  1. В общем работа ГВС после вышеуказанных плясок с бубном стала нормальной. Летом займусь полной разборкой и чисткой котла, так как незначительные замечания к котлу все же остались.
  2. Шток (пятка) привода или шток 3-х ходового?
    Шток клапана, он соединяется с приводом. От сальника клапана в котором ходит шток до привода, этот промежуток просматривается хорошо и хорошо все видно.

     

    Горячая обратка отопления/подкипание - забит первичный ТО, не крутит насос, не переключает 3-х ходовой.

    Черный налет на пластинчатом ТО по контуру отопления, то все фигня.

    Черный налет может и фигня, на момент написания первого поста другого объяснения у меня не было. Первичный теплообменник чист, вторичный чист, фильтр чист, насос работает, вот что не ожидал так обнаружить кучу мусора в байпасе, так как в других местах где по логике вещей мусор должен был быть, его не было, даже малейшего намека. Пружину подозреваю на заводе при сборке свернули так как регулировка клапана байпаса сидела на фиксаторе резьбы. Сейчас думаю может этот котел какая то отбраковка с завода так как покупал его на 25% дешевле чем он стоил везде (типа не прошел испытаний на заводе) хотя до недавнего времени жалоб на него у меня не было. Но в любом случае после чистки байпаса обратка уже не греется.
  3. Уже :)
    Разобрал трехходовой клапан, был чистый, протер смазал силиконовой смазкой подвижные части и поставил на место. Проверил при переключениях система отопление - ГВС шток клапана передвигается полностью.
  4. Веду беседу сам с собой :) В общем с нагревом обратки разобрался, был забит байпас и пружина была скручена в бараний рог (пружину подровнял, нужно будет отрегулировать байпас). Так и не понял почему вода текла в обратную сторону, может схема от протерма не совсем корректная? В общем протестирую, как будет вести себя ГВС, возможно придется разбирать полностью гидроблок, может где еще каналы забиты а я мучил теплообменник :(, грязевик перед котлом стоит но почему то чистый.
  5. В общем я запутался окончательно, был уверен что проблема в черном налете в системе отопления, так как в режиме гвс температура подачи и обратки была с небольшой разницей (смотрел по датчикам НТС) а ГВС не нагревалась до нужной температуры. Сегодня заметил что в режиме ГВС на выходе с котла сильно греется обратка а подача холодная (щупал трубы рукой). Разобрал трехходовой клапан, был чистый, протер смазал силиконовой смазкой подвижные части и поставил на место. Проверил при переключениях система отопление - ГВС шток клапана передвигается полностью. Ситуация с ГВС не изменилась. Вот смотрю на схему котла и не могу понять как горячая вода может попадать в обратку? Циркуляционный насос толкает воду в сторону подачи, как вода может начать течь в обратную сторону?

    31684c125d13e1f352dc6d5996d116ee.jpeg

    1 - Предохранительный клапан (3 бар)

    2 - Газовый клапан

    3 - Входной фильтр

    4 - Блок розжига

    5 - Горелка

    6 - Датчик температуры воды на подаче

    7 - Электрод розжига

    8 - Камера сгорания

    9 - Теплообменник

    10 - Тягопрерыватель

    11 - Датчик тяги температурный

    12 - Расширительный бак

    13 - Электрод контроля пламени

    14 - Датчик температуры обратной воды

    15 - Воздухоотводчик насоса

    16 - Насос

    17 - Датчик давления

    18 - Байпас

    19 - Трехходовой клапан

    20 - Пластинчатый теплообменник

    21 - Датчик протока холодной воды

    22- Фильтр холодной воды

    23- Система подпитки

    24- Дренажный клапан

    A - Подача отопления

    B - Выход горячей воды

    C - Вход газа

    D - Вход холодной воды

    E - Обратка отопления

    F - Трубка дренажа

  6. У мну фильтр установлен так, что надо спускать воду из котла. Не хотелось бы в морозы этим заниматься - вылезет еще какая бяка, как всегда...:lol:

    Тогда нужен Кашпировский. Как можно что то сделать ничего не делая :unknown:

  7. Здравствуйте! Стоит газовый котел Protherm Pantera 25KOV, в двух комнатах алюминиевые радиаторы в остальном доме теплые полы, теплоноситель вода, с центрального водоснабжения. После 4х лет работы появилась проблема с температурой ГВС, в теплообменнике был не забит, но имел налет накипи, промыл теплообменник лимонной кислотой, и все стало работать отлично. Прошло пол года, проблема вернулась, снова промыл лимонной кислотой, снова все проработало пол года. Последний раз пробовал промыть лимонной кислотой, результата нет. Теплообменник не забит, накипи нет, проток воды нормальный, но на нем тонкий слой темного (черного) налета со стороны отопления, толщиной микроны, лимонная кислота его не берет, рукой легко можно стереть, но в теплообменник рукой не влезть. В металлопластиковых трубах такой же налет. Чем можно смыть этот налет и что это может быть? Я так понял, что накипь перестала образовываться из за низкой температуры воды, так как эта черная пленка не дает нагреть воду. Датчики NTC проверял, рабочие.
×
×