Добрый день.
Нужна ваша помощь. Нужен бесперебойник (ИБП) для запитать компьютер (БП 400 Вт) + сетевое оборудование: свич, роутер + монитор. Достаточно мощности 600-800 Вт.
Раньше пользовался APC Smart-UPS. Сейчас APC - это дорого. Хотелось бы в диапазоне до 200$ из проверенных.
P.S. Возможен ли вариант - бесперебойник за вменяемые деньги с внешней батареей (запитаться от внешней батареи(й). есть в наличии 100А гелиевые батареи).
Есть вариант такого ИБП резервный FSP Axpert MS 1200VA w/o Batteries (Off-Line). Он решит мою задачу?
Буду признателен за совет
-
а вы уверены, что с заводом связались? Когда интересовался, то найти производителя не смог.
на первой странице гугл дал - phantom-energy.com.ua/contact/ Звонил по этим номерам.
Компания “PHANTOM power equipment” - это украинское предприятие с законченным циклом разработки, производства, гарантийного, послегарантийного сервисного обслуживания и технического сопровождения устройств силового электронного оборудования и автоматики.
Посмотрел на Etalon-11 ... Но не с нашим доходом. NORMA НСН-0222 12000 наш вариант. Жду отзывов от владельцем и спецов, которые с ним работали.
-
Это не в кэнон сервис вы его отдали часом на карлалибкнехта ?
Не. Возил сюда - mobik.ua. К ним вопросов нет.
1. Проверить, что напряжометры Фантома не показывают погоду на Марсе.Проверено на более-менее приличном тестере, как по мне. MASTECH MY68. Вроде не врет. Но более лучшего, увы, нет.
поставить PowerChute Enterprice... начать собирать статистику.Изначально стоит версия с диска. Сейчас посмотрел на оф.сайте доступна PowerChute версии 9.1 и есть прошивка ИБН от 2016 года. В процессе обновления.
2. связаться с заводом и отправить стаб им.Сразу так и сделал. Кощунские условия. Было предложено:
1. перепрошивка на другой диапазон 165-290В - 5000 грн + 1500 грн (какие-то затраты);
2. В корпус VS-724Е - ставим начинку "УНИВЕРСАЛ" VN-844A 12,5кВт и прошивкой 105-275В - и по уверениям, все наши проблемы уйдут. Цена вопроса 10,6 тыс грн. Совсем не слабо.
На сейчас. Нашел не нагруженную линию на территории. Завел отдельно питание для сервера и локальной сети оттуда. Имею 226-231В. ИБН мне "говорит" спасибо. Стало тихо... начал замечать, что мерещатся "пищания"
Вопрос по основной линии - гадаю. Сходимся на мысли phantom VS-724Е не подходит и его нужно менять. Перепрошивать/переделывать его в VN-844A за эти деньги - не уверен, что разумно. Есть стойкое чувство недоверия к одесситам, ввиду их подхода к цене.
На сегодня рассматриваем предложения удовлетворимое по цене от Укртехнология
NORMA НСН-0222 12000 Диапазон стабилизации:120 - 259 В
STANDARD 12000 Диапазон стабилизации: 138 - 250 В
Важен диапазон! Ввиду цены и более удобного рабочего диапазона - высоковероятно вариант NORMA НСН-0222 12000. Хочу Вашего совета/мнения/пожеланий по поводу этой модели! Или все же ...??
Спасибо.
-
Вверху слева — разъём, по виду — КОМ-порт. Слева от него кнопка и светодиод «SENSITIVITY». Это — оно.
Спасибо. Понял. Завтра посмотрю/попробую.
Из ньюансов. Отключил весь офис. Полностью. Из нагрузки только счётчик и ИБН. От ибн работают маршрутизатор, свич. Сервер остановлен.
Стабилизатор напряжения "беситься"! Напряжение входное стало выше 210 В и постоянно "скачет". При входном 215-216 стабилизатор выдаёт 247-248. Режим стабилизации работает. На транзит не переходит. Бесперебойник начинает "шагать туда-сюда" - сеть - аккумулятор! Сеть отлавливает корректно.
Но все работает из вон/рук странно и не стабильно. Напрягает ужасно.
Все затушил.
-
самой крышкой кнопка на задней панели, которая загрубляет точность.
Вы о overload protector - кнопка тепловой перезагрузки?
ИБП — в ремонт.При работа стабилизатор напряжения в режиме транзит - все ок. Иду, выключаю весь офис - отключаю автоматы. Локальная сеть предприятия держится, сервак работает до заданого параметра, потом паркуется. Свичи управляемые работают ... ну т.д.
"Рубильники" включил - ибн переходит в нормальное состояние работы. Идет зарядка аккумуляторов.
В ремонт то можно повезти, но что мне ремонтировать? что в заявке указать?
Возможно, просто банки сдохли.Сразу на них думал. Банки заменены год назад. Напряжение на них перемерял. Все ок.
возможно, и мозгами повредился.Если стабилизатор phantom VS-724Е перевожу в режим "транзит" ибн работает корректно
Как можно проверить? какую ситуацию ему создать, чтобы понять - проблема с электроникой?
-
из описания
Тех.параметры ИБН я знаю.
Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения 151 - 302В
Система автоматического регулирования напряжения позволяет регулировать входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор
Особенно ибн начинает "дуреть" при работе кондиционеров. Высока вероятность, что в момент пуска происходит просадка напряжения ниже 150В. И ИБН её "ловит".
Вопрос в том, что он не всегда выходит в нормальный режим работы - "от сети". При том, что сеть (220) доступна ему. Пока кабель питания не передерну - может и не увидеть сеть и продолжать работать от аккумуляторов. А может после 2-3 минут вернуться работать в нормальный режим.
Если стабилизатор phantom VS-724Е перевожу в режим "транзит" ибн работает корректно, но всегда в режиме повышения напряжения. Напряжение сети на сейчас 183-202.
-
Добрый день.
Помогите решить проблему: Небольшой офис, есть малая сеть фирмы.
После "ремонта" поломки гор.электросетью, напряжение в сети упало 170 - 205 В. Со старого офиса был стабилизатор напряжения phantom VS-724Е, 15кВт "ЭЛИТ", 115-220В. Его повезли на "осмотр" (сказали, все ок) и установили. Вопрос провалов решился, но возникли новые, более сложные, сложности:
1.) Уходит в Ошибку (error)! зачастую ночью - напряжение подымается выше 240В и стабилизатор уходит в транзит высвечивая error! Решается передергивание "стабилизации"!
2.) Главная проблема! Есть сервер и сетевое оборудование (свичи, медиа конвертер, маршрутизатор ...). Все это запитано от ИБН APC Smart-UPS 1000. И это "связки" самая главная проблема:
- При режиме стабилизации ИБН постоянно теряет сеть и переходит в работу от аккумуляторов. Соответственно начинает "орать"! Обратно сеть находит через раз. Точнее, из 10 раз перехода в автономный режим 7-8 находит сеть, 2-3- не находит. И это в промежутке времени 20-30 минут
- Возвратить в рабочий режим ИБН получается передергивание кабеля питания.
Вопрос: как решить минимальными затратами данную проблему?
Смена и перепрошивка стабилизатора, замена ИБН - не рассматривается на сегодня!
Нужно найти приемлемый вариант решения вопроса.
Спасибо.
- При режиме стабилизации ИБН постоянно теряет сеть и переходит в работу от аккумуляторов. Соответственно начинает "орать"! Обратно сеть находит через раз. Точнее, из 10 раз перехода в автономный режим 7-8 находит сеть, 2-3- не находит. И это в промежутке времени 20-30 минут
Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Спасибо за Ваш ответ. смотрю "USB разьем и ПО в комплекте" - где можно увидеть софт данного производителя. Конкретно вопрос - умеет ли их софт парковать сервера?
Если возможно, подскажите имели ли дело с FSP Knight Pro 1000VA (Knight Pro 1K)? Привлекает ON-LINE, интерфейс подключения RS232. Важен вопрос работы софта по управлению питанием ос.