  1. ломается или протекает в итоге, все, как ЭТП та и ВТП.

    ЭТП вроде как не протекает.

    А на счет ломается - то в любой сложной системе, выход из строя означает поломку наиболее "слабого" элемента. В ЭТП потенциально слабых мест меньше.

    А так да, свои плюсы, свои минусы.

  2. В случае с тонким нагревательным матом (в этом конкретном помещении), я бы не рекомендовал укдадывать под него ЭППС, так как тонкий слой плиточного клея, лежащий на пенополистероле, не сможет обеспечить достаточную механическую прочность конструкции пола.

    Для таких вариантов (при больших теплопотерях "вниз") часто используют нагр. маты повышенной мощности, например 200 Вт/м2

    • Лайк 2
  3. Маты тёплого пола лучше уложить в слой плиточного клея.

    ребус какой-то

     

    Это Василий электрические маты имеет ввиду. (более, чем уверен). Привел два варианта: или труба с водой и стяжка 50 мм от пола, или тонкий эл-кий кабель (мат) в слой плиточного клея.

  4. Инфракрасный подогрев пола

    А что Вы имеете ввиду под словом "инфракрасный"?

    (любое тело, имеющее температуру выше 0 градусов по Кельвину, иснускает лучи в инфракрасном диапазоне)

     

    Добавлено через 5 минут

    Газа нет

    в Вашем случае просится многотарифный счетчик, электрический теплый пол (кабель!) или электроконвектора, или и то и другое.

    плюс что-то декоративное на дровах, для форс-мажоров.

  5. електро т.п спошной гиморой 200 обйектов де он не работает

    А можно хотя бы 2 примера? (Интересно, где такая аномалия).

     

    програматор девирег 550 вроде класс. Девайс.

    DEVIreg 550 снят с производства. Сейчас DEVIreg Touch "девайс".

  6. А вообще реально ли сделать и водяной теплый пол, и электрический в сан узле

    (водяной на зиму, электро - когда тепло для отопления?) Не будет ли каких-то проблем?

    Реально. Проблем нет. Кабель укладывается над трубой ТП.

    • Лайк 1
  7. 1) подсыпать песком(гарцовкой) для выравнисания плоскости пола

    2) уложить ЭППС (2-10 см), по периметру комнаты демпферную ленту

    3) на ЭППС пару см стяжки (хорошо описано в теме Мастерка)

    4) армирующая сетка, к ней закрепить нагревательный кабель (не менее 150 Вт/м2) и трубку для датчика температуры пола

    5) и еще 3-5 см стяжки. (очень желательно пункты 4 и 5 сделать быстро, за пару часов, чтобы слои стяжки образовали сплошной монолит.

     

    ПС - даже пара "квадратов" теплого пола даст хороший эффект в ванной комнате.

  8. С этим спорить будете?...

    С Вами я спорить не буду. Нет желания.

    Пробелы знаний физики/теплотехники Вы компенсируете излишней эмоциональностью. Да и тон беседы мне неприятен.

    (И на десерт, как знатоку закона Ома - возьмем два эл.чайника, мощностью по 1 кВт каждый и включим один с водой, а второй пустой. Теперь сами ответьте на свой вопрос о температуре на поверхности одинаковых по сопротивлению нагревательных элементов).

  9. Температура кабеля - 90 градусов

    Температура внешней оболочки кабеля - 65 градусов.

    Вы слово "максимальная" сознательно упустили?

    В моей машине на спидометре написано 280 км/час. Глупо думать, что я езжу с такой скоростью. (Это к вопросу про "умняки" и "неправду").

    В некоторых случаях, если необходимо, то температура стяжки может быть и 45-50 градусов. В хамамах, например.

  10. ПРямо над кабелем температура будет около 50 градусов на стяжке

    Это утверждение не соответствует действительности

    НА плитке вы эту неравномерность прекрасно прочувствуете своими ступнями. На плитке будут места куда будет некомфортно наступать

    И это тоже.

    Если следовать рекомендациям производителей нагревательных кабелей, и монтировать надлежащим образом подходящее для конкретных условий оборудование, то "наступать" будет комфортно.

  11. стена -- наружная, снаружи утеплена

    Не забудте утеплить пол. ЭППС-ом, от 2х до 10ти см толщиной. (В этом диапазоне чем больше, тем лучше). Если теплый пол планируется электрический - то подбирается кабель из расчета 150-200 Вт/м2 подогреваемой площади.

    • Лайк 1
  12. До встречи весной!

    +1 в список благодарностей Василию и его бригаде. Спасибо большое!

    Делали стяжку пола в доме. Приготовили и уложили более 43 тонн раствора. Получилось отлично. И результат и сам процесс работы. У меня сложилось устойчивое мнение, что Василий "играет на стороне заказчика". Очень хороший подрядчик.

     

    П.С. Василий, если будет намечатся простой у отделочников - звоните, фронт работ есть!:)

  13. поделитесь статистикой выхода из строя соединительной муфты

    Делимся: "Жодного випадку виходу з ладу":) (сорри за плагиат).

    Предлагаю вернуться к теме (если есть что сказать), и прекратить представителям конкурирующих компаний разбрасываться эмоциями.

    И DEVI и Nexans делают качественную продукцию. Кто "в теме", тот знает. Истерик на рынке по поводу брака не слышно.

    • Лайк 1
  14. Муфтам резиновым ниче не будет?

    Стандартным муфтам "ниче не будет". (Там не совсем резина). Гарантия 20 лет. Желательно предусмотреть защиту кабеля от механического повреждения лопатами, аэраторами почвы...

  15. Та тута несколько постов назад в теме некая... организация утверждала, что нет.

    "Тама" говорится о цементно-песчаной стяжке, и "рекомендуется...". То есть, о какой-то логике конструктива "пирога" пола. "Тепловая зебра" и все такое. А кабелю, если он не в теплоизоляции и соблюдается шаг укладки, то все равно. Греет там где уложен.

    • Лайк 1
  16. или есть шанс, что он еще будет работать?

    Шанс есть. (Зависит от крепости стяжки). Попробуйте разрушать стяжку аккуратно. Если кабель можно извлечь без повреждения наружной изоляции и при этом не растягивая его, то... Просмотреть изоляцию на предмет отсутствия повреждений, проверить сопротивление нагр. жилы и изоляции - тогда можно.

    (могу предположить, что толщина стяжки и площадь укладки небольшая).

  17. Подключайте последовательно и будет у вас вариант 50% или 100% мощности,

    Если суммарную мощность, выделяемая двумя одинаковыми резисторами, включенными параллельно, принять за единицу (100%), то при их последовательном соединении суммарная мощность будет равна 0,25 (25%).

    По крайней мере, так было раньше. При Джоуле-Ленце. :)