  1. расстояние до стен конвекционой камеры = 12,3 см, до пола = 6 см.

    минимальное сечение отверстий для конвекционного воздуха:

    - вх. (нижнее) = 1170 кв. см

    - вых. (верхнее) = 1410 кв. см.

     

    Скорее всего речь идет о расстоянии от задней стенки топки до стены или изоляции закрепленной на стене не менее 6 см.

    Расстояние от боковых стенок топки до стенок термокороба не менее 12,3 см. При соблюдении этих условий у Вас "если что" будет работать гарантия на топку. Это тех. условия на подключение.

     

    Для нормальной работы топки, ее охлаждения, необходимо выполнить условия притока холодного воздуха и оттока горячего. В термокороб необходимо в низу врезать решетку одну или две суммарной площадью не менее 1170 см2, а в верху не менее 1410.

×
×