  1. to romi9999:

    армированый пояс как раз и служит для распределения нагрузки по всему периметру стены. Таких поясов два: после первого этажа и после второго.

    Вот потому я и акцентировал. В "условиях задачи" об этом ни слова.

  2. Вероятно, на наружную стену опирается одна плита, а на внутреннюю - две плиты.

    А крыша, которая старается "распереть" наружные стены? Там нагрузка может оказаться и выше, и вектор нагрузки не вертикальный?

  3. ZAHAR!

     

    В Ваших утверждениях только часть истины.

    Действительно, подвесники, которые попадают в Украину официально, делают в Аллендорфе.

    Но «…Компания Viessmann владеет 12 заводами в Германии, Франции, Канаде, Польше и Китае…» ((ссылка устарела)), так что «низость падения» слегка есть :)

    Что касается именно Viessmann Vitopend 100- WH1B – есть у него один «баг» . В погоне за удешевлением перестарались немцы.

    Себе бы - не взял.

  4. у меня такой вопрос про новые ожидаемые технологии. известен ли Вам случай в истории человеков, когда энергия становилась дешевле, ну или просто доступней?

    :) Всегда так было. Это непременное условие эволюции живых организмов.

    На единицу затраченной энергии, вы должны добыть непременно больше исходной затраченной единицы.

    И чем это соотношение больше тем быстрее эволюционирует организм, тем больше у него времени на "придумать" - заточеный камень, колесо, уголь, компьютер, энергию атома.

    А эти вещи, в свою очередь, помогают человеку быть все более "энергоэффективным".

    Я не верю в теорию "энергоносители всегда будут дорожать" - это ведет к скатыванию в каменный век.

  5. А теперь по пунктам:

    1. Согласно европейским стандартам на отопление 1 кв.м в доме с 1–2 квартирами необходимо 100 Вт, а для многоквартирных домов 70 Вт. Если состояние здания не отвечает нормативам, проектировщик берет в расчет более высокое удельное потребление тепла. Для жилых домов с улучшенной теплоизоляцией и производственных помещений требуется 30–50 Вт/кв.м.

     

    В Украине подобные стандарты для домов с 1–2 квартирами пока не определены. СНиП 2.04.07-86* “Тепловые сети” рекомендует рассчитывать максимальный тепловой поток на отопление 1 кв.м общей площади жилых домов, строящихся с 1985 г. по новым типовым проектам, по следующим укрупненным показателям:

     

    - для 1–2-этажных зданий – 173 Вт/кв.м при расчетной температуре наружного воздуха –25 град C и 177 Вт/кв.м при –30 град C;

     

    - для 3–4-этажных зданий – соответственно 97 и 101 Вт/кв.м.

     

    По СНиП 2.04.05-91* “Отопление, вентиляция и кондиционирование” расчетная температура наружного воздуха составляет –26 град C. Методом интерполяции получим, что удельная тепловая потребность 1–2-этажных жилых домов равняется 173,8 Вт/кв.м, а 3–4-этажных – 97,8 Вт/кв.м.

    От себя добавлю, я сторонник низкотемпературных систем. В Германии было принято решение увеличить мощность отопительных приборов Внимание! На 40%!!!

     

    2. Для поддержания теплового комфорта температура поверхности пола не должна превышать:

    29 С в зонах длительного пребывания людей (жилые помещения)

    35 С в граничных зонах

    33 С в зонах временного пребывания людей (ванные комнаты)

    Вышесказанное ведет к ограничению максимальной теплоотдачи поверхности теплого пола:

    Около 100 Вт.м.кв. для жилых помещений с температурой 20 С

    Около 170 Вт.м.кв. для граничных зон в жилых помещениях с тем. 20 С

    Около 90 Вт.м.кв. для ванных комнат с тем. 25 С

     

    3. Теперь кратенько по невозлюбленным Вами котлам Ринай, я их не рекламирую, покупайте что хотите, вопрос стоит о доверии к котлам, и я доверяю Ринай как своей Тойоте, Сергею отвечу, что средняя цена Риная около 1000 евро, и поставить 2 или 3 выгоднее одного напольника, а теперь подробнее обосную:

    - специальная адоптация к нашим условиям, отличительной чертой которого являются колебания давления газа. Многие европейские котлы не выдерживают таких нагрузок и нормально функционировать не могут (это цитата из справочника).

    -стабильная работа горелки при давлении 3 мбар.

    -по оценке британского информационно-аналитического агенства BSRIA: «…японское отопительное оборудование очень высокого качества, обладает многими уникальными характеристиками и не нуждается в усовершенствовании с помощью зарубежных технологий, настенный газовый котел RINNAI не имеет на сегодняшний день аналогов в мире». Это справочная информация.

     

    4. Каскадирование котлов — это эффективный технический прием для увеличения единичной мощности отопительного аппарата, который на протяжении многих лет используется специалистами-теплотехниками. Концепция приема проста: разделяем суммарную тепловую нагрузку между двумя или более независимо контролируемыми котлами и включаем в каскад только те котлы, которые удовлетворяют потребности в данной нагрузке в определенное время. Каждый котел представляет свою «ступень» теплопроизводительности в общей мощности системы. Интеллектуальный контроллер (микроконтроллер) постоянно отслеживает температуру подачи теплоносителя и определяет, какие ступени системы следует включать для поддержания заданной температуры.

    Перечислим основные преимущества каскадной системы отопления:

     

    1) повышение надежности (если выходит из строя один котел, то остальные могут частично или полностью покрыть требуемую тепловую нагрузку);

     

    2) повышение экономичности (обычные котлы теряют довольно много эффективности при работе на частичной мощности);

     

    3) упрощение монтажа (отдельные элементы каскада намного проще доставить на место и смонтировать, чем один котел большой мощности).

     

    P.S. Уважаемые коллеги, из за Ваших «советов» и расчетов, люди боятся подходить к счетчикам, вот живой пример: Сергей 31 посчитал что дому 350 кв.м. надо котел 32 кВт., а ведь даже не поинтересовался расчетной температурой теплоносителя, а Вы знаете какой расход газа в таком случае? и вообще, кто нибудь видел а Козине в доме 350 кв.м. такой котел? Не советуйте того чего не знаете и не проходили на практике. Вместо этого предлагаю работать над усовершенствованием своих знаний, а не работать вчерашним днем. Стали более часты обращения людей с просьбой сделать хоть что нибудь что бы не жрало газ. Вот и подумайте, это «изысканный стеб» или реалии нашей жизни.

     

    Я рад, что Вы мне ответили.

    Но своими ответами Вы, только лишний раз, продемонстрировали полное незнание предмета.

    А теперь по пунктам:

    1. Несколькими постами выше Вы ссылались на «… наш Украинский Снип»,

    а потом вдруг приводите российский СНиП 2.04.07-86, который

    А) НИКАКОГО отношения к теплотехническим расчетам зданий не имеет !!!

    Б) На данный момент НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ, заменен СНиП 41-02-2003.

    Украинский «СНиП» по теме называется : ДБН В 2.6-31-2006 Тепловая изоляция зданий.

     

    Никогда для Киева, расчетная температура наружного воздуха не была ни -25, ни -30, ни -26.

    Она была и осталась -22, не знать этого, для теплотехника(а Вы им назвались) все равно,

    что для доктора не знать нормальную температуру человеческого тела.

     

    2. Зачем эти копипасты из интернета?

    Вопрос был в другом : какова должна быть температура поверхности пола, чтобы обеспечить теплосъем на уровне 110 вт\м2.

    Вместо Вас ответил Сергей31 - 32ºС.

    Это нереально жарко. Сделать такой пол можно, но жить с ним – нет.

     

    3. Мне абсолютно «фиолетовы» котлы Ринай, Обычный подвесник – красная цена которому 500 евро.

     

    4. Ничего не имею против каскадных систем. Но там, где это действительно нужно и опционально поддерживается автоматикой. Но тулить их, где не попадя- моветон.

    Смотря на Ваш уровень познаний, не удивлюсь, если Вы собираете каскад подвесников без гидравлической развязки.

     

    По Вашему P.S. :

    Все правильно Сергей31 посчитал, И домов на дамбе с такими котлами полно.

     

    Итог: Вы, сударь, неуч и лжец. Я категорически настаиваю, что бы Вы перестали представляться как инженер-теплотехник.

  6. Ого! Оставь вас тут на день... QUOTE]

    +100

    romi9999

    Думаю Вы ответа не дождетесь.

    110/11,5. 22+9,56=31,56. Вот скажите, знаю что много, но как оно на пятки, не пробоавал.

    Реально, даже чуть больше (там нелинейная зависимость). Это жуть, как не комфортно.

  7. Будьте любезны, по пунктам :

    1. О наших СНиПах и 173 Вт\м2

    - ссылка?

     

    2."...по теплым полам.... мне удавалось достичь так это 110 Вт.на м.кв."

    - какая температура поверхности пола должна быть, при такой теплоотдаче, при условии температуры в помещении 22 С. Конкретная цифра?

     

    3."Пока Ринай остается лучшим в мире, и это факт."

    -???????? (это производитель у которого ОДНА модель ПОДВЕСНИКА во всей линейке(5 вариантов мощности) И БОЛЬШЕ НИФИГА!!!!!!

     

    4.Владельцам больших домов советую переходить на каскадное подключение котлов, т.е.вместо одного напольного несколько маленьких.

    ?????????

  8. Тю... Кто ж знал...

    Тот список, котрый обсуждается на вот этой ветке

    www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14845

    взят с нета и там Бош и Будэрус отдельными строками...

    Или это как Сони-Эриксон - уже объединились?

    Или есть по отдельности?

    BOSCH BUDERUS THERMOTECHNIK GMBH - это Будерус, Бош, Юнкерс, Дакон...

    В 2003 году Бош купил контрольный пакет Будеруса. Но, слава богу, пока хватает ума не лепить свое "попсовое" имя к уважаемой марке при каждом случае.

    • Лайк 1
  9. Кстати интересно, как быстро нагревается бойлер на 200 литров? Возможно ли принять 2 ванны в течение 2 часов?

    Зависит от производителя (разная тепловая мощность змеевика).

    ....От 20 минут.

    За два часа бойлер косвенного нагрева может выдать ~1000-1500 литра Т=60 С, по моему - более чем...

  10. програмка интересная, немного глянул, кто-то хорошо потрудился, только вот ее нужно адаптировать под ДБН 2006 года.

     

    Займитесь, Родина (застройщики) - Вас не забудет!!! :)

  11. ....А насчет самой проги TECT, эта прога очень распространена, давно выпускается одной уважаемой конторой и распространяется в виде лицензионного софта для TECE, Oventrop и других не менее именитых марок.

    Но модуль расчета паропоницаемости сделан "в лоб", так не считают...

  12. Друзья! Не принимайте программу "ТЕСЕ", как истину в последней инстанции. Ведь следуя ее "замечательным" расчетам,

    вообще непонятно, как стена в полтора кирпича (а таких стен в Украине подавляющее большинство), может просуществовать более 8-10 лет (см.рис.). Ни один уважающий себя "конструктор-архитектор" не будет пользоваться подобным.

    Попробуйте вложеный файлик. На два порядка более профессиональный расчет, может не так нагладно и красиво, ну и прийдется разобраться.