![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Light
-
Публікації
28 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Light
-
-
Да, перед тем как патрон сгорел, лампочки перегорали не один раз.
Добавлено через 3 минуты
И в сгоревшей лампочке, черный в средине какой-то вес появился, что-то типа камня.
-
фото великих розмірів, помістив під спойлер
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 1 минуту
вместе с лампочкой и патроны сгорели.
Добавлено через 2 минуты
Добавлено через 1 минуту
-
Хорошо хоть что-то из автоматов срабатывает,плохо когда не выбьет ни один...
Не просто срабатывают, а там такой хлопок, когда лампочка g9 перегорает, и вылетает, хорошо хоть мимо человека, что выливаются все автоматы, включая С50, а B63 - не помню.
Обычно это происходит при включении света, сильный выстрел и темнота.
-
фото великих розмірів, помістив під спойлер
Коричневый, желтый, и синий, выходит с белого
Добавлено через 18 минут
rutube.ru/video/beabe760b35170c0c465993b11f4f200/
Добавлено через 7 минут
-
фото великих розмірів, помістив під спойлер
Вот, коробки
Добавлено через 17 минут
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 3 минуты
Какой у меня провод?
-
-
-
Распределение автоматов по секциям.
Давно длится этот беспредел в доме - при перегорании лампочек, выбивает все автоматы, а также вылетают лампочки g9 из светильников, сломалась настольная лампа с g9, после выбивания автоматов. Также долго заряжается телефон, и бывало не включался телевизор. Какой у меня провод - не знаю, думала дело в нем. И вот прочитав статьи об автоматах, теперь знаю, что дело в них. Проклацала все автоматы и увидела это безобразие.
Для компьютера, ТВ, 32 диагональ, телефонов, свет у прихожей, который выбивает, и настольной лампы, у меня все весит на автомате B16. Этим и объясняется весь этот ужас.
Еще установлен в щитку B40, но он ничего не отключает, а значит не подключен вообще.
Холодильник и микроволновке стоит на С20.
Еще на другом B16 стоит- свет на кухне, в ванной, на балконе, + розетки в ванной, на балконе, на кухне под ТВ, еще блок розеток на кухне, которые не используются, + розетка у прихожей. Безобразное распределение.
Для зала, где компьютер, наверное надо С40 - С32 брать, для кухни С25, а если добавить бойлер и стир. машину, то можно и С32, а вот для холодильник +микроволновка, хватило бы и С16 (либо В16).
Еще стоит 1 автомат B63, который все отключает, и стоит С50, который отключает тоже все, кроме лампочки на счетчике.
-
ПВС - плохо.
ШВВП - плохо.
ВВП - хорошо (в штукатурку)
ВВГ - отлично (за гипсокартон, в каналы)
Для освещения - сечение 1.5мм2.
Для розеток - 2.5мм2.
На кухню - несколько отдельных линий 2.5мм2 или одну 4мм2.
Он плох тем, что он не годитсядля стационарной прокладки.
Он плох тем, что у него малый срок эксплуатации.
Он плох тем, что требует особой обработки окончаний.
Еще на електроприборы не распространяется гарантия, так как в инструкции написано не подключать через переноски.
Добавлено через 16 минут
По мимо того что он не предназначен для стационарной проводки и имеет худшие характеристики его сложно качественно подключать к клеммам розеток, выключателей, светильников, которые рассчитаны на применение кабеля класс гибкости 1, а не класс гибкости 4, как у ПВС, ШВП. В связи с этим не опытные, якобы электрики, вообще ни то что качественно, а даже правильно не смогут его подключить к клеммам розеток, выключателей, светильников, что не однократно приходилось переделывать.Для стационарной проводки подходят ВВГ, NYM, ВВП-1 с соответствующими индексами. Сейчас почти все кабеля обладают характеристикой НГ, даже если нет индекса в названии. Индекс НГ легко проверить, хорошо поджигаете кусочек снятой изоляции, она будет гореть, а если, после того как убрали поджигающее пламя, потухнет то это НГ. Так же нужно проверить реальное сечение жил кабеля, чтоб оно было хотя бы более-менее близкое к заявленному. Еще бывает поделка, когда жила стальная, а сверху покрыта медью, проверяется соскабливанием ножиком части сечения жилы, обычно достаточно снять 1-2 десятки чтоб хорошо было видно белую сталь.
На бытовые розетки, кондиционеры 3х2,5 мм2.
На свет 3х1,5 мм2, а от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света 4х1,5 мм2.
На электроплиту, если будет, до коробки или розетки возле плиты, для 1-но фазной 3х6 мм2, для 2-х фазной 4х4 мм2, для 3-х фазной 5х2,5 мм2.
В любом случае по действующим нормам сечения кабелей стационарной проводки групповых линий должно быть не меньше 1,5 мм2, даже если подключается только одна энергосберегающая лампочка на 5 Вт!
Так же в составе всех кабелей обязательно должен быть провод заземления желто-зеленого цвета, который кроме как заземления ни для каких других целей не должен использоваться! Там где нет необходимости желто-зеленый провод подключать, он просто изолируется, ни в коем случае не обрезать заподлицо!
....
-
-
-
Так а что сказать хотели? Я вам выше уже писал - продали вам автоматы по РРЦ, а не по акционной, по которой их найти совершенно не проблема.
Так что вы не переживайте, не обделили себя ваши монтажники.
Да, а уверяли, что на сегодняшний день они уже по 1000 грн., а так как я платила в августе 2017, то мне сильно повезло.
Если б я за них не оплатила сразу, то электрика на 1 февраля уже была б готова, а не в конце апреля, так как тянули с установкой автоматов.
-
-
Вот еще одна смета, первая переработанная (дополнена)
И вторая, без которой мне не ставили оплаченные автоматы.
От них ничего не требовалось, кроме установки автоматов, розетки и светильники могли делать другие, если б они установили автоматы, а не держали их у себя.
Добавлено через 4 минуты
Добавлено через 1 час 0 минут
Всего дифавтоматов 11 штук.100 гр.сэкономили.Я б тоже такому заказчику больше ничего не делал.Взаимно....
-
Фото щита в сообщении 17.
-
ну вот видите какие подробности вскрываються. Скажем так - за те цыфры что в смете я бы сделал вам все по высшему разряду и с домофоном, звонком, установкой и настройкой роутера и прочими услугами по вашему желанию. И позвонить вы бы мне могли в любое время хоть во время хоть после монтажа. В общем взяли с вас за приличный монтаж. И весьма приличный. А сделали как обычные пересични западенцы. Вы нам скажите по памяти провода у вас черные проложены или белые? И отот энекстовский контактор меня смущает. Вам могли втулить самый "дешевый" Тесловский Реле Напряжения с управлением через этот контактор, а в смете денег взяли как за полновесное Реле Напряжения на 63А.
Провод черный круглый ВВГнгд, это было мое требование, они хотели черный, но плоский, я настояла чтоб был с буквой д, то есть круглый, не дымящий.
-
Так я и говорю - 9 классов образования, а требований к монтажникам как к ведущему инженеру.
Так они себя представили, вернее ответственный электрик один и у него 2 помощника-монтажника.
Так же электрик не смог подключить домофон, который на щитку в коридоре, и изначально даже провод не протянул под него, который я заказывала с самого начала.
И еще, 3 месяца пролежал купленный мною звонок, а он только в конце заметил, что протянул провод на звонок 220 вольт, и этот звонок не подойдет, и таких ошибок много, что ничего не говорит, все видит, а потом ему кто-то виноват, что не подходит.
-
1
-
-
Судя по смете и по щиту у вас работали нормальные электрики.
Перед их установкой, с которой они затормазились на 2-3 месяца, я ходила в магазин и фотографировала их, показывала и спрашивала, какие будут у меня, сказали те что по 1000 грн.
То есть я все проверяла.
Под эмоциями, как то сказал, что ему сильно со мной не повезло, и что мой объект сильно убыточный для них.
Я чувствовала, что дело в этом, в том что я сама все покупаю, либо проверяю. Мне хотели покупать розетки (верх) и люстры, я сказала, что у меня все куплено, и после этого 2-3 месяца протянули мне время, придумывали разные причины. А за автоматику было оплачено ранее, но скорее всего они ее покупали в конце, после моей оплаты за работу по розеткам+ светильники.
Добавлено через 4 минуты
Нормальные, но не такие, как они рассказывают, что делают офис по 3000 кв.м., после того, как не предложили устранить мигание, мне не верится во все эти рассказы. Да и я даже никого не знаю, чтоб люстры и розетки кому-то покупали электрики, что так не понравилось, что я сама все купила.
-
1
-
-
А вот цена за их, первая и вторая колонка, в третьей - количество, платила в августе 2017, доллар тогда был по 24,5 грн. наверное, то есть сейчас они должны бы стоить больше.
Добавлено через 16 минут
Диф автомат 32А, что-то его там не видно.
-
Вначале делаются штробы для укладки кабеля (надеюсь у Вас ВВГ нгд), далее ставится распределительный щит, откуда делается разводка либо "по правильному" - от щита к каждому месту установки электро фурнитуры, либо "мы так всегда делаем" - от щита к распределительным коробкам и от них к местам установки фурнитуры. Далее штукатурка (если она предусмотрена) и после этого расставляются подрозетники. Далее расключаются механизмы электро фурнитуры (розетки, выключатели), выполняются расключения в распределительных коробках, делается проверка на КЗ и после этого расключается щит. Потом, после покраски, укладки плитки, обоев устанавливаются наружные части розеток и выключателей.
Как то так по последовательности.
Спасибо!
У меня делали все так, за исключением розеток и освещения, которые они хотели делать до установки щита, с полным набором авто выключателей.
Вот мой щиток, его чего-то в конце наполнили тем, что ранее покупалось у них.
Добавлено через 6 минут
Добавлено через 1 минуту
pixs.ru/showimage/2018042214_4430388_30029078.jpg
Добавлено через 57 секунд
-
А правда что сначала делаются все розетки и люстры, а в конце ставится автоматика (выключатели на всю электрику)?
Потому что мне этого вначале не сказали, а потом я не могла взять других, потому что автоматика у этих.
-
называла
....
Добавлено через 3 минуты
Вы проверяли ихние дипломы, когда принимали на работу? Предложить отключить подсветку может только инженер с высшим образованием, ибо для этого нужно понимать причины появления мигания, что недоступно простым монтажникам с 9 классами образования.Так они ж не простые электромонтажники с вокзала...
Выходит, что у меня были самые простые электрики.
-
Кто выбирал выключатели с подсветкой? Вообще-то они правы. Вины электриков в этом нет - это исключительно проблема светильника. Если вкрутить лампу накаливания - никаких проблем не будет.
Они же электрики, а не инженеры. Возможно у них даже нету высшего профильного образования - а решение проблемы с мигающими светильниками выходит далеко за сферу ответственности обычных электромонтажников.
Если выключатели с подсветкой выбрали вы - то только на вас лежит вина за мигающие светильники.
Они не предложили варианта отключить подсветку выключателя, и ничего не предложили.
Отписавшиеся Форумчане умнее этих электриков, так как сразу знают причину.
Добавлено через 3 минуты
Все выбирала я, но перед покупкой, еще за долго до того, как они начнут делать, я назыла и показывала все светильники и выключатели, которые у меня будут.
-
Вы собираетесь переделать проводку или решить локальный вопрос?
Мне сдали работу в таком виде.
Кивают, что светильник не такой и они не при чем.
Решить один вопрос по одному светильнику.
Добавлено через 11 минут
Теперь думаю, что они плохие специалисты, раз ничего не смогли сделать.
Как протянуть кабель через трубу?
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
А как узнать сколько труб, и длина, чтоб знать сколько провода затягивать ?
То есть, если трубы две, то можно свободно затянуть новый провод, ничего не вытаскивая из первой трубы?
Мне на один провод меньше затянули, чем надо было, сказали больше не пролезет, а труб вроде как две, только чего об этом не сказали раньше, и вытаскивали провода туда сюда, чтоб добавить провод - не понятно.