  1. Добрый день, а кто-то уже полноценно подключил ebusd к Protherm Ray? Стандартная конфигурация позволяет читать часть значений, но некоторые недоступны, к примеру у меня ReturnTemp возвращет 0, а так же данные по потребленной энергии PrEnergySumHwc1.
    Возможно, есть наработки и может поделиться конфигом к ebusd?

  2. Подскажите плиииз, можна ли на Коллектор КГС32Н.125 (200)термоджет подачу от котла подключить снизу а обратку сверху?:(

     

    У Терможета хорошо работает поддержка, позвоните уточните конструкцию. Разворачивать вправо влево можно, так же есть насосные группы левые и правые.

  3. Так то что ТН не покрывает мощности - то с самого начала понятно. Недостача покрывается ЭК. Просто расходы надо сбалансировать сначала на бумажке а потом в природе. Если расходы с нужными температурными графиками не балансируются и на бумажке - то ой.

     

    По бумажкам видно, что на радиаторы нужно ~0.3м3/ч, а у меня идет 0.4-0.7.

    На радиаторной сети из настроек это скорости в насосе (он сейчас на минимуме)

    и краники в узлах подключения радиаторов (примерно вот такие стоят herz-armaturen.at/catalog/uzel-podklyucheniya-dlya-dvuhtrubnoj-sistemy-uglovoj-shtampovannyj-korpus-3766/) Не уверен, что они хорошо подходят для балансировки.

    Пока не получилось сбалансировать. Немножко зажал проток, до 0.4 при нормально работающих радиаторах, но меньше не могу.

  4. Этот типа умный насос сам точкует расход в зависимости от гидр. сопротивления. В приоритете у него наименьшее потребление икричества, остальное по боку.

    Alpha 2 и 2L имеет совершенно тупые режимы в которых нет никаких приоритетов.

     

    Эт я к тому, что может стоит попробовать установить дешевенький насос с ручной переключалкой скоростей, следовательно расхода. По идее должна вырасти дельта и вырасти теплосъем с ТН за счет снижения Т обратки.

    Ничего никуда, не вырастет. Дельта пропорциональна потоку. Я даже график составил :) Больше поток - меньше дельта, меньше поток - больше дельта.

     

    Про сам ТН и трубы до него из Вас надо клещами вытягивать?

    Партизанить тут ни к чему. :D

    Но все равно меня не покидает чуйка, шо мощность ТН тупо не покрывает теплопотери.

    Нет партизанства, просто не понимаю к чему эта информация. Там 4 метров в каждую сторону утепленного 32 ПП. ТН покрывает потери или нет, к моему вопросу не относится. Проток в ТН и через гидрострелку меньше суммы протоков в потребителях. Все как в видео которое выше. Из за этого переворот. Проблема обозначена точно. Вопрос только в том как ее решать. Вариантов 3

    1) сбалансировать систему

    2) перейти на первично-вторичные кольца

    3) использовать маленький тепло аккумулятор, большинство производителей ТН рекомендуют этот способ.

  5. По сути и без воды, моя проблема подробно описана тут.

    Пока был только ЭК все было ок, так как его расход больше расхода контуров, при появлении ТН все стало критично.

  6. Давайте Ваш ТН в студию и подробней по магистрали и диаметру от ТН до ГС.

     

    Да, чуть позже сделаю. Вот схема из каталога caleffi и тут как раз то подключение, которое по моему должно решить мою проблему. Вот этот buffer tank которые посередине, он должен развязать разные протоки между ТН и другими потребителями. Ваше мнение?

    140006863_ScreenShot2019-11-25at6_03_55PM.thumb.png.0307be780babd5f4516f33970cf320ed.png

  7. Понижение заборной температуры компенсируют повышением количества подаваемого тепла. Обычно это осуществляется путём увеличения Т подачи, в результате чего растёт и Т. обратки.

     

     

    Так как у ТН есть определенный предел до которой он может нагреть теплоноситель, и с понижением Т на улице этот предел только падает - ставится ЭК, который может нагреть до любой заданной температуры (при условии достаточной мощности), но при этом ТН уходит в ещё меньшую эффективность, так как обратка возвращается тоже более горячая.

    Понял, спасибо, я видимо не дошел до таких температур. У меня ситуация следующая, когда ТН не хватает, он останавливается на дельте примерно 40/32, я включаю ЭК с установкой греть до 45, после этого ТН раскочегаривается до 55/40.

    Но из-за того что ЭК и ТН подключены параллельно, а насосы и сопротивление контуров ЭК и ТН разные они начинают конфликтовать. Я как смог их сбалансировал, но вполне возможно что проток ТН уменьшается и из-за этого растет температура. Нужно ставить балансировочный вентиль.

  8. Мне кажется или потоки теплоносителя в гидрострелке идут не на встречу друг другу а в одну сторону?

     

    Не совсем понял, нарисовал схему ГС, должно быть как в варианте 1, но у меня вариант 2, расход Q2 больше Q1 и холодная обратка поднимается.

    IMG_20191125_154534.thumb.jpg.a7f5f0df4f9f2a9e68a78f1381d5b1cc.jpg

  9. Тогда общий расход по петлям ТП считать некорректно. Здесь имеет место расход т.н. "острой" воды на сам узел подмеса. И эта цифра будет значительно меньше.

     

    По теплообменнику ТН:

    пластинчатый теплообменник размером с кирпич в любом настенном котле "пускает" через себя не менее 20 кВт. Понятно, что другие дельты в сравнении с ТН, но такое впечатление, шо шота недоговариваете.

    Скорее, я чего-то я просто не знаю :( Спасибо, очень дельное замечание, действительно при подмесе, расход из коллектора будет совершенно другой.

     

    ТН - самый простой китаец, без внутреннего блока, теплообменник и компрессор находятся в уличном моноблоке. Стоит вплотную к дому, теплотрасса утеплённая, потеря в пределах 1 градуса. Насос стоит в котельной.

     

    В чем проблема прикинуть мощность ТН? Мож он вместо 11 выдает 5. Потребление компрессора?

    Я считаю мощность по счетчику. К примеру сейчас при -7 за бортом он выдает 5квт, дельта 36-29, 0,6м3 расход. При этом электропотребление 2.2квт

     

    Ладно, давайте зайдем с другого боку. :)

    Есть эл. котел (кВт-?) со своим насосом. Как ведет себя система отопления тока на нем?

     

    Протерм 18квт, ограниченна мощность через настройки до 12квт. Он стоит практически вплотную к гидрострелке, даже на первой скорости его насоса (скорость тоже выставлена в настройках) расход 1м3. Работает отлично, та температура которая заходит в гидростелку, такая же в коллекторе на подаче, подмеса не замечено. Вообщем при работе с ЭК никаких проблем не замечено.

  10. Т.е. вычислить сколько выдает мощи сам ТН не проблема?

    да, у меня стоит теплосчетчик :), как раз на ТН стоит alpha2L, но теплосчетчик показывает даже больше :)

     

    ТП прямо с коллектора или есть узел подмеса?

    да стоит узел подмеса, на трехходовом.

     

    радиаторный узел без подмеса

     

    Добавлено через 8 минут

    Т.е. вычислить сколько выдает мощи сам ТН не проблема?

     

     

    ТП прямо с коллектора или есть узел подмеса?

     

    Да, у меня стоит теплосчетчик :), на контуре ТН стоит alpha 2L без индикатора, но счетчика хватает

    PS cо cчетчиком есть нюансы, к теме вопроса отношение не имеет, но тем не менее. Обратка в гидрострелке подогревается(если расход в ГС > СО), из за этого, фактическая потребленая мощность неправильная, но мощность сгенерированная должна считаться правильно, но тоже есть моменты....

     

    Добавлено через 9 минут

    Недостаток такой схемы с тепловыми насосами в том, что с понижением температуры эффективность теплового насоса падает и от понижения наружной Т, что является неизбежным

    да это печаль, печаль, поэтому ТН выбирался без запаса, примерно на покрытие расходов при -7 за бортом. Вчера было -9, температура в на втором этаже упала до 20 (еще не полностью утеплен, чердак)

     

    но, одновременно с этим растёт требуемая температура теплоносителя, и растёт Т. обратки, что тоже ведёт к снижению эффективности ТН.

    Честно говоря не замечал такого, с чем связан рост обратки?

     

     

    ГС никакими особенным образами не балансируется. Там всё системно связано. Расходы с температурами с мощностью и т.п. Можно прижать или со стороны котла или со стороны СО. С соответствующим изменением температурного режима.

     

    Под балансировкой я имел ввиду, установить меленький проточный ТА (не косвенник) и убрать гидрострелку. Чтобы избежать опрокидывания потоков.

     

    Добавлено через 6 минут

    Задача сформулирована неполно. Это вопрос проектного решения. Т.е. на какие параметры рассчитан ТН, на какие - элементы системы отопления, и при каких нагрузках всё это будет работать в режиме ТН, при каких - ТН+ЭК, и при каких чисто ЭК (потому-что при высокой обратке ТН теряет эффективность).

     

     

    В идеале - эти вопросы надо задавать тем, кто это проектировал.

     

    Ну тут все просто, мой дом, сам проектировал, котельню сам обвязывал, разводку ТП и радиаторов делал монтажник. Так что все ошибки и косяки мои, спихивать не на ненакого :)

     

    План был такой, когда комнатный термостат говорит, нужно тепло, а ТН не поднимает температуру подачи в теч времени Х, вкл ЭК и греет подачу до тех пор пока комнатный термостат не скажет хватит.

  11. Для радиаторного отопления

     

    Совершенно в дырочку. :)

    Расход по ТП как считали?

     

    Точковать расходы насосов.

    Ну и начать с самого начала. Площадь полов, мощность радиаторов, метраж дома.

     

    Стоит alpha 2 которая показывает расход :) расходомеры тоже самое показывают.

    Вы думаете, что расходы по отопительным контурам слишком большие и нужно смотреть в сторону уменьшения расходов, а не в сторону балансировки ГС?

     

    Если ТН 11 квт то при 10K получаем 0.95м3/ч

    Расходы в коллекторе на 0.8 меньше итого 0.75м3/ч

    Дом 145кв, потери по расчетам 10квт(при -22) 0.86м3/ч

     

    Похоже, что сбалансировать можно, но 25/40 прокачать через теплообменник 0.95 не может, предел 0.6 видимо очень большое сопротивление.

  12. Вообще-то при стандартной дельте в 20 гр это 28 кВт.

    Мощность ТН неизвестна. :)

     

    Расход в первичном контуре ГС должен превышать расход вторичного на 1,15-1,2.

     

    20грд это очень много, на сколько я помню у ТП дельта должна быть меньше 10 для комфортного использования.

     

    Я понимаю, что расход должен превышать, вопрос как этого достичь. ТН 11 квт, но это не о чем, так эта мощность плавает в зависимости от погодных условий (ТН воздух-вода)

    • Лайк 1
  13. Добрый день, помогите найти оптимальный способ решения след. проблемы, есть котельня, упрощенная схема на рисунке. Котельня построена на коллекторе совмещенном с гидрострелкой (термоджет производитель).

    Подключен теплый пол и радиаторы, у каждого свой насос.

    Отопление преимущественно идет через тепловой насос.

    Обнаружилось следующая ситуация: суммарный расход контуров примерно 1,2м3/ч. как раз рассчитанно по мощности приборов.

    Расход в отопительном контуре максимум 0.6м3 и происходит переворот потока в гидрострелке из разницы расходов. Холодный носитель из обратки подмешивается к подаче. В итоге в подающем коллекторе, температура что-то среднее между подачей ТН и обратным коллектором. Все это проверилось по датчикам, расходы известны с насосов(alpha 2).

     

    Поставить более мощный насос на ТН думаю не правильно, так как падает дельта, при 0.6м3, примерно 8 градусов.

     

    Может поставить какой-то маленький ТА и выкинуть гидрострелку. ТН будет греть вводу вверху бака, с той скоростью которая оптимальна для него, а коллектор с насосами контуров будет ее разбирать?

     

    Может есть другие варианты?

    Спасибо за советы!

    IMG_20191122_143812.thumb.jpg.5739a1fd417f73765de5e2d1e5284b8a.jpg

  14. Подскажите, пожалуйста, имею свежий Protherm 18кв v.14, хочу уменьшить скорость насоса, вижу что есть параметры D.014 и D.015 в сервисном меню. При входе, как специалист или "сервис" именно эти параметры невидны, т.е. предыдущие и следующие, но этих нет. Можете, подсказать, как управлять скоростью насоса. Спасибо!

     

    Возможно, кому-то будет полезно, смог частично решить эту проблему по другому, есть параметр D.019 там можно выбирать какие ступени насоса будут использоваться, поставил 4-й режим (использовать всегда ступень 1).

  15. Подскажите, пожалуйста, имею свежий Protherm 18кв v.14, хочу уменьшить скорость насоса, вижу что есть параметры D.014 и D.015 в сервисном меню. При входе, как специалист или "сервис" именно эти параметры невидны, т.е. предыдущие и следующие, но этих нет. Можете, подсказать, как управлять скоростью насоса. Спасибо!
  16. Вы правы, оказалось, что средня цифра за отоп. сезон для утепленного дома, 20-30 вт/кв.м

     

    Добавлено через 1 минуту

    при минус 10 и 50 теплоносителя - сор меньше 2

     

    У продавца стоит дома этой же фирмы, он вел учет с пом. Калориметра и электросчетчика, средний за отопительный сезон COP получился 2.69

  17. Вы хотите сказать, что при наличии ночного тарифа и тарифа на электроотопление на дом150 м.кв. вы в год тратите на отопление 1100$?

    Я еще не зимовал, а что вас смущает? Потери порядка 65 Вт/М2, в пике ~10квт.

    Реальные потери пока не понятны, но по прикидкам так и выходит с учетом ТА в системе и возможностью накопить тепло ночью. При таких потерях по вашему по-другому получается?

     

    Добавлено через 4 минуты

    где копеланды по 100 долларов продают? СОР3 и радиаторы с 55 градусов, не будет. тем более с воздушного, моноблока.

     

    по чему по 100? если взять каталог копеланда то там примерно так и есть на графиках

    • Лайк 1
  18. koec.com.ua/page?root=23

     

    Возможно эти данные не по киевскому региону, вот цены киевоблэнерго (1.2.2)

    3000 квт в месяц и по 0.9 грн за квт/ч.

    при тарифе на отопления нет разницы между днем и ночью(если я не прав можете дать ссылку на конкретный тариф)

    Если нет разницы, то смысл в ТА только будет тогда, когда потери тепла будут более 3000 квт в мес.

    К примеру среднее потребление в час 7квт (самый холодны мес) = 7*24*31 = 5208-3000=2208квт не достающего тепла в мес.

    При цене = 0.9*2208 = 1987 грн столько денег вы сможете сэкономить в холодный месяц за счет ТА.

     

    Был не прав 0.45 ночью

  19. Добрый день, вопрос к тем кто обслуживает или реально использует ТН.

    Дом, 150кв, потери 10квт при -22, отопление ТП+радиаторы(55/45 дельта), отопление электрикой, тариф на отопление + день/ночь.

    Хочу поставить ТН. Модный ТН за 5-6000 евро, нет желания ставить, так его срок окупаемости сравним со сроком жизни.

    Нашел вариант китайского ТН, воздух-вода 11квт, 410 фреон, состоит только из внешнего блока, $2400. Средне сезонный COP 3. Компрессор Copeland. Работать будет в связки, последовательно с ЭК. По моим расчетам, такое устройство отобьётся за 3 года. Размерзание, как я понял за счет встроенного тена.

     

    Из явных минусов: внешний блок, соответственно если теплоноситель вода, то нет электричества - замерз.

     

    Интересует ваше мнение по эксплуатации такого устройства. Только, пожалуйста без абстрактных страшилок :) Компрессор нормальный, контролер если что $100 стоит.

  20. 0,45 грн. це вночі. Вдень по 90 копійок в опалювальний сезон.

    Дякую за інформацію. Рахуватиму.

    koec.com.ua/page?root=23

     

    Возможно эти данные не по киевскому региону, вот цены киевоблэнерго (1.2.2)

    3000 квт в месяц и по 0.9 грн за квт/ч.

    при тарифе на отопления нет разницы между днем и ночью(если я не прав можете дать ссылку на конкретный тариф)

    Если нет разницы, то смысл в ТА только будет тогда, когда потери тепла будут более 3000 квт в мес.

    К примеру среднее потребление в час 7квт (самый холодны мес) = 7*24*31 = 5208-3000=2208квт не достающего тепла в мес.

    При цене = 0.9*2208 = 1987 грн столько денег вы сможете сэкономить в холодный месяц за счет ТА.

  21. Андрей вам правильно написал. Не нужно ничего придумывать. Клапаны идентичные. Если есть штекер, режьте, и вставляйте провода, как на схеме. И ничего там вручную не переключайте!

     

    Добавлено через 1 минуту

     

    Бля! Я в ступор ушел :)

    ..............

     

    Да, я тоже подвис в начале, как выводы старого штекера на новый перекладываются?

  22. Не ломайте дорогую игрушку, дайте ему питание и все наладится.

     

    В рей это тот же клапан, но с иным штекером.

     

    серва там съёмная по инструкции это видно, так что я ничего противоестественного с ней не делаю :)

    ее адаптировать под 14 версию можно ? Может есть схема как ее запитывать? там 3 контакта и написано 220в на стикере, буду благодарен за схему.

×
×