  1. 3-кімнатна квартира в багатоповерхівці (90м.кв), проектом передбачено мультиспліт систему з встановленням зовнішнього блоку MXZ-4D72VA в ніші на балконі.

     

    YgiAP18.jpg

     

    По факту, ширина ніші - 100см.

    Фізично блок в нішу влізає, але, згідно інструкції по встановленню, мінімально рекомендована ширина ніші - 10+85+35 = 130см.

     

    Питання - чи допустимо встановлювати цей зовнішній блок в таку вузьку нішу і як це вплине на надійність (гарантію)?

    Обслуговування буде ускладнене чи взагалі неможливе?

     

    Якщо не можна, порадьте, будь-ласка, вужчий зовнішній блок який підійде за габаритами.

    Можна інших виробників, але малошумний і якісний.

  2. Доброго дня,

    потрібна порада.

     

    Потрібно відновити систему балансування в 9-поверховому будинку,

    в системах опалення ніколи не розбирався, але зараз більше нікому :(

     

    Треба замінити пробкові крани на стояках опалення (dn20) на регулювальні вентилі з закриванням.

     

    Вирішив встановити крани HERZ 4017 на стояках зворотки, але наткнувся на такий хитрий кран - HERZ 2117 (див. посилання внизу).

     

    Підкажіть будь-ласка, чи можна поставити крани 2117 для балансування стояків замість 4017 (враховуючи що зараз стоять нерегульовані пробкові крани) ?

    Чим 4017 буде кращий в даному випадку ?

     

     

    HERZ 4017

    voltar.com.ua/shop/herz-stromax-m-balansirovochnyi-klapan-so-vstroennoi-izmeritelnoi-diafragmoi-4017-m.html

     

    HERZ 2117

    voltar.com.ua/shop/dvuhhodovoi-reguliruiushchii-sharovoi-kran-herz-2117-s-vnutrennei-rezboi-i-rukoiatkoi.html

     

    HERZ 2117 розтин

    www.santechniki.com/viewtopic.php?t=13212&sid=a6afb7c7f8638b302c5259819848a4dc&start=75

     

     

    Трохи контексту

    - 9 поверхів, 72 квартири.

    Система ЦО центральна, однотрубна, з нижньою подачею, 12 стояків.

    Байпаси в квартирах відсутні.

    Елеваторні вузли в підвалах підїздів відсутні (були, але давно демонтовані).

    З регулювально-запірної арматури на стояках лише пробкові крани (встановлені років 5 тому і ніколи не обслуговувались, прикіпіли зате не течуть).

    На вводі в будинок - приварні шарові крани великого діаметру, такий самий на виході з будинку.

    Перший будинок від котельні, температура, тиск, швидкість теплоносія відмінні.

    Новий теплоносій щоразу проходить крізь систему ЦО будинку, ніякого підмішування чи циркуляції теплоносія в магістралях в середині будинку (хіба що в стояках).

    По факту - сильний перетоп і недогрів крайнього стояка.

     

    Майстри з котельні кажуть - так, треба регулювати, балансувати, але толком нічого пояснити не можуть.

    Грошей на комплексну модернізацію немає, енергозберігаючий кредит і відшкодування вд держави оформити не можемо. Вирішили модернізувати поетапно, власними силами.

    Перший етап який плануємо зробити - відновити балансування, замінити пробкові крани на регулювальні вентилі з закриванням.

×
×