Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

ashetov

Пользователи
  • Публікації

    8
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем ashetov

  1. Естественно, я не откажусь отвечать на вопросы по Эталонам, ПТТМ, в той части, что помню, знаю, делал — но это может оказаться уже не актуальная информация.

     

    Расскажите про подключение бензо-генераторов к Эталонам.

    Это правда, что им на вход нельзя подавать напряжение с генераторов? С любых генераторов? Почему и чем чревато нарушение?

  2. Дилер заменил мне Эталон, похоже на более новую модификацию. Выглядит стаб немного по-другому - вместо ручек по бокам металлические заглушки. Винты на клеммах под крест и автомат уже не похож на двухполюсник, а скорее на узо или диф.

     

    Полную нагрузку не давал пока, но чайник вскипятить он смог и слава богу. Надеюсь не придется его никуда отправлять.

  3. Но кой-какие сервисы, коды ошибок появились в прошивке —

    пусть будет, оно ж не просто так появилось, иногда нужно.

     

    Мда, с тем фактом, что несмотря на формальную дату выпуска в паспорте, стабилизатор сделан года 4-5 назад еще можно смириться. Но отправлять только что купленный прибор не самого мелкого веса в другую страну, чтобы его освежить - как-то это совсем печально. Кажется я начинаю понимать мотивы Volter по закрытию линейки Etalon..

  4. Этот стабилизатор из самых первых выпусков, 2014 — начало 2015 года.

    Рекомендовал бы все же направить его в сервис, освежим.

     

    В паспорте стоит штамп с датой изготовления Январь 2018. Дилер конечно же заменит мне неисправный стабилизатор, так что думаю, скоро прибор приедет к вам для опытов.

  5. Подключал двумя проводами - нулевой на клемму "N", фазу на клемму "Вход". Клемма "Выход" никуда не подключена. Фото прикладываю, тут довольно сложно перепутать.

    IMG_5373.thumb.JPG.c39de118e55f58908c8b833dbae18175.JPG

  6. Успел купить etalon 7, но уже не знаю радоваться или плакать.

     

    Подержал прибор сутки в тепле как положено, подал напряжение 240В на вход (без нагрузки) - тут же отбился защитный автомат на передней панели. Включаю автомат снова, он моментально отбивается обратно. Проверил во всех режимах: стабилизация, транзит и вообще все выключено. Результат один, отбивается защитный автомат.

     

    Как так?

     

    Подумал, что у меня сеть совсем плохая и для проверки покормил стаб чистым синусом 230В 50Гц с инвертора - та же фигня, похоже что все таки брак..

  7. с прискорбием вынужден сообщить, что эта серия с производства Вольтером снята.

     

    Ё-мое, читал тему, проникался крутостью стаба и даже появилась гордость за разработчиков, и тут на тебе.. «ходишь - ходишь в школу, а потом бац - и вторая смена».

     

    Побежал заказывать себе Эталон, пока они еще есть в наличии у дилеров.

×
×
  • Створити...