  1. у меня у самого беспроводной Компьютерм, но после того как прошлой зимой пару раз случалось так что термостат терял связь с приемником, я их перестал продавать и советовать.

    причем я их продавал и соседям по ЖК, у которых тоже были потом аналогичные проблемы. из беспроводных, мне посоветовали Салюс как самые надежные, я их несколько штук подогнал соседям, вроде как не жалуюся :)

     

    Зрозуміло, дякую. Скажіть ще, будь ласка, який з Салюс є аналог Ауратон 2030(щоб можна було більше ніж 2 температури задати на день і щоб відрізків програмованих було хоча б 5-6) ? Можливо Ви порадите ще якісь вартісні функції, що могли б прижитись в 3ох-кімнатній квартирі ?

  2. 2025 и 2030 -это довольно разные программаторы. у первого до 24 раз на сутки можно менять температуру - но она может быть задана только между 2-мя значениями - "экономная" и "комфортная". у второго - до 8-ми раз, но температуру на каждый из этих отрезков можно ставить любую.

    2030 на мой взгляд поинтереснее в плане настроек. подробнее сравнение между ними см. здесь - www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/2025_2030.php

    аналогами есть программаторы Salus 091FLRF и Salus RT500RF, если Вам Ауратоны не нравятся.

     

    Дякую за відповідь, я швидше мав на увазі що шукаю доволі "просунутий" програматор, ніж конкретні функції, але дякую за уточнення щодо принципової різниці між цими(2025 та 2030) програматорами. Щодо Auraton, то мені важко сказати чи подобаються чи ні, читаю відгуки і вже дуже багато проблем у безпровідних їх версій описано. Про Salus чув, Ви їх рекомендуєте ? Мали успішний досвід користування ?

  3. Доброго дня! Цікаво чи вдалось вирішити проблему з підключенням цього програматора до котла. Також, скажіть, будь ласка, чи правда що котел (в мене Viessmann Vitopend 100 WH1D димохідний) може сам вибирати до якої температури гріти теплоносій в системі, скажімо збільшувати її якщо не вдасться прогріти квартиру до потрібної температури за короткий час ?
×
×