  1. Ну так а шой то вы нам подсунули розетку с закрашенным супортом?

    Надоть было его пошабуршать аки Синдерелла по сусекам и глядишь тайные руны и проступили бы... А так сплошна паника и парцифундизм.

     

    67989f4f45e89d0dc870c6c35750db77.png

    :(

    Не знаю радоваться теперь или огорчаться. Если это Legrand, то в них такое соединение многопроволочных проводов предусмотрено/разрешено?

  2. СвободуПопугаям, Может вы с сектой какой то связались? :D, если бы не было так грустно. Не возникает даже вопроса, выполнено ли у вас что то без нареканий.

    Кстати у вас в щите даже какие то сектанские знаки нарисованы: 2 оптических прицела и 3 могилки с крестами.:o

    Может секта мошенников?:grin:

     

    Интересно. Эта фрма ещё кому то делала ремонт? Или это первая и последняя проба пера и ТС просто повезло ((

    По словам исполнителя, у них за плечами более 100 выполненных ремонтов, деятки благодарных отзывов. А я распространяю неправдивую информацию. Тут вот они целый пост накатали forum.domik.ua/xaltura-ot-alterhaus-realnye-foto-t33144-80.html#p1691497

    • Лайк 2
  3. Только похож на legrand. На самих розетках у них присутсвуют и артикул изделия и производитель и еще разные данные. Запросите у официала данные как отличить подделку, либо в сети поищите, должно быть.

    Неужели даже здесь на***ли?:shock: Спасибо за подсказку. В эту сторону даже не думала что так можно...

    IMG_2076.thumb.JPG.4d8a00defbb50debee695b4ac8581c03.JPG

    IMG_2077.thumb.JPG.669819ee1c78dc640fae1be83b32bf89.JPG

  4. В спецификациях заявлено - электрофурнитура Legrand Valena. Что там на них внутри написано сегодня постараюсь сфотографировать.

    Внешняя часть Legrand. Внутри есть подрозетник, и внутри вроде ничего не написано(

    IMG_2078.thumb.JPG.995df4c396a1df5638845a612ce76b5a.JPG

    IMG_2080.thumb.JPG.65d5c0a92b31aa4c89274e9bf5a48ff3.JPG

  5. Вони прислали сертифікат, згідно якого застосована кабельно-провідникова продукція відповідає вимогам ГОСТ 7399-97. Відкриваємо даний ГОСТ і в першому ж абзаці читаємо:

     

     

     

    Тобто вони самі прислали чистосердечне зізнання в тому, що застосована ними кабельно-провідникова продукція призначена для приєднання електроприладів до електромережі (а не для станціонарного монтажу елементів самої електромережі, тобто стаціонарної електропроводки)

    Да. И считают это правильным. Потому что мы же, по их мнению, и будем присоединять :o

  6. У вас разве розетки не от мировых брендов должны были поставить? Даже не дешевку, а Ноунейм подсунули? На розетке производитель написан.

    В спецификациях заявлено - электрофурнитура Legrand Valena. Что там на них внутри написано сегодня постараюсь сфотографировать.

  7. Еще раз повторюсь, в начале темы, СвободуПопугаям, это один человек, а вот в конце темы, СвободуПопугаям, уже другой человек. То мы ничего не знаем и не понимаем, то уже и акты имеются, и экспертизы, и все мы в курсах..., даже мастера бразильские.

    За время пути. Собака могла подрасти!

    В том, что я поумнела - заслуга форума, здесь много полезной информации. Начиталась.

    Бразильский мастер отписывается на нашей странице в ФБ, зафлудил уже все советами, может он даже троль от подрядчика, хз.

    На основании электро-экспертизы мы предъявляли претензию подрядчику.. Он ответил, что имел ввиду и прислал серт.

    008.JPG.b3c1cb44c36406e0e27e9a12cc5e9229.JPG

    sertificate_uvvp_pvs.thumb.jpg.ff317ffb3456d262256401c9a55fbb4e.jpg

  8. Конкретно приведенного на картинке мастера гнать в шею - лудить нельзя. В вашем случае надо использовать наконечники НШВИ, либо искать фурнитуру, где производителем прямо разрешено зажимать многопроволоку.

    Как узнать, может в наших это разрешено? Маркировка на них должна быть или еще что-то?

  9. Ну ясное дело - денежка получена и им теперь фсе фиолетово... но есть одно но! Если договор официальный и платили через кассу/банк и т.д., а работа не принята, т.е. не подписаны формы КБ-2в и КБ-3 или хотя бы произвольный акт приема - сдачи работ, то фсе очень просто. Подаете в суд иск о невыполнении договорных обязательств в оговоренный срок с требованием вернуть внесенный аванс. А обеспечением иска требуете арестовать счета и имущество фирмы. Фсе. Больше ничего добиться будет невозможно, тем более по претензии к примененным в проводке шнуркам.

    Дело в том что фирмы как такойвой нет. Есть ФОП подписавшая договор, но подозреваю что имущества у нее нет.

    Договор по срокам нарушен миллион раз. И по работам кроме электрики много не выполнено или выполнено неправильно.

  10. О, ну тогда фсе путем :D

     

    Да кто ж спорит-то?! :beer:

     

    Скажите, пожалуйста, а кто принимал работу? Приняли?

    Мы не приняли, но подрядчику пофиг. Актов скрытых работ нет. АВР из одной строки "все работы выполнены" (какие - хз). Наш дефектный акт они принципиально не получают на почте, скоро уже месяц как.

  11. Кстати, забыла. Когда сделали черновую штукатурку в санузле и визуально стало понятно, что ванна стоит неудобно, я попросила переставить к той стене где полотенцесушитель - отказали, хотя даже трубы не надо было переносить.
  12. Достаточно просто посмотреть на то, что там налеплено, спецобразования не нужно. Но это же нужно признаться, что все было пущено на самотек...

    Влагонезащищенная и криворасположенная розетка точно не требует инженерной оценки своей эстетичности )

    Расположение полотенчика возле душевой лейки это на Ваш взгляд больше инженерное решение или дизайнерское? :D

    Вот чертеж. Еще раз - заказчик НЕ должен разбираться, от слова совсем. А подрядчик ОБЯЗАН.

    01.thumb.jpg.5bfe2ce2ff0810706c2329f12254cceb.jpg

  13. Ну а проект конечно же никто не изучал, не согласовывал и не утверждал в работу... Да? :D

    У меня нет инженерного образования.

    Заказчик НЕ должен этого знать, он платит за знание исполнителя.

    В договоре у них написано "...работы в соотвествии с законодательными нормами и бла-бла..."

  14. В нашем случае у порядчика нет инженера и архитектора, так же как нет своих бригад. Это обычные посредники. А дизайн-проект лишь громкое название для нескольких примитивных чертежей демонтажа, монтажа, схемы размещения светильнико/розеток, раскладки пола и плитки в санузле. Иначе вряд ли они бы нарисовали и поставили розетки рядом с водой

    IMG_1654.thumb.JPG.98dc04209527335bc693f9b20ba137e3.JPG

  15. Думается мне, что вы представитель исполнителя. На домике от имени ТС напишите свободупопугаям или еще что-то, это для вас не составит труда?

    Не составит))) Для Вас что изменится? В своей же теме я флудить не буду. А вот новый пост с фотографией смесителя для раковины в санузле сделаю.

    • Лайк 1
  16. Ну если бы немного не беспокоило, то наверное и логично что Вам бы не отвечали и не помогали.

    Я действительно получила здесь много полезной информацию, особенно на первых страницах темы и очень благодарна ответившим. Но остальное считаю излишним.:beer:

    • Лайк 1
  17. Разве этот вопрос стоял после экспертизы которой вы не нашли "в своем кармане"?

    Вот и мне не понятно зачем вам это, при том что раньше вы боялись что исполнитель эту тему прочитает.

    А если разнести вашу экспертизу в пух и прах, и исполнитель об этом узнает, что делать будете?

    Дефектный акт нашли хоть?

    Вопрос стоял в теме поста в ветке по электрике на форуме по ремонту и строительству. Странно, что Вас лично так сильно беспокоит история моего ремонта, экспертиза и судьба исполнителя. :D

  18. Иначе как можно парировать то не зная что.

    Зачем парировать? У меня вопрос был "правильно ли выполнена электрика?" Остальное озвучены исключительно по просьбе, для удовлетворения интереса.

  19. Интересно что говорили бы експерты от фирмы когда прийдут.

    Экспертиры от фирмы уже не придут. Могу прийти только экспертиы" от суда", если до этого дойдет.

     

    Но при этом результаты экспертизы секрет только для нас

    Не только. Мы публикуем/оглашаем ту информацию, которую считаем возможной огласить до суда. Спасибо за понимание.

     

    Претензию с дефектным актом исполнитель все таки получил или она так до сих пор на почте, как было заявлено ранее?

    Претензии, отправленные ранее - получил и проигнорировал. Дефектный акт, отправленный в мае - не получил, т.к. я не получила уведомление о вручении.

     

    Сказали бы, я являюсь представителем компании "ябывдул", заказчику было проложено шввп и пвс как договаривались, а теперь заказчик включил заднюю, памагите. Ведь вас же это интересует, к чему напрасно кнопкодавить.

    Я не представитель компании, а заказчик. И у компании нет моего согласия на эти провода и эти работы.

  20. Че то я нить вообще потерял... Изначально, было обращение с просьбой как-то помочь, разобраться, подсказать... В защиту был только сертификат на ШВВП..., а в итоге, есть готовая экспертиза, есть даже понимание о токах утечки и проблемах антипиренности...

    Егор - это развод или просто театр?

    Не развод и не театр. Есть досудебная экспертиза (это НЕ судебная). На ее основании мы написали подрядчику претензии на электромонтажные работы. Подрядчик нас с экспертизой послал.

    Я хочу понять, какие контр-аргументы подрядчик может привести.

     

    Добавлено через 16 минут

    Ну и попутно хочу прикинуть, во что мне может обойтись исправление этой халтуры

  21. А должен быть диф автомат на 30мА, как на розетках.это разные устройства.

    Спасибо

     

    Добавлено через 7 минут

     

    А про нераспространение горения и малодымность проводки что написали?

    Огласили бы результаты полностью.

    Содержания экспертиз я пока разглашать не буду

×
×