Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

kia1979

Пользователи
  • Публікації

    2
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем kia1979

  1. Проблема такая. Дом в два этажа, площадь около 200 м2, котел двухконтурный 24 кВа (явно слабоват), система радиаторов - двухтрубка с термоголовками, от подачи тройником отходит подача на теплый пол (без группы быстрого монтажа или гидрострелки). Теплый пол (фото прилагаю, подача внизу где термоголовка) - три контура, насос 25/6, длины петель не превышают 80 м, точное протяжение не знаю, все уже залито стяжкой и уложена плитка, контура работают хаотически,первый контур вообще перестал работать, хотя раньше грел чуть-чуть, остальные слабо, расходомеры стоят на месте, если перекрыть кран на обратке показывают 0,5 л, пробывал перекрыть все петли оставить только одну расход мах 1 л. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! ПОЧЕМУ НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ??? Есть соображения по этому поводу? P.S. Понятно что система собрана коряво, но специалист который собирал утверждает что такая система имеет право на жизнь, я бы с ним не спорил если бы теплый пол корректно работал, и еще смутила в интернете, действительно предлагаемая на рынке, такая система теплого пола от Luxor (следующее фото).

    20161128_172157.thumb.jpg.c0fc230a3a34829fa67508f9c00ce8b0.jpg

    2129794017_--.thumb.jpg.92122f802632bd543da21670c2ce4ce5.jpg

×
×
  • Створити...