Сам пол +40 или подача в гребенку? Какой т обратка?
Какой шаг труб?
+40 в подающей гребёнке ТП. В гребёнке обратки ТП +35. Сам пол не мерял. Шаг труб или 10 или 12 см. должен быть. Диаметр труб 16 мм.
-
А какая температура при этом самого пола?
И сколько при этом в доме? :D
Может просто котел физически (из за теплопотерь) не может прогреть стяжку до такой температуры. Хотя это полное сумасшествие давать в полы такую температуру...
Сейчас: котёл +60, ТП +40, в доме +20, на улице -2.
Раньше было: котёл +60, ТП +50, в доме +24, на улице -10.
Как-то так. Котёл уже эксплуатируется второй год. В прошлом году всё было нормально (так как я написал "Раньше было").
-
Понажимайте чем-то твердым шток клапана, он мог залипнуть. И все же открутите болт на насосе и проверьте вращается ли он. Бывает насос котла проталкивает воду, при снятой голове или залипшем клапана. Создается иллюзия исправности.
Спасибо, проверю!
-
Краны полностью откручены, поток максимален по всем контурам.1. Расходомерами отрегулировать на максимальный проток.
Головка исправна, но её снятие (клапан всегда открыт) не влияет на процесс.2. Для начала закрутить, а возможно заменить термоголову с выносным датчиком. -
Я её не трогаю, она всегда полностью открыта. Я её снимал - это не влияет на процесс. Если закручиваю (ставлю на 2-3, то температура ТП ограничивается на уровне 30-35), то есть она работает. Но я ей не пользуюсь. На фото она прикручена просто чтобы не валялась на полу. Если поставлю на котле +50, в ТП температура +35Попробуйте не откручивать/закручивать термоголову - а тупо ее снять и поставить котел на 50 град.
Температурой основного контура котла. Раньше было так: температура ТП = температура котла минус 10 градусов. Меня это вполне устраивало. Сейчас если я хочу, чтобы на первом этаже было тепло, в котельной наступает сауна, потому что на котле нужно ставить +70 или выше...Температуру в помещении регулируете как?
Вы имеете в виду фильтр грубой очистки, который установлен на обратной трубе? Чистил, он собственно был более-менее чист. Если Вы имеете в виду фильтр внутри котла (если таковой есть), его не чистил, но батареи на 2-м и 3-м этаже работают хорошо, так что не знаю поможет ли это.Для начала прочистите фильтр обратки котла. -
Прошу специалистов помочь с определением причины плохой работы тёплого пола.
Осенью включил водяной тёплый пол. Пол работал хорошо. При основном контуре котла +50 в полу было +40, при +60 в котле, в полу было +50 (при полностью открученной термоголовке).
В декабре уехал на отдых на две недели. Поставил котёл на +40. Во время моего отдыха что-то произошло, давление в системе отопления упало с 1.0 до 0.3. Причину определить не удалось. Котёл естественно остановился. Когда это обнаружилось, в тёплом полу было +10 (циркуляция пола работала), на улице -2. После этого выполняя мои дистанционные указания закачав в систему немного воды давление снова подняли до 1.0, котёл включился, начал греться, больше такое не повторялось. В принципе за два года такое произошло впервые.
Когда я вернулся с отдыха, обнаружил, что теперь чтобы в тёплом полу сделать +40 мне нужно держать в котле +60, чтобы сделать +45 котёл нужно раскочегарить до +70, чтобы сделать в полу +50, котёл нужно топить до +80.
То есть что-то произошло. Сегодня раскрутил и скрутил обратно контур, по которому вода от основного контура (от котла) идёт в коллектор тёплого пола. Там всё нормально, везде вода бежит, фильтр грубой очистки засорён не был.
Термоголовка полностью выкручена, если я например оставлю один отходящий контур от тёплого пола (из 6-ти) в работе, то температура в тёплом полу быстро достигнет температуры котла.
Насос котла работает, так как все батареи горячие, с ними проблем вообще не наблюдается.
Насос тёплого пола работает, расход по контурам такой же, какой был до возникновения проблемы.
Структура системы -основной контур, от него идёт три ветки:
- батареи 3-го этажа;
- батареи 2-го этажа;
- коллектор тёплого пола для 6-ти контуров 1-го этажа.
Мощность котла 24 кВт, этого в избытке хватает для моего дома 100 м2 (температуру поднимает очень быстро хоть до 80 градусов при всех открытых батареях).
Добавлено через 7 минут
Фото коллектора тёплого пола.
Плохо работает водяной тёплый пол