Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Колесик

Пользователи
  • Публікації

    306
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Днів у лідерах

    1

Повідомлення, опубліковані користувачем Колесик

  1. MAX666 ну ,что ж ты так читать то ленишься....,лично я об этом раза три уже писал ,не говоря о том ,что это неоднократно разжовывали и без меня,:

     

    глубина заложения фундамента диктуется тремя основными требованиями!!!!!

    -Глубина промерзания грунта

    -Однородное плотное основание (нужно до него добраться)

    -Конструктивные особенности строения (подвал ,полуподвал ,и.т.д.)

     

    Так вот фундамент должен удовлетворять все три требования!!!

     

    Тоесть внутри здания ,промерзания нет ,но однородность хорошего несущего основания никто не отменял , конечно ты можешь уплотнить внутри основание ,но дать гарантию ,что оно будет с такими-же несущими характеристиками как основание по периметру ты не сможешь ,а значит деформация в результате неравномерной осадки не исключается , и потом есть еще одино неписаное правило: на фундаментах экономить нельзя!!!!

    Терпения и удачи:beer:

  2. Харьковчанин мы с тобой говорим об одном и том же но на разных языках:D Я ж именно это и имел ввиду ,что все "чужие" слова не русского происхождения блюстителям чистоты слух не режут ,(часть из них я и назвал) а вот однокоренные с руским языком (другими словами -русские слова) им как быку красная тряпка .....:evil:
    • Лайк 2
  3. А я вот хотел бы всетаки остановиться на теме прощения ...

    вот лично мне очень понравился взгляд на данную тему Лулле Виилмы в ее книге : - "Прощаю себе", Я вообще заметил ,что тема прощения красной нитью проходит по всем ее очень глубоким на мой взгляд трудам.

  4. Отож и оно ,что блюстителям чистоты украинского языка такие слова ,как: маркетинг ,бизнес,менеджер,риэлтор,мерчендайзер,и многие другие "не русские" (запозичені в других мовах слова) слух им почему то не режут....:pardon:
    • Лайк 1
  5. Если блок у тебя 200х200х400 то при кладке в один блок "тычком" (все блоки укладываются поперек станы!!) (толщина стенки 400мм) угол 120 грд. нормально перевязывается ,правда без резки (рубки) блока не обойтись тк как вам на каждом углу нужна будет угловая вставка (чуть меньше ,чем если бы блок распилить по диагонали) с внутренней стороны небольшие уголки обычно закидывают раствором и боем болоков, еще я бы посоветовал армировать кладку (кладочной сеткой) минимум через 4 ряда
    • Лайк 1
  6. Дай да Бог!! ,как говорится ,но себестоимость , капитальные вложения (для разработки и транспортировки) и наконец долговечность (на сколько хватит этого газа) подтвердятся только временем, так ,что говорить ГОП ИМХО еще рановато...
  7. Вот взято из персонального сайта:" Суслов Дмитрий"

     

    Декілька тижнів тому мене дуже зацікавила тема нової (чи дуже старої?) української мови. Напевно кожен з вас (звісно, якщо Ви дивитесь телевізор) чув нові, дуже кумедні вислови та окремі слова , якими користуються лише журналісти каналу СТБ . Я спробував відшукати нові мовні правила, але у процесі пошуку виявилося, що ніяких нових правил не існує, проте у українському мовному просторі навіть виник термін — «мова СТБ». Річ в тім, что ця мова — експеримент керівництва цього телевізійного каналу та його журналістського колективу нібито з відновлення «автентичного» українского мовлення. Особисто мені це здається ідіотизмом, бо насильницьке впровадження неіснуючих або видуманих слів ніяк не може сприяти розвитку української мови!

     

    Трохи нижче я спробував навести невеличкий перелік нових стб-шних слів (з перекладом на російську мову) — може хтось доповнить його?

     

    Міліціянт (милиционер), коаліціянт (коалициант), Прем`єрка (Премьер), Прем`єр-міністерка (женщина - Премьер-министр), мапа (карта), гвинтокрил (вертолёт), емоційка (смайлик), етер (эфир), еуро (евро), Еуропа (Европа), членкиня (член какой-то организации, женского рода), далекочуй (телефон), Атени (Афины), соціяльний (социальный), поліціянт (полицейский), автівка (автомобиль), немчиня (немка), продавчиня (женщина-продавец), автентичний (аутентичный, исконный)...

     

    Добавляю "курдуплики" (гномики) сам лично слышал на СТБ:D

    • Лайк 3
  8. спасибо за курдуплыков!!! Я своих работяг называю волшебными гномиками, теперь они будут курдуплыками(а подскажите подходящийц перевод волшебных?)

     

    Ну эт не сложно..:) на украинском языке это будет звучать "чаривных"

    (Чарівних курдупликів):D:D:D:o

  9. я прекрасно владею обоими языками (мовами) ,и считаю ,что граждане страны ,обязаны владеть родным языком(володіти рідною мовою),

    на каком уровне, это уже дело третье, Но Блин !!!как же меня бесит,когда находятся в стране придурки ,которые всячески пытаются искоренить (з мови) все слова русского происхождения(абсолютно при этом нормально относясь ко всем иноязычным "не русским" словам) и впарить в (рідну мову) слова типа: накшталт;этэр; Атэны(вместо эфир Афины) курдуплыкы (вместо гномики) спортовки и спортовці ;прем,єрка Ну и полный финиш вышеоговореная писторасия:fool::fool::fool:

    • Лайк 11
  10. А чем Вам лабрадор не нравится,.....обычно спокойные ,добрые уравновешенные, собака-друг...

    Конечно это дело вкуса к породе привыкаешь,я например ничего кроме лабра уже и не воспринимаю ,хотя уверен в том ,что все породы достойны права на хорошего и любящего хозяина.:)

  11. Пенобетон нельзя использовать для производства перекрытий . Пенобетон успешно используется как утеплитель и теплоизолятор для плит перекрытий путем нанесения его слоем примерно 100мм под стяжку или наливной пол.

     

    Невозможность использования пенобетона для производства плит перекрытий обусловлена его пониженной прочностью по сравнению с тяжелыми бетонами и железобетонами.

    • Лайк 2
  12. Ендова прибита гвоздями ,но потом же будут крутить металлочерепицу и ее притянет саморезами...

     

    Да суть не в том ,что плохо прибита ,суть в том ,что ендову нельзя дырявить ведь подгибку по краям ендовы не просто так делают ,при хорошем ливне вода идет полным потоком по всей плоскости ендовы ,и дырок там не должно быть , поэтому ее обычно крепят клямерами (ну а самореззами можно прихватить разве ,что в самой верхней зоне )

     

    Ну и Еще .....Вот из за таких вот мудаков Нас строителей и называют криворукими ,я б головы поотрывал за такую работу:evil:

  13. В мене ще одне питання я б хотів замінити перекриття з деревяного на бетонне перед тим як будувати мансарду чи птрібно заливати армо-пояс по периметру

     

    Ответить так сразу трудно ,не забывай что ты практически ничего не знаешь про свои фундаменты,и такая приличная "догрузка" может вызвать дополнительные осадки, тем более при таком высоком уровнеГ/В Насчет армопояса ,я бы лично не делал ,я бы Ж/Б перекрытие опер по периметру на стнаружные стены ,но недоходил бы до "наружи" 100-120 мм,и потом бы торцы Ж/Б перекрытия облицевал 100-120мм пенопластом ,чтобы убрать мостики холода,сам же пенопласт прошпатлевал бы по сетке и покрасил бы под цвет фасада.

    Да и еще ,заложи по периметру в бетон шпильки для крепления мауэрлата(миллиметров по 60 от края Ж/Б и с шагом 1м. диам. 8-10 мм и высотой 160мм над бетоном будет достаточно)

    Что касается толщины перекрытия ,то это продиктуется твоими пролетамии собственно конструкцией твоего Ж/Б перекрытия (они бывают разные,зависят от нагрузок и многого другого)

    Еще можно засверлить по периметру вертикально гнезда (глубиной 300 мм , шагом 500-700мм и диам. 20мм )и забить туда ерши ,которые увязать с будующим каркасом перекрытия ,таким образом "диск "твоего перекрытия будет надежно фиксировать твои стены по периметру.

    терпения и удачи:beer:

  14. Не ленись!!!www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=52&order=desc тут скока копий уже наломано по этому поводу...

    Лично я за М/П хорошей фирмы (обязательно с вентиляцией) ну и что ??

    мне сейчас напишут с десяток постов в защиту деревянных окон и будут правы ,так как любое решение имеет свои + и - ,читай и делай свои выводы:beer:

    • Лайк 1
  15. Если ставить вертикально подпорку с уголка/швеллера то как расчитать нужный уголок/швелер?

    В основном расчет балок ведется при горизонтальной их укладке и нагрузка давит сверху (для перекрытий).

     

    Задача такова: пролет в 7 метров перекрываем двутавром №14 и ставим снизу подпорки с уголка 75х75х7 через каждые 60 см. На концы уголка привариваем пятки, бурим лунки на 1,2 метра и бетонируем.

    На балку пусть будет давить на каждый погонный метр по 3 тонны (или всего 7х3 = 21 т.). Кол-во подпорок 7/0,6 = 12 шт., т.е. на каждую подпорку будет давить 21/12 = 1,75 т.

     

     

     

    В плоскости паралельной двутавру ,стойки можно будет связать связями,распорками ,и тогда при такой высоте стоек и при таких сечениях (75 уголок) конструкция будет адекватной.

    Но такая конструкция будет не устойчива в плоскости поперечной двутавру ,именно поэтому колоны ,стойки как правило "разносят" в поперечной плоскости (4 уголка сваривают в пространственный каркас и.т.д.)

    Если объяснить по простому ,то поставив деревянную линейку стоя и нажав на нее она изогнется в плоскости меньшей стороны поперечного сечения (это еще называется потерять устойчивость ) но если представить себе квадрат из таких линеек или хотя бы тавр ,то вы едва ли сможете ее согнуть усилием руки.

  16. В гірській місцевості це дуже ефективно (там вода по дренажу сама відходить),а от на рівнині Це ефекту не дасть (насос не зможе справлятись з такою кількістю води.

     

    Що до труб ,то зараз у продажу є спеціальні дренажні пластикові гофровані труби ,перфоровані (з дірочками) як правило вони жовтого кольору Діам. 80-100мм.

    • Лайк 2
  17. В мене є будинок камяний (Вапняк)житловим став в 1947 р . Стіни завтовшки 60-80 см немає роздільного фундаменту тобто стіни нарощували з глибини 2 м . перекриття деревяне . Я б хотів добудувати мансардний поверх . З чого мені почати . Як провести гідроізоляцію будинку якщо грунтові води на глибині 1,5 м.

     

    Боюсь що ніяк......якщо вам даже вдастя зробити бокову гідроізоляцію стін (а для цього вам потрібно відкопати по периметру стіни на гл. 1.5 м.)то всерівно це зніме проблему тільки частково...

    Ще можна при наступній заміні підлоги ,розкласти в підпіллі негашене вапно ,ала існує така думка ,що при дуже великій сирості процес гашеня буде достатньо інтенсивний ,а це не небезпечно....

    Я б рекомендував вам зробити посилену вентиляцію підпілля ,можливо даже примусову ,це зніме проблему ,але теж частково...

     

    Що до мансарди ,то робіть її в полегшеному варіанті (дерев,яний каркас з утепленням і все таке...)

     

    Терпіння і вдачі :beer:

  18. Штробите спокойно !!,дело в том ,что нижний слой бетона это защитный слой (20-35мм) и нагрузок он практически никаких не несет ,главное не повредите рабочую арматуру ,естественно штробы плотно заделайте ,как советовали выше:beer:
  19. Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м

     

    на стальные конструкции - 70 мм

    на железобетонные конструкции - 75 мм

    на каменные конструкции - 120 мм

     

    Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 12 м

     

    на стальные конструкции - 90 мм

    на железобетонные конструкции - 90 мм

    на каменные конструкции - 150 мм

     

    Так как ты будешь опираться на Ж/Б (армопояс) ,то75мм но я бы рекомендовал ни мение 100мм:beer:

    • Лайк 1
  20. В том то и дело ,что в этой статейке все описали аж до обиды правильно.

    Мы лет 10 назад делали что то вроде перегородок в складах ,подумали :а че материал дармовой ,особой прочности не надоть ,и.т.д.

    Короче потом прокляли тот день как говорится ,вобщем мы задолбались сушить ети изваяния ,так как заказчик требовал поштукатурить поверхности ,то нам пришлось ставить электротеплодуйки (самодельные) ,короче сушим ,сушим ,к вечеру вроде бы нормально,утром приходим все стены влажные ,короче решили штукатурить сразу после сушки ,вроде получилось ,но потом долго еще высушивали мокрые пятна ,естественно в этих местах штукатурка растрескивалась ,ее приходилось перетирать и.т.д короче гемор редкий...

     

    Вердикт такой : очень гигроскопичный получается материал ,сложности в отделке ,для нормальной прочности цемента нужно брать полторы нормы от заявленной в описаниях .

     

    Возможно нам попался "неудачный "щлак ,я уже и не помню откуда заказчик его возил,но говорил ,что шара ,грех не воспользоваться.....

     

    Отаке......:beer:

  21. Женщина жалуется подруге, мол, такое дело, муж внимания не обращает, совсем никакой интимной жизни. Подруга говорит:

    - Слушай, есть верное средство. У меня есть один знакомый китаец, типа экстрасенс, делает просто чудеса. У меня то же самое было, муж вообще полгода не интересовался. Я у этого китайца купила носочки заряженные, дала мужу утром одеть. Что ты думаешь? Вечером открываю ему дверь, он влетает как сумасшедший, одежду с меня срывает, потом и так и этак, и вообще ночь экстаза. Я тебе адрес дам, купи такие же носки и для своего.

    Ну, сказано-сделано. Через неделю звонит подруге:

    - Что там твой китаец мне продал? Ужас! Дала утром мужу эти носки, он вечером как сумасшедший влетает домой, срывает с себя одежду, меня отталкивает, бежит на кухню, лезет в холодильник, берет там самый большой огурец и, представляешь, себе в задницу засунул! Что делать?!

    Подруга:

    - Идиот! Он же носки наизнанку надел

  22. Легкий бетон, заполнителем в котором является зола, называется золобетоном. Наибольшее распространение золобетоны получили как материал для ограждающих конструкций в виде крупных блоков для стен жилых и промышленных зданий.

     

    Прочность золо'бетона обычно находится в пределах от 35 до 100 кГ/см2 при объемном весе от 900 до 1 400 кг\мъ. Верхние слои по направлению укладки обычно имеют меньшую прочность вследствие обогащения их водой. Золобетон обладает пористостью порядка 50—60% с весьма мелкими порами и капиллярами и сильно развитой их поверхностью. Из-за большой пористости водопоглощение золобетона достигает 43% и более. Влажность золобетона после тепловой обработки 30—40%, причем влажность в наружном слое (на глубину до 5—7 см) на 2—4% меньше, чем во внутренних слоях. Сорбцион-ная влажность золобетона достигает -~20%. Из-за указанных особенностей структуры золобетон плохо отдает влагу, что очень затрудняет сушку изделий из золобетона. При естественном выдерживании влажность золобетона снижается на 3—4% в год.

     

    При изготовлении золобетона из зол от сжигания углей в топливных установках ориентировочный расход цемента марки 400 при оптимальном водосодержании, приготовлении золобетонной смеси в мешалках и твердении изделий в естественных условиях или при пропаривании в камерах может быть принят согласно табл. 5-46.

     

    Ориентировочный расход цемента и извести (в соотношении 0,7 : 0,3) при приготовлении золобетонной смеси (из угольных зол) в бегунах и твердении изделий в естественных условиях или при пропаривании в камерах в зависимости от качества золы может назначаться по данным табл. 5-47.

     

    Ориентировочный суммарный расход цемента и 'извести при приготовлении золобетонной смеси (из угольных зол) в мешалках и запаривании изделий в автоклавах при 8ат в течение 6—8 ч приведен в табл. 5-48.

     

    При подборе состава золобетона следует учитывать, что объемный вес золы или смеси ее с другими заполнителями должен быть примерно на 30—40% меньше заданного

     

    объемного веса плотного золобетона [Л. 7].

     

    Приведенные выше данные являются ориентировочными и могут служить лишь для предварительного подбора -исходного состава золобетона. Оптимальный состав назначается после испытания прочности и морозостойкости трех серий образцов, изготовленных одна по исходному составу и две с расходом вяжущих, отклоняющимся на ±15%.

     

    При изготовлении золобетонов вяжущие материалы и сухие тонкомолотые гидравлические и пластифицирующие добавки дозируют по весу с точностью ±1%; сухая зола — также по весу с точностью до ±3,0%. Воду и водные растворы ускорителей твердения или поверхностно-активных и пластифицирующих добавок дозируют по объему с точностью ±1%.

     

    Порядок операций при приготовлении золобетонов:

     

    ври влажной золе и сухих вяжущих: в барабан смесительной установки выливается часть воды, затем подают вяжущие и производится их перемешивание с водой, в цементный раствор загружается зола и остальная

     

    часть воды и производится перемешивание смеси;

     

    при сухой золе и сухих вяжущих: в барабан сначала подают золу, затем выливают 2/з установленного количества воды и производят перемешивание в течение 2—3 мин, после этого загружают вяжущие, выливают остальную часть воды и производится окончательное перемешивание золобетона.

     

    При необходимости введения в смесь минеральных добавок мокрого помола их лучше смешивать с водой, залитой в барабан, или разбавлять частью воды и заливать в барабан вместе с последней порцией воды.

×
×
  • Створити...