  1. computherm q7 - все-же регулирует по 0,5 градуса или 0,1 градуса по температуре помещения?

    Если например задано 22, 5 гр, выкл при 22,7, вкл- 22,3.

    Текущую температуру отображает с дискретностью 0,1.

    • Лайк 1
  2. Вытащить трубки там крайне неудобно. После демонтажа тщательно вычистить посадочные места и сами резинки, шоб после сборки не текло. :)

    Гляньте заодно сам микрик на ГВС, хотя там они практически вечные.

  3. Вопрос:у кого есть подобный опыт общения с газовыми службами,и какие модемы рекомендованные,так как могут "впарить" модем дорогой.

     

    По изменениям в проекте решайте по месту.

    Касаемо жилого дома - модем именно парят.

     

    Постанова КМУ 30.09.2015 №2494

     

    4. Власникам комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку, які використовуються в побуті) забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку:

    ........................................................

    • Лайк 1
  4. У всех, кто врезал насос в гравитационку.

    Это уже не гравитационка, а система с принудительной циркуляцией. :)

    Это самый дешёвый способ

    Так шоб и рыбку съесть ... - в 5 сообщении. С сохранением ЕЦ и "немешанием" насоса ТП на всю систему. ТС-у не интересно, мне тем более фиолетово.

    Хотите полноценную гравитационку...

    Не, у меня она есть. :D

  5. Но все равно моя голова не может понять, как так через 120 градусов.

    Выкиньте из головы. :D

    Как это все выглядит при подключении,

    www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=606947&d=1520619108

  6. чи достатньо буде утеплити її мінеральною ватою 3-5 см помістивши в короб з гіпсокартону?

    Не меньше 5 см. Поговорка про масло и кашу тут работает. :)

    Якщо такий варіант неприємливий, підкажіть як правильно поступити.

    Тупо забить.

  7. Вы хотите сказать что у 3/4 нерж, которая стоит в обратке сейчас со стенкой 3 мм общий вн. диаметр будет существенно больше чем у мп трубы 3/4 ? шутить изволите?:"":

    Шо там стоит мордально (по факту) я ж не бачу. :)

    Я ж не просто так написал ДУ20 (3/4). У стальной трубы дырка будет именно Ф20 мм, у МП 20 внутренний Ф 16 мм, т.е сечение отличается более чем в 1,5 раза.

    если я ставлю моторчик принудительной циркуляции на всю систему, а на ТП ставлю кран регулятор типа батарейного? я ведь смогу регулировать поток в ТП и соотв. степень нагрева?

    Моторчик на всю систему тож вряд-ли поможет, вода не дура, она потечет кудой легче, т.е. по 2" трубам. :)

    А шоб она потекла еще и в контур ТП, на кажный радиатор придется присобачить балансировочный крантик, шоб уравнять сопротивления.

     

    А теперь давайте считаем. :)

    Т подачи 50, Т обратки пусть будет даж 24. Плотность воды при 50 гр - 988 грамм/литр, при 24гр - 997. Разность высот центра нагрева/центра охлаждения нехай даж 2 метра, что для одноэтажного дома трохи с перебором.

    Соотв циркуляционное давление в вашей гравитационке - (р1-р2)*9,8 (гравитация)*h(высота).

    (997-988)*9,8*2=176 Па.

     

    Теперь ТП.

    Даж если вся ванная 4 квадрата, мотаем тока там, где ходим, т.е. 2м2, при шаге трубы в 20 см, на 2 квадрата уйдет 10 метров трубы + хвостики на подключение. Хрен с ним, пусть даж 12 м.

    12-ти метровый кусок 20 МП трубы, даж без учета фитингов и поворотов, при расходе воды в контуре ТП 2л/мин (0,12 м3/ч) даст потерю давления в 680 Па!

     

    Кто "победит" думаю не нужно объяснять. :)

     

    Ежли ванная угловое помещение, (пристройка и т.д.), два и даж четыре квадрата тока теплого пола может не хватить для обогрева.

    • Лайк 1
  8. ходить по остывшему теплому полу, который тупо выключило на пол дня, потому-что температура в комнате была выше заданой,

    Попробуйте поиграться с системой. "Прижмите" чуть краниками радиаторы, скиньте температуру подачи, соотв. котел будет работать большее время, может хватит для прогрева полов.

    Либо ставить термоголовки на батареи, котел ессно без комнатного термостата.

  9. я так и думал положить 3/4 мп трубу,

    Дырки в стальной 3/4 трубе и 20 МП ну ж очень отличаются. :)

    Не потечет туда вода при ЕЦ. Могу доказать расчетом.

    у знакомого подобная система работает,

    Ага. Законы природы на этой планете работают везде одинаково. Наипать еще никому не удалось. :)

  10. Если можно-поясните или дайте ссылку на толковую статью на эту тему.

    "Статья" размазана по форуму в виде отдельных сообщений. :)

    Проще сказать по конкретной котельной, нужна ГС или нет. То, что хорошо работает в "проме", не всегда применимо в отоплении дома.

  11. Якою трубою на вашу думку то можна зробити (зовн - внутр діаметри)?

    При большом желании можно стальной трубой ДУ 3/4, (либо МП с такой же дыркой :) ) но петли ТП должны выглядеть в виде т. н. "лесенки", куски трубы по 2-3-4 м, по типу полотенцесушителя.

    Уклоны не столь важны.

    Но даж при такой реализации с регулировкой температуры будет засада.

    Посему мордально проще воткнуть трехходовой клапан и насос с небольшим напором. Городить это все на 4 квадрата я б не стал, дешевле купить дорогой кабель. :)

  12. Работать будет, если соблюдете условия:

    - диаметр трубы ТП такой же как диаметр к батарее

    -если сопротивление этой трубы не превысит циркуляционное давление, которое в гравитационке мизерное.

    - уклон ТП, хотябы минимально допустимый для гравитационной си отопления;

    -уклоны в таких системах не оказывают никакого влияния на циркуляцию и предназначены для удаления воздуха :)

  13. Так что, мы таким методом подключения делаем тэны с 220 вольт на 380 вольт? Или тэны так и остаются на 220 вольтах?

    Остаются на 220, тока каждый ТЭН теперь от своей персональной фазы. :)

    Реле у меня стоят вот такие t91-1c-12vdc.

    :good:

  14. действительно может проще кинуть ветку электрического самого простого кабеля?

    Простого не надо, дешевые кабели дохнут. На 4 квадрата можно не пожлобиться на нормальный. :)

    Вам нужно поставить вместо радиатора - разделительный теплообменник. Иначе насос коллектора тёплого пола не даст работать радиаторам(гравитационной системе),будет тянуть всё на себя.Прийдётся дополнительно ещё ставить общий насос.

    Все украдено до нас. :smile:

    На малюнке узел ТП с т.з. невмешательства в ЕЦ.