  1. Добрый день.

    Перспективы, как сказал Мартыновский В.С., "Тепловые насосы - это будущее"

    Вы уже, наверное, знаете о преимуществах тепловых насосов.. концентрироваться не буду.

    На данный момент 8 кВт тепловой насос воздух-вода на базе Mitsubishi стоит вместе с комплектом доп оборудования стоит 4500 у.е. Для дома 150 м2 он покрывает 80 % всего отопительного сезона.

    Теперь немного расчетов..

    Если брать для киеского региона. общая тепловая мощность необходимая для отопления дома площадью 150 м2 составляет в зависимости от степени утепления дома в среднем 35000 кВт тепловой энергии.

    Стоимость тепловой энергии:

    Газ.

    По факту то, что имеет потребитель в кране у себя в доме - это газ с теплотворной способностью 7кВт/м3. Учитывая кпд котла 85% и стоимость 6,89 грн/м3 получаем стоимость 1 кВт тепла в районе 1,16 грн/кВт.

    ТН

    Учитывая, что тепловой насос мощностью 8 кВт покрывает теплопотери дома до температры на улице -5 град. можно взять средний кпд ТН 350%. Это значит потребляя 1 кВт электричества вырабатывает 3.5 кВт тепла. Исходя из этого стоимость 1 кВт тепловой энергии при тарифе 1,59 стоит 0,42 грн/кВт.

    Расчет стоимости отопления за сезон:

    Газ

    35000*1,16=40600 грн/сезон

    ТН+газ:

    ТН покрывает 80% от 35000 - 2800 кВт/сезон. 28000*0,42=11760 +(35000-28000)*1,16= 11760+8120=19880грн/сезон

     

    Экономия:40600-19880=20720 грн/сезон

    Окупаемость:

    4500$*27(курс)/20720=5,86 сезонов

    Учитывая, что ТН так же хорошо работает и на ГВС то срок окупаемости можно округлить до 5 лет. А если принять тот факт, что тарифы растут, то ее можно снизить еще как минимум на год, т.е. 4 года.. а дальше только радость при получении платежки))

  2. Решение нужно принимать исходя из целей.

    Если у вас система отопления спроектирована на температуру теплоносителя +45 и вам ее достаточно при любой температуре на улице, вы можете смело брать тепловой насос воздух-вода на 100 % теплопотерь. Это в любом случае будет намного дешевле любого геотермального ТН.

    Если этой температуры теплоносителя в батареях +45 недостаточно, и расчет велся для радиаторного отопления и температуры +70, вам и геотермальный ТН не совсем правильным решением будет, т.к. будет вне своих рабочих пределов.

    В данном случае лучше использовать гибридную систему ТН + твердотопливный, либо электрический.

×
×