Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

zemelemr1976

Пользователи
  • Публікації

    8
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем zemelemr1976

  1. ну значит было что-то вроде кз и импульс напряжения все же прилетел

    ремонт не будет дешевым, бо силовые ключи накрылись в плите

    если это не было связано именно с работами по подключению, какой-то случайной мелкой аварией — а с характером потребления на данной линии, то после ремонта вполне возможен похожий случай с той же плитой.

    Ну, как выше тут заметили справедливо — вы хоть УЗИП тогда попробуйте, може поможет чуток. Бо реле напряжения и ступенчатые стабилизаторы (симисторные или тиристорные) — за таким не успевают просто, сначала горит электроника, после они отключают...

     

    Кста, если УЗИП пробовать — то, похоже, его на выход стаба надо будет ставить, если тот тиристорный/симисторный.

    Потому что при резком скачке напряжения, даже от пониженного до нормального, такой стаб делает на выходе выброс повышенного.

     

    Чинят по гарантии:) Но стоимость деталек при таком ремонте - 3к гривен по заявлению мастера.

     

    А УЗИП без стабов тоже ж можно ставить? Пока реле напряжения работают и напряжение в пределах 230-250

  2. на таком перепаде могла быть проблема при наличии стабилизатора ступенчатого типа — при 160 выдавал 220, а при резком переходе на 200В — сначала пару периодов 275В, после уже к норме.

    А без стабилизатора плитке этот скачок довольно безопасен.

    Есть правда другая возможная причина — откуда сам скачок взялся? Если это сброс мощной нагрузки, как обычно и бывает — то при отключении ее выброс напряжения (порядка миллисекунды, но большой амплитуды и с током таким как тот ток, что отключился) будет и может повредить.

     

    Стабов не было. Были только реле напряжения. И то не с начала работы плиты. На низком напряжении (меньше ~190В) поверхность уходила в ошибку и не включалась. Может тогда что-то и произошло. В тот день когда переключили на новое ТП полдня все работало:) Аж кипело:) Потом, БАЦ, пропал весь свет.... И все, при попытке включить плиту вылетал входной автомат....

  3. Иголкн хорошую фразу сказал, что надо не стаб покупать, а про смену индукции задуматься и возможно узип добавлять. И я вот тоже не понял, зачем стаб если в сети 255В, это-же не много.

    А какого производителя плита и точно-ли причиной было напряжение?

     

    поверхность electrolux. Думаю она сгорела, потому что до 255 было от 160 до 200:( . Думаю где-то перепад проскочил и она "подгорела" скорее всего:) Вот я и задумался о стабах. Но в последнее время всек в пределах 230-255. Нас переключили на другое ТП. Так что скорее всего понаблюдаю, а там посмотрим.

  4. По поводу ключей: можно взять 3-фазный Ампер 12-3/32. Это чуть дороже, чем три однофазных, но там стоят 100-амперные ключи.

     

    Мне в трехфазном не нравится то, что если что-то случится с одной фазой, то придется весь шкафчик отправлять на ремонт

  5. это 5кВт на фазу.

     

    можете сколько угодно брать мощнее стаб, но более чем 25А в длинносрочной перспективе с сети не взять.

     

    Хотите перестраховаться, 32А возьмите. Разница в цене не большая.

     

    Т.е. можно покупать просто 5-ти киловатные стабы на каждую фазу без запаса? Или все-таки стабы должны иметь запас и не работать на максимуме?

  6. Номинал вводного автомата?

     

    сейчас стоит 10А трехфазный

    Но буду докупать еще 10квт и поставят по идее 25 амперный

     

    Модели на 25, 32 и 40 Ампер отличаются по цене друг от друга на 375 грн., экономить нет смысла. 25А - будет однозначно мало. 32 Ампера - можно, но особого смысла нет.

    А вообще, 255 - это нормальное напряжение, главное, чтобы выше не уходило. Можно пожить какое-то время с реле напряжения и посмотреть на тенденции.

     

    Так живу на реле, до 250 выставлено. Индукция уже в ремонте:(

     

    Добавлено через 1 минуту

    Ампер симисторный и ключи на 40А

    МодульС тиристорный и там 70/100А

     

    а разницу не подскажете или идти матчасть читать?:)

    мне сходу сложно пока понять:)

  7. Приветствую

    Определяюсь со стабилизатором. Есть еще пара вопросов.

     

    В доме 3 фазы. Скачки 230-255

    Входная мощность 15 квт (суммарная).

     

     

    Потребители: индукция, холодильник, стиралка, посудомойка, пылесос, утюг, осмос, умягчитель воды. Бойлера нет, чайника нет.

     

    Сначала думал брать 3 однофазных на 5квт Укртехнология, но потом почитал, что качество не очень и мощности мало, т.к. нужен запас 20%.

     

    Присмотрел в этой теме модуль-с усн 909-1 (9квт) и ЭЛЕКС АМПЕР У 12-1/40А (9000) v2.0

     

    Какой брать и можно ли взять не 9, а 7квт-ный или даже 5? Или нельзя экономить на мощности?

×
×
  • Створити...