  1. Постановка цели не верна. При замене щитка и соответственно распломбировке счетчика мой вам искренний совет - замените входной кабель на чистую медь. А потом уже делайте в щитке все что душа пожелает. Естественно в пределах разумного :)

     

    Счётчика нету в квартире, только в щитовой комнате на этаже. Распломбировка ненужна. Про замену входного кабеля подумаю, спасибо.

     

    Добавлено через 49 минут

    Дому 40 лет, 1978 года...

  2. Доброго времени суток всем!

    В квартире стоит древний щиток с пробками, планирую заменить его на современный не меняя проводку. Подскажите верно ли подобрал схему и автоматические предохранители?

     

    В квартиру:

    входит 2 провода - 6 мм (один алюминий, второй медь)

     

    По квартире:

    плита - 6 мм (медь)

    розетки - 4 мм (алюминий)

    осещение 2,5 мм (алюминий)

     

    РН - реле напряжения, РИ - реле импульсное, АВ1,2,3 - группа автоматических выключателей.

     

    ●●●●●●СХЕМА●●●●●●

    ► 1) Плита + Розетки на кухне

    ВВОД (40А)=>РН=>УЗО

    ...|...|...

    =АВ1 (32А 1шт.)=АВ2 (25А 3шт.)

    Группы автоматов:

    АВ1= Плита

    АВ2= Кухня розетки (холодильник, чайник, микроволновка)

     

    ► 2) Розетки + Свет

    ВВОД (32А)=>РН=>УЗО

    ...|...|...|...

    =РИ (16А 6шт.)=АВ1 (25А 1шт.) =АВ2 (25А 3шт.)

    Группы автоматов:

    РИ= Свет

    АВ1= Розетки квартири

    АВ2= Ванная комната (бойлер, стиральная машина, розетка)

     

    Также буду рад вашим исправлением моих ошибок и вашему мнению в коментариях. Я новичок, потому сильно не пинайте в комментариях =)

×
×