  1. Вот этот АВ пережил ремонт от демонтажа, до заселения хозяев в дом.

    Демонтирован по причине завышенного номинала, распотрошен для портфолио.

     

    Есть у меня слабость потрошить автоматику. Много чего иногда интересного видно внутри.....

    Ну а этот хорош:good: Обратите внимание-вся механика металл. Таким далеко не все могут похвастать.

  2. Если можно- чем измерять сопротивление? Попробую достать. И как - просто присоединить зажимы на 0 и фазу? Без разницы - какую (у меня их 3)? Или все померять ?

     

    Нужен прибор который измеряет параметры "петлю фаза-ноль". Их много моделей разных производителей. От относительно недорогого ЕР-180М, ИФН-200(уже не выпускают), ИФН-300 и.т.д.

  3. Сложное дело высчитать по формуле ток К.З. Вернее подставить значение дело не хитрое но это теория. Практика это не только метраж линии материал и сечение кабеля. На ток К.З. влияют и переходные сопротивления на контактах автомата ври выходе с транса по стороне 0,4кВ. Так же на линии ЛЭП могут быть скрутки в результате обрывов провода или рассоединения его при валке деревьев.

    В идеале померять петлю Фаза-Ноль. Но такой приборчик есть не у всех.

    Касательно характеристик автоматического выкл. ставил бы не раздумывая В-шки.

     

    Добавлено через 28 минут

    Может кому-то будет интересно:

    50ed0a3bd636.jpg

     

    Добавлено через 3 минуты

    radikal.ru/video/tgTVokxVBPa

     

    Добавлено через 1 минуту

    radikal.ru/video/gKqb9QmjXJH

     

    Добавлено через 1 минуту

    radikal.ru/video/bCUTPKI8mAp

     

    Добавлено через 2 минуты

    Есть в арсенале SONEL MPI-520 Интересно знать что твориться в своём доме.

  4. Меня этот вопрос давно уже не волнует. Все просто - есть работа, работаешь. Нет работы не работаешь или ищешь работу. При определённых обстоятельствах в жизни и Мивина очень даже нечего.

     

    Иногда и мивина хорошо-дабы осознать свои ошибки и сделать всё для того, чтобы свести рацион из неё к минимуму...

    Ну а для того, что бы была работа и достойная за неё оплата надо очень сильно постараться. Понял это в серьёз-когда перешёл на вольные хлеба.

    • Лайк 2
  5. Господи, как почитаешь форум, так вопрос расценок тревожит умы только электриков. Как поглядишь - так только их и тревожит...

     

    Делаем вывод-электрики самые практичные из всех строительных направлений:D:D:D

    Шутка, на самом деле этот вопрос тревожит всех.

  6. А что кому то нужно машину заправить и инструмент отремонтировать, Вы уж извините дорогой колега это сугобо личные наши проблемы, и заказчика они если вообще не волнуют, так волнуют меньше всего на свете)).

     

    Точно так же могут сказать и мои коллеги. Нас не волнуют проблемы заказчиков.:)

    Но....жизнь она мудрее. Тот кто более гибкий всегда может договориться о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях.

  7. Дорогие форумчане с Новым годом Вас.

    Решил начать работу на своей стройке по проведению проводки. Все стены в доме из кирпича, пока еще не штукатуренные.

    Возникает у меня вопрос: нужно штробить стены и прокладывать в них проводку? или просто непосредственно на стену крепить проводку? А штукатурку сделать по проложенной проводке в стене ..

     

    Я бы рекомендовал штробить. Чем глубже спрячете кабель тем лучше. Но даже не в этом дело. Когда выводят штукатурку то в одном месте могут сделать слой в 3-4см а в другом 1 и менее. Не раз встречал на стройке места, где чуть ли не просвечивается изоляция кабеля. При затирке и других работах её можно легко повредить.

    Найдутся те, кто скажет прокладывать кабель прямо по стене.

    Выбор за Вами.

    Из статистики: на 2 комнатной квартире площадью 60-70 м2 в среднем режется 50м штробы.

    • Лайк 4
  8. Ну не бесконечно, тема ж о ценах 18 года!

    В след. году будем обсасывать цены 19 года. :)

    Но как по мне, правильнее их было бы привязать к зеленым деньгам, что, в принципе сейчас большинство и делает, только в пересчете на гривасы.

    От взять плиткарей, к примеру, качественная укладка как стила 10 зелени 5 -10 лет назад, так и ща стоит.

     

    А мы с напарником так и мониторим. Когда кус был 24-25 мы свой гривнёвый прайс перевели в долларовый. Недавно когда курс стал 29 мы пересчитали и......Поняли, что пора подымать расценки. Понятно, что с каждым незначительным скачком переписывать прайс не будем но точка контроля имеется.

  9. На самом деле ценовая политика, прайсы, оплата труда это настолько ёмкая тема, что о ней можно беседовать бесконечно.

    Много раз сталкивался с видами работ на которые прайс не расписать: наладка оборудования, поиск неисправности или обрыва питания и.т.д. где нужен индивидуальный подход и не понятно, какие трудозатраты и время на это уйдут. В таких случаях применима и почасовая оплата труда и обозначенная определённой суммой оплата.

    Недавно зашли с напарником на двухэтажный дом, где все провода были расбросаны и сведены в щит и распредкоробки но....не подписаны. День ушёл только на прозвонку. Договорились о фиксированной оплате за эту услугу. Хорошо, что всё нашлось и идентифицировалось, а если бы было напутано..... не всё так просто.

    • Лайк 1
  10. Против неё имеет ПУЭ.

     

    Мастера, не придерживающиеся ПУЭ на этом форуме, улетают в перманентный бан.

     

    Но оно должно быть обосновано. Отсутствие обжимки или сварочника не является достаточным обоснованием.

    Да и, честно говоря, например сварка провода занимает считанные секунды и с пайкой не идет ни в какие сравнения. За обжим не скажу по удобству.

     

    Не рекомендовано. Использование требует обоснования..

     

    В этой теме только про финансы....

    Так вот цена на соединение в распредкоробке у меня одна. Будь то клемник Ваго, скрутка с пайкой, сваркой или опрессовка. В инструменте у меня недостатка нет-могу сделать любой вид соединения вплоть до расклёпки жилы кабеля от 16 до 240мм2 пороховым прессом.

    Напишите в какой теме мы можем пообщаться на тему скруток итд и я охотно с Вами поделюсь своими наблюдениями. Например той же хвалёной Вами сварки(тех же ненависных Вам скруток), против которой я ничего не имею но имею ряд вопросов к такому соединению.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Ну вот так бы сразу, - эпитимья - 40 земных поклонов отсюдова и до иконостаса.

    Ну а если серьезно, я вот вообще все пропустил. Где чего и что. Так что где можно прочитать подробнее о вас, главное чтобы так коротенько, минут на 40, с фотографиями, отзывами благодарных клиентов и неблагодарных тоже. Мне уж дюже стало интересно как в Харькове кладут проводку. У вас там влияние ЭрЭфии наверное, а у нас Поляндо-Фатерлянда наверное? :)

    А то ж в профиле даже имени нету :(

     

    Профиль подправлю сейчас, это моё упущение. Правда править его удобнее не из бани, чем сейчас и займусь....:)

    У Вас не запрещено если я здесь о себе скину ссылку???

    • Лайк 2
  11. Всем доброго времени суток, можете пожелать мне "с лёгким паром". Недавно как вышел из "бани":)

    Ну вот так и познакомились:beer:

    Хотелось бы сказать всем участникам этой темы огромное спасибо! Тем, кто меня поддержал, тем кто принял меня в штыки. Так или иначе мы начали диалог, ну а там время покажет.

    Этот форум мне показался интересным и я в меру сил и возможностей, готов его наполнять полезной информацией, да и попросту делиться своими наработками и опытом. Я открыт для диалога и знакомств с коллегами по ремеслу. К примеру на Харьков Форуме я проявил инициативу знать коллег не по переписке а в лицо. Результат-на нынешний момент нас примерно 10 мастеров по электрике, которые плотно общаются, частенько собираемся и обмениваемся опытом и новинками. Выручаем друг друга. Подкидываем заказы если сами не успеваем.

    Наверное я как старожил Харьков Форума (под ником Барсучело) здесь как для новичка многое себе позволил. Полез со своим уставом в другой монастырь.... Выводы сделал и постараюсь не допускать, того что в Вашем монастыре не приемлимо.

    Ну а теперь по тематике этой темы:

     

    Добавлено через 15 минут

    Это Харьков детка :)

    Хохол родился еврей заплакал :lol::lol::lol:

    По цене мне выставили

    70грн точка с подрозетником

    40грн штроба штроборезом с пылесосом

    10грн метр прокладки кабеля

     

    Не знаю, что Вам ответить по первому пункту про 70грн точка с подрозетником. Я по точкам не считаю.

    Если про кирпич:

    - 40грн высверленное место и 20 вмазка подрозетника.

    - 40грн метр штробы с пылеудалением

    - 10грн метр укладки кабеля.

    Такое я Вам точно мог выслать. НО..... это старый прайс. Совсем недавно мы его подняли, собственно говоря новый в этой теме Вы видели.

    Так, что никаких евреев, хохлов и обмана....

    Новый прайс активно внедряем. На данный момент успешно. Без работы не сидим.

    • Лайк 4
  12. Уважаемые Заказчики, помните что палка о двух концах...

    Вот к примеру я никогда не озвучу цены по телефону.

    Почему к примеру лично я требую встречи? Да я в глаза хочу посмотреть своему возможному работодателю. И решить для себя, а нужно ли мне сотрудничать с этим человеком?

    Так что не только вы выбираете но и вас выбирают.

     

    Согласен на все 100.

    У меня уже прошел тот период времени, когда я распинался и доказывал, что я один из лучших кто занимается электромонтажом в Харькове.... Кто не верит с тем мне не по пути.

    • Лайк 1
  13. Судя по видео, он применяет нерекоменуемые виды соединений проводов (пайка) и нерекомендуемые к применению в помещении виды прокладки кабелей (черная-оранжевая гофра, пучки проводов без гофры). Я бы сначала задумался об этом, а не о его ценах. Мне все равно кажется, что прокладка кабеля в гофре - 30 грн/м - неадекватна. У меня на 120м2 - 1300 м силового и информационного кабеля. По такому ценнику - это 40 тыс. Я за такие деньги уволюсь и буду сам затягивать в гофру и бить ее на потолок.

     

    Всем доброго времени суток! Случайно увидел эту тему на этом форуме. Зарегистрировался, дабы поучаствовать в ней от первого лица.

    Вобщем так оно и есть форумчанин под ником plywoods обращался ко мне и прайс, который он выставил мой.

    Ну а теперь вопросы к shneider_vova:

    1. Про пайку скруток. Что Вы имеете против неё? Какую альтернативу предлагаете? ПУЭ может всё что угодно не рекомендовать или рекомендовать. Запрета на такой вид соединения ПУЭ не даёт. Соответственно раз не запрещено то-разрешено.

    2. Где Вы увидели оранжевую гофру??? Это вводной кабель 5*10мм2 марки NHXH FE180/E90

    3. Прокладка кабеля в пучках не запрещена если это кабель марки ВВГнгд и там есть ещё несколько условий, которые в данном помещении я не нарушил.

    Вы написали, что у вас 120м2 и на них раскатано в общей сложности 1300метров кабеля. На той квартире которая в видео такой же метраж кабелей, только на 75 кв.м. Вы себе сильно представляете на таком метраже разложить ровненько шлейфом в гофротрубе такое количество? Площади потолка в коридоре и где щитовая не хватит....

     

    Добавлено через 2 минуты

    О! Прайс объясняет применение гофры - две цены :) .

     

    Так и есть. Процесс затяжки и дальнейшего монтажа по трудозатратам в 2 раза больше.