  1. ...Связываются шиной, но вполне способны работать независимо.

     

    Был бы вам очень признателен, если бы вы объяснили кокой-такой шиной можно подключить ауростеп и калорматик.

     

    ...Описанные симптомы - долгий нагрев бочки - это либо глюк автоматики/кривые настройки задержек, либо перепутали датчики.

     

    Все на самом деле оказалось еще проще... На калорматике, при первичных настройках в категории С10 нужно было указать "Раздельное включение - Да", а у меня было указано "Нет", как только изменил, все пошло как по маслу....

  2. Приветствую комрады.

    Недавно стал счастливым обладателем комплекта Vaillant, а именно:

     

    Котел Vaillant Atmotec VU240/3-5

    Бойлер (она же гелиосистема) Vaillant Aerostep 2.250

    Погодозависимый регулятор отопления calorMATIC 630/3

     

    Все это установил сам, пока что на старую систему отопления (чугунные батареи, стальные трубы) и сделал водяной теплый пол на кухне (20 кв.м)

    Дом двух этажный, 169 кв.м, не утеплен, пластиковые окна. Подключил о следующему принципу:

    Бойлер напрямую к котлу (трубки 20 мм и кабель С1/С2 на такую же фишку в котле, датчик бойлера SP подключил к calorMATIC).

    Теплый пол реализован как смесительный контур при помощи насоса и трехходового клапана (электрика насоса и датчик на подаче подключен к calorMATIC)

    Отопление дома подключено отдельным - прямым контуром, при помощи насоса подключенного к calorMATIC

    Сам котел подключен к calorMATIC шиной BUS.

     

    Отопление дома работает как часы, да и пол греет четко по температуре и по временному графику. Но есть трабл с бойлером, а именно: когда и датчик бойлера и кабель C1\C2 подключил к calorMATIC, он вообще не управлял котлом (на табло пишет, что греет бойлер, а трехходовой в котле не открывает...). После этого переключил и датчик бойлера и кабель С1\С2 к котлу, он начал нормально греть бойлер, но при этом calorMATIC бойлера не видит и соответственно управлять им отказывается... Третьей моей попыткой было установка датчика бойлера на calorMATIC, а кабель С1/С2 остался на котле. При таком раскладе, все всё видят и управляют, но возникла новая проблема, котел греет бойлер но ОЧЕНЬ медленно. Он реально может греть его до 6-9 часов... Естественно отопление при этом не работает, так как горячая вода у котла в приоритете.

    Вопрос к понимающим людям - ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК???

  3. Слава приветствую.

    Нашел вашу давнишнюю тему про калорматик 630 и ауростеп. Удалось все это как то равильно настроить? Поделитесь опытом. У меня дом на 169 кв. метров, Атмосферник VU240-3-5, calormatik 630/3 и aurostep 250

×
×