Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Victor_VDR

Пользователи
  • Публікації

    308
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Victor_VDR

  1. Якщо стяжка по утеплювачу,то 5 см це мінімально нормальна товщина не залежно від навантаження.

     

    Підкажіть яка мінімальна товщина слою стяжки над трубами? У мене труба 16 ка.

    Прикалываетесь? Или вам нужно в мм? Тогда 50мм - 16 мм труба = 34 мм (а лучше 35 мм):)

  2. Надо ли отделять демпферной лентой участки ТП от подводящих теплоизолированных трубопроводов?

    Не нужно.

    И еще - не укладывайте "подводящие трубы" вплотную друг к другу. Оставте между трубами зазоры для раствора стяжки. Крепче будет.

  3. там хоть ступенчатая но есть возможность регулировки

    ЭТП можно разбивать на зоны нагрева и игратся с програмированием времени включения-выключения (вернее, периодами с пониженной температурой) и желаемой комфортной температурой в каждой зоне. Изменение установленной температуры и диапазонов времени - это те же ступени регулировок потребления.

  4. ...ламинат имеет тепловое сопротивление 0.05 что фактически говорит о 20 ваттах на 1 градус

    если температуру пола взять 28 а воздуха 20 то это нам даст 160 ватт с м2

     

    Не совсем так. Есть еще коэффициент теплоотдачи поверхности, "альфа". Описан в физических книжках и СНИПах. Так он для пола (внутри жилых помещений) составляет 8,7 Вт/(м2*К). При указанных выше температурах пола-воздуха, это - 70 Вт/м2.

  5. когда у меня на кухне температура ПОВЕРХНОСТИ пола 28 - у меня волосы на ногах от конвекции подымает...

    Это пять!:D Боюсь представить, что происходит, когда Вы подходите к радиатору/конвектору.

     

    Добавлено через 10 минут

    а если теплый пол сделать везде кроме зоны, где сидят менеджеры

    Чаще поступают наоборот.

    включили теплый пол, и только через 3 часа начало теплеть.

    Программируемый терморегулятор возьмет на себя заботу когда нужно включать-выключать ТП.

    И, если вернуться к исходным данным (пост №1), то устройство теплого пола выглядит весьма логичным.

  6. они строят сложные алгоритмы теплопотерь конкретной комнаты при разных температурах за бортом, что б с немецкой точностью дозировать запрос теплонасосу на нужно кол-во энергии в конкретное время

    Я примерно об этом и говорю :)

    Только теплопотери оцениваются и при проектировании, а алгоритмы нагрева "строит" автоматика, пытаясь удовлетворить запросы владельца. Как-то так.

    А по поводу быть или не быть теплым полам в спальне - здесь скорее дело в личных предрассудках предпочтениях нежели в технических ограничениях системы ТП. Понятие комфорта у каждого свое и температура воздуха в комнате лишь один из нескольких параметров. Более того, при одной и той же средней температуре воздуха в помещении, человек будет ощущать разный комфорт или дискомфорт, в зависимости от того, каким именно нагревательным прибором эта температура достигнута (печкой-буржуйкой, радиаторами или теплыми полами-стенами)

  7. Полы в зоне сна - безсмысленны.

    У меня другое мнение. Отопление с помощью систем теплый пол может быть в любых помещениях. Нужно только правильно управлять температурой пола/воздуха. (хорошая теплоизоляция и вентиляция - само собой).

  8. какой ЭППС посоветует?

    Любой. Если денег много - выбирайте красивого цвета и модной марки, если не очень - тот что подешевле. (откровенного "мусорного" ЭППСа вроде пока не наблюдается).

    А крепить трубу лучше скобами-гарпунами. А арм. сетку - сверху трубы. (стяжка будет прочнее)

    • Лайк 1
  9. Почему бы не почитать техинформацию производителей? Ее составляют неглупые люди тем более из такой компании как Данфосс(Дания)

    К сожалению (или к счастью) компания Данфосс занимается производством инженерии и к устройству стяжек имеет весьма отдаленное отношение.

    Но, исходя из рекомендаций производителя, опыта и здравого смысла, можно считать близким к идеальному вариант, предложенный Мастерком, - 5 см стяжки за один заход. При этом армирующая сетка с закрепленным на ней нагревательным кабелем вполне может быть в средине этой стяжки (т. е. приподнятой на 1-2 см от ЭППС). Опытные "стяжечники" знают как это сделать.

  10. у меня похожая с ТС проблема.Может сантиметров 13 имеется,

    10 см (как у ТС) и 13 см - это существенная разница.

    5 см - ЭППС

    6-7 см - труба/сетка/стяжка

    1-2 см - напольное покрытие

  11. заявляют от 370-475 Вт на 10 м2....Бред или правда

    Скорее всего, что правда - это 370-475 Вт (легко проверить, измерив сопротивление нагревательного элемента). А будет ли этой мощности достаточно "на Х или ХХ м2" - это уж как получится. Теплопотери, вентиляция, 16 градусов хотим или 26 и т. д...

    • Лайк 1
×
×
  • Створити...