  1. для sigma_shig был случай что я искал 3 дня вынюхивал и нашел за гипсокартоном долбали и точно нашли стояк с замятой резинкой это был завод

    химической продукции до 1000 кв метров площади с разветвленной канализацией несмотря на разные запахи от производства запах канализации стаял во всех цехах.

    по схеме через ревизию должна была пойти тя это 1000% если ее нет это плохо очень плохо

  2. труба у вас пустая держит только гидрозатворы.при включении компрессора от избытка воздуха он срывает слабый гидрозатвор

    была бы у вас фановая труба избыто к ушел бы верх минуя гидрозатворы

    люки у вас сильно прилегают я их хорошо знаю они не пропускают даже газы а компрессор у вас от60 до 100 лит мин вот он и давит на гидро затворы:)а они еще и герметиком смазаны

    вы смазали люк аэротенка герметиком и воздух по трубе пошел в дом и сорвал гидрозатвор по другому ему некуда было деваться

    его срывает через 3-10 мин после включения в зависимости от мощности компрессора

  3. :):):)работала как эрлифт

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрлифт

    нужна схема для точного анализа хоть карандашом

    вставив трубу вы изменили своеобразный эрлифт и нарушили его подъемную силу

  4. газы не отходят через фан либо он протекает очень медленно

    потому давит через соединения в доме когда обратно как свисток ветер задувает фановый стояк через крышу это 99% это происходит

    иза тово что в фане давления меньше в определенный момент вот ваша проблема.

    вот ваша проблема.

    1 затоплений дренаж

    2 сложный газоотвод множество поворотов

    3 негерметичны соединения в доме

     

    люк неделю был открыт ?

    проверти тягу листком бумаги открыв ревизию (10) если тетрадный лесток втянет и хорошо втянет то фан стояк хорош

    проблема останица в притоке в сторону дренажа это делается чтобы узнать не посилился кто то в стояке

    или исключит вероятность срыва воздушного потока с профиля крыши.

  5. если воняет в доме и то нужно пойти методом исключения

    1 открыть на время люк перед дренажом и создать тягу

    если тяга будет хорошей то даже Фановый стояк без резинок не будет пропускать газы это так к примеру критично сказал при открытом люке

    обеспечить безопасность для окружающих!во избежания падения!только методом исключения можно добиться точного решения проблемы

    и так до дома до самой ревизии (10) понятно что неприятно но жить с этим еще хуже.

    • Лайк 1
  6. Душевая кабина есть ? Или трап на полу в Санузле?Клапан?Ревизия? Не затоплена крайняя точка дренажа снимите грибок и посмотрите в глубину нетли воды и сколько если есть то замеряйте от ноля потому как крайняя точка занижена на 16см а это при затопления крайней точке перекроет приток воздуха.

    Внесу правку может кто и оспорит но дренаж должен лежать в ноле и быть в одном уровне с выходом из септика перед обводной воздушной трубой при насыщенном грунте и очередном залповом сбросе оток газов прекратится и будет довить со всех щелей .если резинки не промазывали силиконом то они за год два дубеют в фановом стояке иза примесей газов иони стают не герметичными.

    Как увидеть на местах стыков должны были остаться беловатые высохшие полоски излишка силикона.их видно и через 5 лет

    И еще ну зачем между септиками делать уклон если уклон необходим только дя прокатки фекалий но если как предполагают что в во второй септик фекалии не проходят то зачем углубляться еще на два сантиметра

    А по поводу байпасов на будущее те кто их делает знайте чем меньше сопротивления на поворотах воздушного потоков тем больше количество воздуха пройдет за минуту времени и вот еще байпас создают мясную конвекцию тем самым сокращают проток воздушной массы.

  7. Если можно, прошу написать причины. Можно в личку если не хотите в общей теме.

    3 человека постоянно проживающих и может быть будут гости редко (брат или мама приедет), поэтому я планировал с небольшим запасом.

    НО я не знаю, сын вырастит и может бабу приведет они начнут размножаться и шо делать

    ))

    короче бочка нужна с запасом

     

    В данный момент нахожусь в Киеве на монтаже. Приеду в четверг и дам полный ответ.

  8. мне кажется, проблема в заполнении 2-х камер и Эпарсил не справляется с таким объемом. Может zevz tros что-то добавит...

    simamura здравствуйте пожалуйста предоставьте схему гидро затворов их расположения в резервуарах

    строения приточки и вытяжной вентиляции достаточно на листке бумаги карандашом при такой информации я смогу точно до 99%проанализировать

    состояния системы бывает что образуются воздушные карманы и не какая мало мальская приточка с фоновой трубой не помогает а из под люка давит запах канализации а по поводу бактерий я высказывать мнения не буду потому что что здесь советчиков достаточно ! но скажу как бы не воняла при правильной организации вентиляции запах ощущать не будете.Да кстати всех с наступающим новым годом пусть все проблемы остануца в старом году а прекрасные события наступят в новом всем удачи и и ожидаем улучшения как в социальном и экономическом росте!

  9. https://my-files.ru/yvef02

    будет хуже будет пытаться продавить через резинки уплотнения в дом

    вот анализ поведения потока при двойном сужении

     

    Добавлено через 1 минуту

    наверно мне одному непонятно. Был вход 100, выход 50 - все работало нормально. Остались те же диаметры - все работает плохо.

    Причина стала в малом диаметре?

    погода атмосферное давления отличается иногда!зимой атмосферное давление выше чем летом

     

     

    вот возможно судя по анализу потока поможет

    my-files.ru/gh63gb

  10. сейчас попытаюсь рассчитать в программе где то 30 мин

     

    Добавлено через 42 минуты

    my-files.ru/22s8ej

     

    Можно это как-то решить?

    как только убирали трубу 50 мм то тяга была такая что даже огонь от зажигалки втягивало вовнутрь но не советую так тягу проверять у себя.

    можно дымом попробую проанализировать при сужении входа но не уверен

  11. my-files.ru/22s8ej

     

    Значит, при сужении трубы увеличивается скорость воздушного потока и давление падает. Рис. 10 Объяснение закона Бернулли. Причиной падения давления является то, что воздушный поток не производит никакой работы

    если на выходе давления будет ниже атмосферного воздушный поток тяги остановица

    попробуем заузит вход

    • Лайк 1
  12. Высота = 3 кольца диаметром 1,5 м. Н=0,9х3 приблизительно 2,7-2,8 м.

    Насчет перетока через перегородку уточню, это должно быть правильным, спасибо. На схеме ещё не указал вывод воздуха, он тоже будет.

    Использование веток хвойных мне тоже не совсем понятно, поэтому буду ещё обсуждать и искать какое-то более практичное решение. Возможно, это эксклюзивное инженерное решение ))) отчасти обьясняется тем, что в дальнейшем они предлагают его обслуживать и чистить с периодической заменой такого наполнителя за что не каждый возьмётся, а самому это будет проблематично сделать.

    САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ УЗНАТЬ! ГДЕ УЖЕ ТАКОЕ СТОИТ КАК РАБОТАЕТ?

    ЕСЛИ НЕТ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗНАЧИТ ВЫ ПЕРВЫЙ А СО ВРЕМЕНЕМ ВЫ ПОЙМЕТЕ РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ НО ТОЛЬКО БУДЕТ ДЕНЕГ ЖАЛЬ

  13. Думал про магнит тоже...

    но там внизу фильтры из нержавейки...

    попробую на выходных поудить насос крючками и петлями с видеокамерой.

     

     

    а что это такое путанка ?

    и как её использовать ?

    там до насоса ещё 30м 32й трубы стоит.

     

    это все зацепит и выдержит на разрыв до 70 кг

    • Лайк 1
  14. Что значит по граниту ? По геологии - Почва суглинок с точечными включениями и мелкими гнездами карбонатов. Трубы стоит 42 метра. Насос в скважине. Воду не беру.

    вот так бывает

    ok.ru/video/33202309868

  15. Может кто идею кто даст ... или людей которые занимаются (умеют ) такое делать?

    А то мне водной канторе заломили в половину стоимости скважины... :( и без гарантий , что сделают.

    проволочная путанка 99%

    mini_7.jpg

    кошку из ямы для свай достали .канат груз и путанка

    • Лайк 1
×
×