  1. Добрый день. А как вы такую табличку получили, не руками же ведете?

    У меня также erelax, но там такой функции на нашел

     

     

    не поверите - руками))) раз в пару дней переводил данные, интерес взял свое)

    • Лайк 1
  2. Добрый день

     

    Делюсь своими затратами на отопление.

     

    Каркасник. Киевская область. Площадь застройки около 90 м2 + терраса. Внутри по помещениям 74 м2.

     

    Стены утепление 200мм вата. Потолок 300мм вата. Пол по грунту, под чистовой стяжкой 50 мм эппс. Потолки 2.80. По цоколю и отмостке по 50 мм эппс кроме места прилегания террасы (около 8 м). Теплые полы в общих комнатах/тамбур/коридор, в спальнях и котельной - радиаторы.

    Котел протерм 9 квт. Регулятор eRelax. С начала подключения до 20-х чисел ноября котел работал не корректно, после исправления уже работал на полную мощность согласно погодозависимой кривой и тд. На узле подмеса в последнее время было установлено 35 градусов. В свете последний морозов установил около 38 градусов

     

    Стараюсь топить ночью. Пока проживание в основном по сб/вс плюс праздники. В дни отсутствия с 7 утра до 23 температура падает на 2,5-5 градусов, в зависимости от погодных условий.

     

    За ночь нагрев до 22.5 градусов.

     

    Все данные с начала сезона отопления в файле по ссылке drive.google.com/file/d/1NkC8_XdqS8ndTYqqBB_Ax6F1lQl4Yms3/view?usp=sharing

     

    Если взять последние 30 дней, то ситуация следующая:

    Потрачено на отопление 1498 квт. если применить формулу, то получается: 1498/74/23=0,88

     

    Буду рад комментариям)

    • Лайк 4
  3. дом 153м2

    керамоблок +100мм ваты под короедом, нежилое состояние, крыша не утеплена.

    котёл vaillant 14квт, работает с 23:00 до 07:00. Температура на котле 30 градусов. Греет только теплые полы, батареи и конвектора отключены.

    без адаптаций берёт одинаково каждую ночь, 46квт.

    1380квт за 30 дней только по ночам без ГВС.

    за период когда котел выключен, потеря температуры в доме в пределах 2 градусов.

     

    пока думаю поднять температуру носителя до 35 градусов, немного позже сократить время работы.

     

    Добрый день,

     

    Интересно, как Вы собираетесь установить температуру ТН строго 35 градусов или как сейчас держите 30? У меня самого erelax, и температурой ТН он управляет самостоятельно, согласно погодозависимой кривой. Единственный вариант ограничения температуры при подключенном erelax - это установить температуру ТН перед физическим подключением erelax к котлу. В таком случае котел не будет догревать ТН до заданной термостатом температуры, так как до его подключения было установлено, например, 35 градусов.

     

    PS: сам недавно установил erelax к протерму 9KE. По статистике отпишусь потребления э\э отпишусь позже.

     

    Спасибо

     

    PPS: не заметил вначале, что обогрев только теплыми полами. Вопрос снят. спасибо

    • Лайк 1
×
×