Исходная ситуация: в октябре 2008 г. на участке в Романкове (Обуховский р-н) пробурена скважина (общая глубина - 45 м, колонна - 125мм пластик, фильтр - 141 мм высотой 3м, статический уровень - 3 м, динамический - 30 м при 3 м3/час, насос - Грюндфос).
Зимой была законсервирована, сегодня в течение часа после запуска насоса шла вода с черной взвесью, через 5 часов прокачки имеем уже белесый окрас воды и вот такой осадок в емкости после слива воды:
(ссылка на изображение устарела)
Должен ли уйти этот осадок после более длительной прокачки или нужно искать буровиков, выполнявших работы?
1. искать монтажников!
2. подделка насоса!
3. брак фильтра!
4. плохое соединение трубы!
5. прорыв трубы!
есть много причин для осадков.
-
со всех лучше берета. фероли уже китайцы начали штамповать!
а по цене с 5-8к можно отличного европейца взять!
-
дисцилат в эту систему не заливаеться! просто есть люди которые поставили это оборудование и не хотят сами себе признаться что ошиблись!
есть очень много оборудования, фитингов трубы арматуры ( силюминовой) просто чтобы напарить! а насамом деле полное Г...
если ставить оборудование то нормально провереное! поверте в год 4-5 обьэктов переделываю после класных спецеалистов или с экономии на материал!
НА БУДУЩЕЕ САНТЕХНИКА И ЭЛЕКТРИКА ДОЛЖНА БЫТЬ КАЧЕСТВЕНОЙ!!!
-
Ну чтож, попытаюсь обьяснить, что такое дистиллированная вода(хотя сомневаюсь что мне это удастся). Как я помню, еще на уроках химии в школе проводили такие опыты.Впрочем, может быть не все ходили в школу.Цитирую выдержку из статьи: ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА, вода, очищенная от растворенных в ней минер. солей, орг. в-в и др. примесей путем дистилляции. Требования к Д. в.: рН 5,4-6,6, r при 20 °С не менее 2.105 Ом.м (ГОСТ 6709-72); о допустимых кол-вах примесей см. табл. Д. в. обычно получают в перегонных аппаратах, изготовленных из высококачеств. стекла или стали. Т.е. от водопроводной такая вода отличается ТОЛЬКО отсутствием солей и примесей.
И на этом я прекращаю полемику, потому что эта тема настолько очевидна и примитивна, что ,право слово, не стоит на это тратить время. Всего хорошего.
дисцилат в эту систему не заливаеться! просто есть люди которые поставили это оборудование и не хотят сами себе признаться что ошиблись!
есть очень много оборудования, фитингов трубы арматуры ( силюминовой) просто чтобы напарить! а насамом деле полное Г...
если ставить оборудование то нормально провереное! поверте в год 4-5 обьэктов переделываю после класных спецеалистов или с экономии на материал!
НА БУДУЩЕЕ САНТЕХНИКА И ЭЛЕКТРИКА ДОЛЖНА БЫТЬ КАЧЕСТВЕНОЙ!!!
-
Так там же не дистиллат , к котлам таким вроде бутылку дают с раствором, и от его концентрации мощность котла тоже будет зависеть. На крайняк можно и водопроводную, городскую, не из скважин, но мощность будет максимальная и электроды чистить чуть ли не ежедневно
нет вы не правы!
-
Ищу альтернативные способы обогрева помещений. Что можете сказать о электродных котлах? Заходил на один сайт, пишут, что по сравнению с электрическими в два раза экономней.
занимаюсь комуникациями: эти ребята со своими котлами постоянно звонят но когда спрашиваешь показать в работе, то начинаеться сплошной мороз!
на разных сайтах много ответов есть некоторые говорят что ничего не экономят, а больше всего сталкиваються с подготовкой воды ( должна быть определенной плотности если не подходит нужно добавлять соль в воду! )
мое мнение не стоит ставить!
в моей практике такого оборудования небыло, но мне хватило обжения с менеджором! и цена космическая в росии он стоит на 65% дешевле!
-
То, что Вы о нем не слышали, не мешает ему успешно жить, работать и трудиться...
Если меня не подводит разведка, то протермовский котел со всеми протермовскими плюсами, минусами и гарантией.
Если не секрет - за какие деньги он Вам достается?
котел французкий, но то что сейчас делают может попасть полфабрикат!
-
Подскажите пожалуйста, что слышали о котлах Сеньер-дюваль темакласик F25, и цены по Украине, гарантия?
нормальный котел смотря по какой цене.
-
кто-то с пелетницами от OPOP сталкивался ? Дайте свой ответ стоит ли ставить его.
Ээээ название смущает... особенно....
можно поставить чешский Орлан экономичен и работает в автономном режиме от6-10часов! смотря какая мощность нужна!
-
Медь лучше, на мой взгляд, в любом случае (вечные трубы, практически). Но дорого...
Так что необходим компромис...
пластиком делают и отопление (сам видел). Проблем не наблюдалось... все зависит от того, есть ли специалисты которые сделают.
Металопластик на водопроводе честно говоря мне не понравился... не надежный (после 2 лет на холодной воде в месте изгиба появилась трещина сочащаяся водой... пришлось менять). Хотя может такой металопластик... хотя надо признать, в монтаже очень прост. Чистый пластик более сложен. Медь не сложно (главное чтобы были завальцованные края).
медь можно и не ставить цена неоправдана! медью можно сделать обвязку котла хоть и дороговато!
пластик можно ставить как на воду так и на отопление!
Насчет трещин в металопластике не может быть! это одно может быть (китай или турция), а качественый переживет нас всех! занимаюсь не первый год и никогда в своей практике не использовал некачественый материал и проблем никаких!!!!
-
Я сужу по практике. Не видел, чтобы на отопление делали пластик. В основном металопластик или медь. Скорее всего из за следующих причин: 1. у пластика больший коэфициент расширения нежели у металопластика, 2 - при проводке пластиком необходимо при менять много соединений, так как он не гнется.
при проводке металопластиком для того, чтобы соединения не были в стене или полу, обычно делается на этаж шкафчик, из которого трубы идут к каждой батарее. Таким образом все соединения видны и в случае чего их можно заменить либо подтянуть.
Можете проконсультироваться у спецов (ссылка устарела)
да в пластике розширение больше! но ставить можно главное правильно закрепить! при покрыльной разводке.
но если колекторная разводка то надежнее и дешевле мет/ пластик!
-
А что будет надёжнее и стабильнее обжимать металопласт, резьбовые фитинги или обжымные (клещями)?
только на пресс!
резьбовые по цене одинаковы но проблем можно набраться!
-
На водопровод лучше пластик. На отопление - металлопластик' date=' при том все соединения должны быть в каком то шкафчике для ворзможности контроля.[/quote']
не обезательно пластик на однго, а металопластик на другое!
главное чтобы материал был качественый ни китай ни турция!!!!!!
а можно ставить как металопластик (не на скрутку!) так и полипропилен!
-
Есть один мастер,сантехник-електрик в одном лице! Делает качественно но правда не очень быстро, если нужно скину его контакт.
а чем он делает?
-
Пожалуйста, объясните зачем давать 6-12 атм ? ведь такого давления в трубах не будет никогда? Я так понимаю. что котел отключается уже при 2,5, то есть это уже "красное поле"?
Вчера учинила разборку- опрессовки у них конечно нет. Предлагают проверить с помощью давления скважинного насоса ( 2,8 атм), запаять- прогнать воду и все, мотивируют выше сказанным- не будет в системе выше давления.
Друзья, у меня еще предложение, если кто-то может приехать проверить нашу систему- назовите цену, обсудим, буду очень благодарна за помощь
систему нужно проверить как следует!
-
Господа выскажите пожайлуста своё мнение по нижеприведённой смете по отоплению (интересуют адекватность расценок на работу и цен на материалы!! ). Даную смету мне предоставила сертифицированная фирма, которая гарантирует качество (насчёт цен не знаю)!!! Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! УДАЧИ!!:)
цены нормальные! чем предложили (материал) делать?
-
А что скажете по качеству и комплектации материалов ?!?! Есть ли интернетовские магазины по материалам отопления (как техники), где цены в среднем на 30 % ниже чем в магазинах?!?!?
в интернет магазинах может и дешевле но спросите какое качество!!!!!!
нужно покупать в спецелизированых местах!
я покупаю на складе, и качественно и дешевле!
-
362-3-263 (097) 92-000-70 Игорь
качествено с высококачественых материалов!
по просчету можете позвонить и по месту можно будет просчитать.
Посоветуйте плиточника-сантехника в Киеве
в Шукаю підрядників (старий розділ)
Опубліковано:
каждый спецеалист должен заниматься своим делом сантехник сантехникой, а плиточник плиткой!
я занимаюсь отоплением и водоснабжением! и у меня с рабочих никто не будет заниматься другой работой, потому что работа будет не качественой!!!!
и если вам будут предлогать металопластик на резьбовых соединениях, не соглашайтесь, чтобы избежать в дальнейшем проблем!!! если металопластик то на пресс или пластик на пайку, но только качественый материал!