АВ на 6,3А, и вешайте.
так и будет) благо сейчас ЛЕДы 30-50Вт в комнату с избытком.
-
Вот все замерял, взял на работе штангель получше.
Одесса ГОСТ ВВГ-П НГ 2*1,5. Реальное сечение 1.08мм - 0,91 мм2. Толщина изоляции жилы 0,36мм.
ЗЗЦМ ВВГ-П НГ 3*2,5. Реальное сечение 1,74мм - 2,37 мм2. Толщина изоляции жилы 0,38мм.
Чет я очкую на мой "кабель 2*1,5" вешать свет в квартире( Как с помощью мультиметра (HoldPeak HP-890CN (True RMS) и без размотки бабины проверить качество меди и высчитать предельную нагрузку?
- 3
-
Согласен, 1.7 мне больше нравится нежели 1.6. 33ЦМ не сильно удивил. Одесса удивила)
-
А чем диаметр замеряли? Что-то реально сильно урезано. На ЗЗЦМ не похоже.
мой штангель за 2дол врать на 0.2мм не должен. Сегодня на работе возьму другой, более дорогой и поверенный кажись.
Одесса гост - это поддедлка, закос под одескабель.Я знал, это проводка только на свет в каждой комнате, но такой Жести не ожидал. Думал, что буде до -30%, а тут все -50%( От мудни блин... Но мне и этого хватит.
Я площадь высчитывал =пидеквадарт/четыре. А диаметр жили замерял штангелем.Кажись Вы диаметр намеряли, а не площадь сечения
Фото будет. А для чего толщина изоляции нужна, это важно? За таблицу большое спасибо! Вот про сопротивления не подумал. Подумал сначала, вчера еще, но хотел через вес узнать кол-во кг меди и т.д. А не подумал, что главное не медь (металл), а сопротивление. И можно то ведь промерять 100м. Надеюсь там честные 100м) Хотя... ну блин бухту размотать и потом смотать эт еще то занятие)Очень прошу автора опубликовать фотоотчет, так как есть сомнения в измерениях... И обязательно, толщину изоляции замерьте, хоть так, хотя лучше всего, сопротивление бы узнать...Всем спасибо за отклики, теперь я тут надолго. Первый раз в жизни буду проводку делать, кабель купил, осталось...
-
Вечер добрый!
Подскажите сколько реально выдержит кабель нагрузки (общей - ВА):
Одесса ГОСТ ВВГ-П НГ 2*1,5. Реальное сечение 1мм - 0,78 мм2;
ЗЗЦМ ВВГ-П НГ 3*2,5. Реальное сечение 1,6мм - 2,00 мм2.
Удивлен конечно, ожидал усеченку, но такую... жесть блин.
качество кабельной продукции на отечественном рынке
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
так Одесса ГОСТ эт еще блин цветочки оказывается)