Траншея +/-1,2м шириной до коренника
Тайпар СФ-56 лотком до отметки 186,3
В лоток - георешетка 200мм послойно 2 слоя с щебнем 5-20 и трамбовкой (можно и прямо в воде), тайпар завернуть на щебень
Далее - лента и поехали...
Всё - ИМХО
Кардинально по іншому рішення ніж я очікував.
Тоді спробую описати своє рішення і можливість даного рішення на життя.
Перш за все палі можливо і залишити 4,8м, але арматуру запускати на 3,5м. Діаметр арматури брати не 16мм як в проекті, а 12мм.
Сам росверк залишити без змін, так як до нього взагалі питань немає.
По монолітній плиті: взяти товщину плити не 20см(як в проекті), а 10-15 см і сітку з арматури в один ряд (відступити від низу плити 5см).
Фундамент на палях заслуговує на життя, так як місцевість болотиста.
Ось так коротко про мої рішення.
-
Виклав вище план приміщень.
Перекриття між першим і другим поверхом буде жб плити.
-
-
Кидайте ще архітектуру.
А взагалі трохи дивно. Є схоже буронабивні палі. Висячі як я думаю. Зверху ростверк. А потім окремо товста плита.
так, все правильно розумієте
Що саме входить в Архітектуру?
-
Фундамент проектируется под конкретный дом и конкретные грунты. С домом более-менее понятно, дом тяжеленький. С грунтами не понятно. Где пояснение к разрезу? Что скрывается под цифрой 3?
На другій фото є розяснення кожного пласта грунту.
Сверлили геологи на глубину 8м(так сказали) номер 3 - супісок пластичний.
Якщо потрібна для аналізу ще якась інформація, то можу викласти за необхідностю.
-
1. Длина свай 4.8 м, наверное по расчету, что бы обеспечить необходимую несущую способность. Но ИМХО странное решение, а какой грунт под сваей, дальше не известно по геологии (((
2. Видимо заложил конструктивно и на всю высоту ствола сваи, что бы не промазать.
3. Плита запроектирована как плита перекрытия и работает не зависимо как поведёт себя грунт в основании
как мне обьяснили друзья и сосед у которого дом уже 11 лет стоит (очень схожий с моим проектом):
1. достаточно и свай 4 м, длина арматуры 3,5 м так как сваи несут нагрузку на сжатие
2. 16 мм на многоэтажки кладут а тут на 2.
3. рекомендуют 15 см и только одним слоем арматуру
Добавлено через 4 минуты
Просто есть мнение и архитектурный расчет и цена этому несколько тыс долл. Знать бы кто прав, что бы деньги зря не потратить.
-
всем доброго времени суток.
Нужно мнение по поводу фундамента, так как после проекта архитектора у меня возникли вопросы на которые я затрудняюсь ответить, так как знакомые (имеющие высшее строительное образование) немного обгадили данные расчеты.
Дом в 2-а этажа, перекрытие жб плиты.
Ниже выкладу расчеты архитектора.
Вопросы которые я бы хотел выяснить:
1. Глубина паль 5м. Зачем????? -
2. Толщина арматуры 16мм для паль. Зачем????
3. Толщина монолитной плиты 20 см и двойное армирование. Зачем???
ниже выкладу фото проекта фундамента с расчетами от архитектора.
Буду очень благодарен за конструктивные ответы.
Нужен совет по фундаменту г.Ровно
в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Опубліковано:
Можливо і цікава, але ділянка знаходиться під ухилом(