейчас реле Зубр D63t было одно из самых лучших. Да и тогда люди заметили этот баг. Но пришли к выводу что такой импульс возможно не в состоянии оказать какое то влияние на домашнюю технику. Там ответы давал и сам разработчик, ну или кто то из компании Зубр. На основе всего этого, я и выбрал эти самые реле Зубр. Все.

    Опять же не верно. Такой импульс может привести к выходу из строя того же варистора в домашней аппаратуре и как следствие ее ремонт.

    Пропал свет. Ресовцы начали менять столбы. Потом дали две фазы и зубр это пропустил. Может что то выйти со строя? Может нет, а может да.

    Вы же прекрасно знаете про молние защиту. Она делится на типы А, В, С, D. Так вот D, это и есть те варисторы в технике или удлинителях.

    Что лучше, выход варистора в телике или РН?

    Пора заканчивать дискуссию, которая уже не совсем по теме и "засирать" форум:)

    Надеюсь, то что я хотел донести поняли. Ваше мнение я тоже учел.

  16. Есть люди которые работают, а есть люди занимающиеся высерами на форуме. По ходу Вы один из таких. Хорошо, что это я понял сразу. Всего хорошего.

    Вы честно спросили меня про реле Зубр, я честно ответил. Дальше пошли какие то не понятные обвинения от Вас. А так, я пытался донести что никакая защита не совершенная, но лучше что бы она была, чем не была. Всего лишь.

    IMG_20190308_214418_240.jpgi.gif

    Вот все таки Вы не можете согласиться, что это брак:) У меня из десятка включений реле, два раза оно пропустило импульс. Этого что мало. При чем реле Адекс (тоже взял на эксперимент), подключенное по такой же схеме ни разу не дало осечки. А Вы это называете "высером".

    Я тоже пытаюсь донести, что зубр не гавно, есть проблема у производителя, может быть проблема у людей, которым установили такие бракованные реле. Это все можно и нужно исправлять.

    Я Вам резко ответил? Приношу свои извинения.

    А теперь по ответу от зубра (Ваше вложение).

    Это блеск. Прочитав такой бред и поверив, начнешь верить во всякую фигню, которую вставляешь в розетку и счетчик начинает экономить.

    Просто задам себе вопрос: почему глупые забугорные разработчики, во всю свою електроапаратуру, в качестве защиты от импульсов высокого напряжения, ставят варисторы, а не конденсаторы как Зубр?:)

    И почему (извините, еще раз упомяну) у диджитоп с таким же поляризационным реле, только 12В, такого бага нет?

    969119021_.thumb.jpg.f4cf73205445c97e7ef6142edbd70d53.jpg

    43602850_.thumb.jpg.0fb952b27a8869f3a762ac1860e2fbdd.jpg

  17. Зря Вы так.

    Как?

    Я что кого то оскорбил?

    Всплыла проблема по РН, взял в магазине новое, провел эксперимент (потому что не верил), выложил на форум. Старался корректно отвечать. Что не так. А мне в ответ:

     

    Чувак, мне срать на тебя и проходи мимо:(

    Это что не зря?

     

    А за что? За то что я хочу жить в нормальной европейской стране. И мне не насрать на людей, на работу, на качество.

    А сплошь и рядом встречаешься с гавнюками, вернее сырунами.

  18. Чувак, мне срать на тебя и проходи мимо:(

    Я не буду опускаться до тво... Вашего уровня, и срать тебе не только на меня, а и на любого заказчика и твою работу. Почему?

    Потому что:

    Я хреновый электромонтажник. Больше ответить мне нечего.
  19. Та да, очень жаль что мы не переходим на офуенное реле Диджитопы, и не отзываем реле Зубр.

    Дааа...типичный ответ человека, у которого совесть подсказывает, что он не совсем прав, но исправлять он ни как не хочет. Поэтому в ответ крики, брызги слюни и маты.

    И читайте, пожалуйста, повнимательней. Диджитоп я так сильно не нахваливал и переходить на него не агитировал. Я за то, что бы производитель при выходе брака, с помощью указаний, подсказок монтажника, оперативно исправлял это. В случае с зубром: производителю наплевать, монтажнику который любит зубр тоже. Мой вывод - в топку Зубр, так как есть брак и не первый год. Повторюсь, до обнаружения такой проблемы у зубра, я против этого РН ничего не имел. И когда мои знакомые спрашивали, какое реле выбрать, я советовал дижитоп. При вопросе: а Зубр? Я говорил, что тоже нормальное реле. Сейчас думаю перейти на Adecs.

    P.S. ув. Energon, не злитесь так сильно. И на слова: а что вы хотите за такие деньги? Я лично отвечаю: за свои деньги я хочу, то что я хочу:beer:

  20. Никак не изменится, и буду ставить их дальше. Их основная роль защита от обрыва нуля ну и что то в этом роде. От импульсных перенапряжений какого либо рода есть розрядники и в этом духе...

    Вот Вы сами ответили, что Их основная роль защита от обрыва нуля

    А это что то в этом роде я понимаю, так: как должно работать РН Вы понимаете кое как или частично.

     

    А как же тогда можно логически объяснить проскакивание напряжения при включении на неполяризированном реле? Это ж нонсенс. :(

    Вот ЭлектроМеханик точно понимает, что это не логично для РН.

    Не слишком корректное замечание.

    В Украине много производителей,

    не стоит резко высказываться сразу о всех.

     

    ...Может некоторые, так сказать, отозвут РН зубр проданные или установленные? Ооооочень сомневаюсь:(

    Вот и получается, к сожалению, что говорим о проблеме одного производителя, а высказываемся о многих....

    Вот видите. Так и есть.

    Очень жаль.

  21. У Зубра сейчас нормальная защёлка, проверял. А Диджитопы раньше забраковал из-за того что при КЗ на линии, он уже впадал в бешенство:D. Сейчас уже по ходу исправили ситуацию, но Зубр один из любимых реле напряжений. Я уже установил их по ходу не десяток, проблем как таковых и не было.

    Диджитоп мое любимое реле. Установил их более десятка. Одно менял по гарантии, через три года, гарантия была 5 лет. Про зубр до сего дня ничего плохого сказать не мог. Сейчас Вы уже сами знаете про их брак, который они гонят не один год.

    А теперь, ув. Energon, скажите, как изменится Ваше отношение к зубрам и как Вы будете, если будете, решать вопрос с Вашими заказчиками, которым Вы уже установил их по ходу не десяток, проблем как таковых и не было.

    Согласен, на момент установки Вы этого не знали. Сейчас знаете. Готовы связаться с производителем своего "любимчика" и организовать отзыв брака?:)

    • Лайк 2
×
×
  • Створити...