Добрый день. Нужен совет форумчан по устройству гребенки ТП.
Дом 95 м.кв. + мансарда 75 м.кв. Соответсвенно два контура отопления с радиаторами подключено непосредственно сразу после газового настенного котла (не конденсационного) с управлением от выносного термостата. Система настроена и работает уже не один год.
Дополнительно планирется устройство ТП во входном коридоре , кухне и столовой на 3 контура длиной 26+26+47 м.п. трубой 16х2.
Советуют не ставить смесительный узел, а подключить эти 3 контура к существующей системе через гребенку без смесительного узла и краны RTL на обратке, т.к. площади небольшие.
Но есть сомнения относительно:
- продавит ли насос котла эти три дополнительные контура?
- не будет ли проблем с трубой ТП при подаче высокотемпературного носителя 60+ град. сразу после котла?
Прошу совета форумчан!
-
Не знаю як в Камрада але в мене в доках газовиків вказано марку котла. Не конкретну модель а виробника.
Тому я можу замінити старий котел на новий того ж виробника без зміни записок в газовиків.
Якщо поставлю іншого виробника то доведеться бігати зміни вносити.
Мене вже хотіли відключити. Через те що при переносі плити в проекті вказали що котел "існуючий" перевіряючий через пару років включив режим я ідіот та хочу мзду тому відключу через пару днів так як марка котла не відповідає тому що в проекті.
Довелось з архіву взяти старий проект в якому вказаний виробник котла.
Камраде, це і є однією з причин того, що необхідно Аристон, бо саме він записаний в проекті. Хоча нічого проти цього виробника не маю.
Але багато чув від монтажників, що вже не має чистого італійця. Чи це так?
-
Уточню.
Я задал два простых вопроса, менять или не менять, и собственно на какую модель Аристона, ибо на то есть свои причины.
А то что, сервис или запчасти, это только когда котел летит в мороз и срочно нужно. В остальное время все из з/ч можно найти и даже найти и пригласить хорошего спеца, но на это нужно время.
-
Посоветуйте по замене котла Ariston microGenus 23 MFFI (турбо).
Отработал 15 лет на 180 квадратов, крупных поломок не было, мелочь (датчики ГВС, мембраны, кольца уплотнительные, очистка) ремонтировал сам.
Но в последнее время начинается непонятка: то защита по перегреву сработает, то датчик тяги залипнет, то латунный фильтр датчика протока рассыпался и т.д.
Кто что скажет: менять или еще поработает?
Если менять, что из Аристона наиболее подходящее на сегодня?
-
Так, для сравнения: микроГенус 23 турбо куплен и установлен в 2004 году. Из поломок (Все ремонтировалось своими руками):
- Три замены датчика температуры ГВС, почемуто окисляется и прогнивает
- замена резиновой мембраны на датчике давления
- замена корпуса фильтра на датчике протока ГВС - тупо рассыпался при откручивании.
- замена конденсатора на плате в схеме поджига.
- ну и ежегодное ТО своими силами - очистка от мошек камеры сгорания, прочистка горелок и трубы, регулировка давления воды в системе и бачках.
Сейчас смотрю на аналогичный от Аристона, чтобы не заморачиваться с установкой. Кто что посоветует?
-
Мне и архитектуре так сказали - хочешь неси копию, хочеш не неси, постанову поменяли уже.
А есть ли какие-то временные рамки по регистрации прав собственности после декларации? Я так понимаю с этим туговато у нас на провинции. В БТИ сказали, что пока один на весь город частный нотариус может зарегистрировать, а у гос нотариуса и остальных частников и в ЦНАПе нет доступа к базе. Может забить на это?
Из плюсов - не нужно платить за лишние метры, из минусов - кто его знает как дальше будет...
-
Декларацию о готовности зарегистрировали! Правда когда подавал - воспользовался бесплатной консультацией инспектора ДАБИ, в результате пришлось на месте переписывать от руки.
Но вопрос у меня другой - нужно ли сейчас уведомлять местную власть и МЧС ?
Перечитал Поставу 461 и Закон про мистобудывну дияльнисть и нигде не нашел эту норму закона. А раньше была...
-
Доброго дня всем,
не могу найти, как правильно заполнить п.7 декларации - Характеристика ... будинків.
Ситуация такая: подавал повидомлення на надбудову мансардного поверху житлового будинку. Сам дом был давно введен в эксплуатацию и оформленны права собственности.
БТИ выдало новый техпаспорт на все.
Что писать в декларацию?:
- снова указывать все площади первого и мансардного этажей
- или только указывать площадь мансардного этажа
Спасибо!
-
-
Так-то оно так, только что происходит с утеплителем от воздействия "восходящих потоков" пара, если снаружи мороз? Не превращается ли он в лед в точке росы в толще утеплителя?
-
Скотчи - в топку! Лучше К-2 и им подобных бутил-каучуковых пока никто не придумал.
Я клеил паробарьер тремя видами скотча: К-2 - между нахлестов и к стенам из газобетона и армопоясу, алюминиевой лентой и серым паронепропускающим скотчем (Мустанг кажеться - его полно в строймагах) поверх нахлестов. Пока не было внутренней обшивки ГКЛ наблюдал около полугода, что быстрее отвалиться.
Алюминий начал отклеиваться по кромке - пришлось плотно придавливать несколько раз.
Серый скотч - так вообще отслаивался целыми участками,
фиксировал поверху алюминиевым.
К-2 не отошел нигде! Ни на бетоне, ни на газобетоне, ни на пленке.
Были моменты когда нужно было разъединить паробарьер, склеенный К-2. Реально трудно - сами побробуйте.
Также много использовал металлизированную ленту на основе бутил каучука. Проклеивал кромку паробарьера к армопоясу, использовал как прокладки под крепления профилей ГКЛ.
Кстати, перед поклейкой обязательно протирайте тряпкой места склейки. К пленке прилипает пыль от утеплителя и тогда плохо прилипает скотч.
А что касается двух слоев паробарьера без проклейки - лучше один но более плотный, но с проклейкой. Пар, особенно зимой, найдет лазейку в любых щелях. И тогда вся работа насмарку!;)
-
Не волнуйтесь - как правило так и делают! Это сложнее, чем сразу утеплять, но в силу наличия (а скорее отсутствия) банковских знаков это единственно правильное решение.
Мне, к примеру, пришлось еще сложнее, и не советую Вам такое повторять, т.к. это очень индивидуально. Чтобы защитить первый этаж от осадков, я снимал шифер, благо рубероид был в хорошем состоянии, укреплял старые стропила по балкам перекрытия, затем снимал старый мауэр, заливал армопояс, и после этого монтировал новую крышу поверх старой. Когда все накрыл - изнутри демонтировал старую крышу. Времени и сил ушло очень много, но первый этаж остался не замоченным и жилым, также за это время подсобрал средств на утепление и внутрянку.
А вообще, решать Вам! Удачи!
- 1
-
Отчитаюсь о проделанной работе.
Зашкурил вручную всю поверхность крышки, два раза прогрунтовал и покрасил водноэмульсионной краской. Красить пришлось в 4 слоя, т.к. просвечивались пятна в местах вздутия, там где сшлифовалось заводское покрытие. Со стороны чердака пока еще не утеплял.
Вот что получилось.
- 3
-
Не совсем так - в люке 3 см. пенопласта. Влага на нем с любой стороны говорит о проблемах вентиляции или других проблемах.
Например у VeNick кришку убила техническая влага.
Утепленная таким образом кришка уменьшает ширину ступеньки. И подниматься по верхнему маршу неудобно.
Я за утепление но с другой стороны + доп. коробка.
100% убила влага. Штукатурил в холодное время, влаге не было куда выходить, аж окна потели. Даже два венткнанала не помогли. Плохо что вовремя не заметил - крышка была оклеена бумагой. Вот и скапливался конденсат. Но заметьте, не по всей поверхности, а только в местах где винты крепления почти насквозь пробывают эти 3 см пенопласта.
Что касается уменьшения ширины степеньки - так не проблема. На чердак лазить буду только для осмотра утеплителя и конструкции. Хранить там нечего. А если утеплять снизу - не откроется люк, т.к. утеплитель своей толщиной будет упираться в кромку потолка при открывании.
Ну и уж лучше покрашу - а то белизна крышки очень отличается от потолка. Отдает голубоватым оттенком.
-
Ну, вообщем, Вы подтвердили мои намерения. Только не знал чем утеплить.
-
Доброго времени суток!
Хочу поделиться/проконсультироваться по такой проблеме с чердачной лестницей Факро LWK-280.
Смонтировал прошлой весной на мансарде. Сверху холодный чердак. снизу отапливаемая мансарда.
Этой зимой закрыл бумагой, когда штукатурил потолок. Вчера снял и увидел такую картину - как раз напротив мест крепления лесницы обшивка набухла и почернела. Отмыть не удается. Также чернота появилась в местах примыкания крышки к резиновому уплотнителю со стороны чердака.
Естественно вопросы:
- почему такое могло случиться? Почему в местах креплений и по всей ширине крышки?
- как устранить или чем закрыть/заклеить?
- может просто зашкурить , загрунтовать и покрасить водоэмульсионной краской вместе с потолком?
-
В Вашем случае я бы сразу утеплился до конька, а по перекрытию еще бы положил 100 мм рулонной ваты. Потом утеплить чердак очень непрактично - только представте себе как Вы будете таскать утелитель через чистые помещения, а где резать, а как укладывать. А так сделали и забыли, да и через год непонятно сколько утеплитель стоить будет, может дороже чем сейчас на мансарду.
А вообщем все, как всегда, в бюджет упирается.
-
Первый этаж 100 кв.м + мансардный этаж 80 кв.м. (пока еще нежилой - под отделкой). Стена 1,5 кирпича + 5см пенопласт. Мансарда утеплена 200 мм каменной ваты 35 плотности + фронтоны 400 мм газобетон и 100 мм ваты 145 плотности.
Окна металлопластик: 1 этаж все однокамерные, мансарда - 4 окна 2х камерные + балконные двери+3 мансардные окна.
На мансарде отопление полностью отключено, подогрев только через лестничный проем и температура стабильно держится в районе 16-17 град.
Программатор котла настроен на 19 гр. в ночной режим (в т.ч. и днем когда никого дома нет) и на 22 грн. на жилой утром и вечером. + ГВС не экономится + плита - в среднем 1 куб в сутки.
С середины ноября по середину декабря средний расход газа 11 кубов/сутки.
Сравнил с 2013 годом, когда мансарда еще не была утеплена (только перекрытие утеплено было 150 мм минваты) - ушло 2250 кубов за год. За 11 мес. 2014 - 1450 кубов, т.е. легко вложусь до 2000 кубов за год.
-
Утеплил мансарду этим летом базальтовыми матами 150 мм по стропилам + 50 мм поперек. Гипсокартонные работы закончены - полным ходом идут отделочные работы. Отопление смонтировал и пропустил, но пока на мансарде не включал. На первом этаже +22, а на мансарде стабильно +16-17 за счет тепла через проем и перекрытие. Расход газа практически не увеличился по сравнению с предыдущими годами.
Одна беда - плачут окна (2х камерные стеклопакеты) на мансарде. Посмотрим что будет, когда включу отопление....
-
3 октября - на сайте Рады постанова 461 без изменений!
Добавлено через 1 минуту
мысли сходятся
-
Очень тяжело оценить ситуацию и что-либо советовать, не видя объекта.
Безусловно Вы сделали правильный выбор в конкретной ситуации! НО! Как минимум:
1.Вы поняли, что Вам нужно,
2.Вы проанализировали, что есть для вашей ситуации,
3. Вы приняли решение по конкретному случаю.
И абсолютно согласен, что сегодня уровень цены на бензин составляет не последнюю долю в отпускной цене на товар, поэтому часто решающим фактором при покупке партии товара в розницу является вопрос доставки, которая, как правило, ложится на плечи покупателя. А тут как договоритесь!
-
miccca - не обязательно чтоб была в Херсоне. Рекомендую поискать...
Я в свое время обзвонил и отписал не один десяток контор, провел анализ цен и доставки. Рассматривал всех производителей, кроме Изовера и Урсы (не знаю почему?) и рулонных. Искал в матах 35-40 кг/м3 для скатов 43 град. В результате, сторговался на матах Технолайт Оптима 35 кг/м.куб., который заказал и оплатил в Одессе, и который привезли фурой из Черкасс с завода прям с конвейера, частично разгрузившейся на складе в Киеве.
И это получилось дешевле чем Оптима 35 с доставкой из Киева на 101 км от диллеров ТН. И, что интересно, дешевле аналогичного Изовата 30 из Житомира в область от прямого дилера завода. Логистика однако!
Разница оказалась такова, что купил еще и паробарьер и скотчи.
А качеством очень доволен - все плотненько лежит меж стопил.
- 1
-
Здравствуйте уважаемые форумчане хотел бы у вас попросить объективной критики насчет пирога для кровли, только без флуда пожалуйста Жду критики
И так:
1.Черепица
2.Несущая контр обрешетка 50х50мм
3.Гидроизоляция
4.Вентилируемая обрешетка 50х50мм
5.Утеплитель (ЭППС) 50мм
6.Между стропилами утеплитель (ЭППС) 100+100мм
7.Стропила 200х80мм, Шаг 620мм
8.Пароизоляция
9.Контр обрешетка (доска) 100х25мм
10.Гипсокартон 12мм
Лучше проверенная годами "классика", чем изобретение велосипеда заново:
1. МЧП
2. обрешетка - доска 30х100 (можно 50х50 - но для МЧП непрактично для монтажа)
3. контробрешетка 50х50
4. супердифмембрана
5. категорически убираем
6. стропила с шагом по осям в Вашем случае 590+80=670 мм и между ними базальтовая вата 30-35 кг/м.куб. 2х100мм шахматкой
7. внутренняя обрешетка 50х50 поперек стропил с шагом по осям 590+50=640 мм и между ними базальтовая вата 50 мм
8. Пароизоляция с проклейкой нахлестов
9. конструкция профилей для ГКЛ
10. ГКЛ 12,5 мм (можно в 1, лучше в 2 слоя шахматкой)
ЭППС или ППС - "зло" для дерева крыши и здоровья людей живущих под такой крышей. Кроме того, Вы реально не сможете плотно утеплиться - щели будут в любом случае. В Вашем пироге с ЭППС - стропила сгниют раньше, чем слезет краска с МПЧ. А по цене , посчитайте сами...
-
Такое дело - вернулось мое почтовое уведомление на ДСНС о подачи Повидомлення. Причина - истек срок ожидания, т.е. его просто не забрали!
Все отметки почты с датами в порядке. что ж получается - я не уведомил ДСНС в течении 7 дней?
Коллектор теплого пола со смесительным узлом
в Тепла підлога
Опубліковано:
Да, это больше вопрос комфорта, и с узлом это решается неплохо. Но есть ли в этом смысл , кугда это нежилые помещения и нет постоянного пребывания в них + програматор настроен на работу котла как раз утром и вечером, когда все дома.
Я больше склоняюсь к этому бюджетному и простому варианту, но о своих сомнениях я уже писал выше. Больше всего беспокоит высокая температура теплоносителя на входе в ТП - труба ПЕРТ тип 2 ?