  1. Вы имеете в виду ШИМ-регулирование?

    С ключами и погрешностью небольшая поправка:

    16 ключей обеспечивают +/- 3 В.

    32 ключа дают +0,7/-1,5 В.

     

    4 ключа при рабочем диапазоне 105 В - это ступеньки по 26 В. А дальше напильничком ? :)

     

    Да нет там не ШИМ там даже не ФИМ ка пишет Фантом хотя два года назад на всю Украину кричал что ШИМ. Там совсем другой тяжелый случай то что они применяют называеться фазо импульсное управление тоесть четыре симистора переключают обмотки трансформатора а ещо один стоит на выходе и рубит эти 26вольт и заодно синусоиду корявит до 10%. Поэтому щасливые обладатели этих стабилизаторов часто задают вопрос а почему у меня начали свистеть моторы кондиционеры и импульсные источники питания. Да и жить технике осталось недолго

    • Лайк 1
  2. Отвечу за ФАНТОМ)))))). модель VS722E(180-295) реальные 8 кВт, стоит 5500 в розницу ( незабываем форумчанам скидка ;)).

    Гарантия 2 года это НОРМАЛЬНАЯ гарантия... исходя их практики, а не "хитрый" пиар ход. Можно при цене +30 и и40 % (достигнув например СНПТО) давать и 10 лет :o

     

    Ну ребята вы в очередной раз сначала говорите подом думаете (или это типично для Одесс:D) Если Вы представитель Фантома то вы должны знать что минимальная гарантия на стабилизаторы напряжения произведенные в Украине 2 года (Кстати очень интересно почему вы на некоторые свои модели даете гарантию 1 год????) если производитель желает давать большую гарантию тогда должны производиться дополнительные испытания и центр стандартизации и сертификации совмесно с отделом защиты прав потребителей разрешает давать большую гарантию.

  3. Интересует в частности стоит ли переплачивать 2-3к грн за СНПТО той же мощности + по заявленным характеристикам СНОПТ, вроде, выглядят лучше.

    Хочу понять чем вызвана эта разница - раскрученностью или более качественной елементной базой/схемными решениями?

     

    Стабилизаторы серии СНОПТ (Запорожье)выпускаються с одинаковыми характеристиками для всего модельного ряда. Стабилизаторы СНПТО(Донецк) имеют несколько модификаций для каждой мощности. Если сравнивать то СНПТО надо брать тот который с точностью +2\-3% элементная база отличаеться СНОПТ применяет тиристоры фирм семикрон и вишай СНПТО применяет тиристоры элемент-преобразователь.(могут поставить семикрон за отдельную плату) также жидкокристалический индикатор тоже за отдельную плату. Ничего плохого о стабилизаторах СНПТО сказать немогу все заявленые характеристики они выдерживают. Просто стабилизаторы СНОПТ разрабатывались позже и в них были учтены многие нюансы современных электросетей. Кстати Запорожские СНОПТ единственные в Украине которые могут работать на сварочную нагрузку и косинус 0.45

  4. Интересное дело! Вот тут у всех проблема с пониженым напряжением, впрочем как и во всей стране :), а у меня ситуация немножко другая, конкретный перекос фаз, на одной фазе 155 вольт, на другой 240, а вот на третьей просто кошмар.....ночью может достигать 290 вольт!!! :shock: и это при том, что у меня чуть ли не последний дом на линии.

    Причем ситуация такая сложилась совсем недавно, летом и осенью меняли вдоль села всю высоковольтную проводку, может по этой причине до меня доходит такое напряжение? Но что тогда происходит в домах до меня? Сначало защитился простыми реле напряжениями, но в первый же вечер начало вырубать поочередно то одну, то другую фазу (предустановленные параметры РН 185-255 вольт). Сейчас купил Зубра, немножко стало легче......но приходится программировать параметры от 165 до 265 вольт и при этом все равно вырубает :shock: причем фаза нагружена полностью (у меня выделено по 16 ампер на фазу), нагрузка в доме распределена равномерно по фазам....вот такие дела....какие будут мысли уважаемые?

     

     

    Проверте ноль и заземление сто процентов что проблема в нем или плохой контакт или его просто нет может отгорел

  5. Непонятно всё это...........вполне возможно если аппарат покупался до 2008г то в нём небыло "цифрового фильтра" - устройства улучшающего работу стабилизатора с реактивной нагрузкой.

     

    Поясните пожалуйста что такое цифровой фильтр улучшаюший работу с реактивной нагрузкой?????

×
×