Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Alexxx2000

Пользователи
  • Публікації

    77
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Alexxx2000

  1. ник 2303 один раз после КЗ тоже долго рисовал ерор магнит, было на уличном освещении, ресу сообщил, сказали хрен с ним, потом тот счётчик совсем потух экран, только пищал когда включаеш. Вот тогда купили новый и ресовци приехали поменяли. Новый счётчик я сам возил в Черкассы обл энерго на параметрирование. Но то было уличное освещение и бюджетная организация.

    еще раз подтверждает что проблема известная. и что инспектора РЭС (в моем случае) надеялись что "наезд прокатит".

    На мой взгляд проблема не дойти до производителя немогла. и то что они не пытаются ее решить им же не в пользу.

    • Лайк 1
  2. А можно подробнее о претензиях со стороны РЕСа, можно в личку?

    И на какой заменили?

    Все ремонтные работы РЕС производил бесплатно, или что то платили?

     

    да можно и не в личку. пусть кому интересно знают.

     

    я сам пришел в РЭС и написал заяву что у меня на счетчике авария.

    приехали инспектора на проверку. забрали счетчик на экспертизу.

     

    претензии стандартные - вмешательство в работу прибора учета посредством магнитного поля. и неважно что там механики нет. авария есть - значит ты нарушитель. видать или сами дураки или на дурака попасть хотели.

     

    на экспертизе дали заключение что сработка была, но на работу счетчика это не повлияло. счетчик оставил с службе где проводили экспертизу. вернули его через день. ошибка не светилась. показания остались мои. акт о проведении экспертизы не сохранился - счетчика уже года два как нет.

    но судя по тому что мои слова о КЗ и сработке аварии на счетчике восприняли без удивления наверное что то знают.

    после второй сработки решил что проще его заменить чем терять время и нервы на все эти процедуры.

     

    заменил на энергомеру - в тот момент предложение было по очень хорошей цене.

    энергомера отработала до момента замены без глюков и прочего.

     

    ничего не платил. ни за снятие, ни за установку ни за экспертизу.

    хотя если бы заключение было иным - думаю платил бы и не только за это.

    на время снятия поставили обычный счетчик - в обменном фонде РЭС ненашлось тарифника. показания потом как то разбили. я ругаться не стал. там немного за 3 дня было.

    • Лайк 2
  3. В эксплуатации был примерно 2 года. заменен другим.

    причина замены - 2 раза срабатывал датчик магнитного поля, с последующей регистрацией ошибки и претензиями со стороны РЭС.

    Оба раза сработка в результате аварийной ситуации в сети 0,4кВ.

    1 раз КЗ после счетчика со сработкой АВ.

    2 раз, что более интересно, обрыв одной фазы ВЛ-0,4 до счетчика. при обрыве возможно было межфазное КЗ.

     

    счетчик в аварийный режим не уходил. только индикация ошибки.

    после первого раза ошибку сбросили(то ли в службе средств учета, то ли они отправляли на НИК) и установили обратно.

    • Лайк 1
  4. 2)берете минимум и ставите переделанный автомат. Частью разницы делитесь с работником РЭСа...

     

    И зачем советовать то, что:

    вопервых незаконно,

    вовторых рано или поздно вылезет человеку боком

     

    себе делайте как хотите, но нестоит советовать нарушать закон/воровать другим.

    • Лайк 1
  5. Кто что скажет по схеме включения?

    по схеме включения должно быть два УЗИПа.

    защищиать нужно как фазный провод, так и нулдевой.

    Вам походу неправильно/неграмотно/для вида/ установили.

    Сработка автомата при пернапряжении и пробое УЗИП необязательна.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Если ноль, то так делать нельзя, нужно поставить двухполюсник.

    совершенно верно замечено.

  6. Собственно вопрос - не опасно ли все это?

     

    ну вы же из комнаты выходите... тогда не опасно.

    единственное что у ДРЛ выход ультрафиолета гораздо больше(примерно в 8раз) чем у кварцевой G13.

    тоесть время обработки помещения нужно уменьшить.

  7. www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2016/09/29/7055108/

    Зеленая энергетика пошла по судам. Стоит ли Украине копировать новый тренд ЕС

     

    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

    до проекту Закону “Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» (щодо коефіцієнтів «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії)”

     

    2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

    Зменшити коефіцієнти «зеленого тарифу» для електроенергії, виробленої з використанням сонячних електростанцій потужність яких перевищую 10 МВт, які побудовані по 30.06.2015 включно до розміру, який діяв до прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» №514-19 від 04.06.2015.

  8. Какие фасады? В Киеве все новые подключения - счетчик устанавливается на опоре ЗА ПРЕДЕЛАМИ участка, т.е. на улице. Т.е. любой желающий может открыть щит, просто отключить автомат и подождать Вас пока Вы выбежите "ликвидировать неисправность". Или просто сорвать пломбы, ответственность за которые несете Вы :fool:

    Как по мне, просто идиотизм, который объясняют необходимостью контролерам снимать показания в любое время и отключать от электроснабжения при задолженности.

    Т.е. счетчик ценой в 400-500$ висит на улице абсолютно незащищенный от вандалов и просто идиотов. Плюс ответственность за сохранность пломб.

    И все это ради удобства контролеров при наличии АСКУЭ. Ж-)

    В ЧОЭ за пределы участка не выносят. либо фасад дома, либо ящик у забора, но не со стороны улицы, а на территории участка.

    На опоры ставить пробовали, но отказались. по крайней мере по городским сетям. к сожалению от твердолобых никуда не денешься.

    мне например то же не очень хочется выносить учет из гаража на фасад или в ящик, при том что от опоры в гараж закопан кабель, ровно как из гаража в дом.

  9. Кнопочка есть одна, при этом включается подсветка дисплея и всё видно очень гуд, но я немного издеваюсь над контролёрами Реса, посколько счётчик установлен на улице и запломбирован то как её нажимать ?, а без подсветки видно очень плохо и нужно некоторое время ждать чтобы показания переключались по кругу самостоятельно.

    А зол я потому, что у меня раньше двозонный счетчик был установлен внутри дома (там где сейчас стоит терминал), даже в тех. Условиях было прописано, что может быть установлен внутри дома в металлическом боксе, на наше местное руководство Реса решило, что надо бы всё-таки на улице для того, чтоб их контролёр мог считать показания в любое время и никакие доводы, что показания считываются по Аское и даже, что входная калитка на замок закрыта и контролёр и так не попадет на них не подействовало, вот я и издеваюсь над контролёрами через ихнее прежнее начальство..

     

    у меня схожая ситуация, но контролеры подневольные люди. и стебаться с них - дело неблагородное.

    доводы всем пох. и, более того, НКРЕ на стороне облэнерго по части вывода учетов на фасады. теоритически поборться можно. по практике - овчинка выделки не стоит.

     

    Добавлено через 1 минуту

    LM, вот фото установки двух счётчиков (для разных "зелёных тарифов, в зависимости от года установки), все это дело установлено на электроопоре, которая находится внутри частного домохозяйства.модемы интегрированы внутри счётчиков и опломбированы.

    ящик красивый

  10. Почитайте постанову внимательно. zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0442-16

    В особенности перечитайте однолинейную схему.

    А то вы пишите о неких требованиях которых не существует в природе.

     

    я пишу о том что сказано конкретно в роздел 4 п.2 постановы 229. а однолинейка пришла в эту постанову без изменений из 2014 года (пост. 170) а там еще допускалось использование двух счетчиков..

  11. Либо вы плохо объяснили и вас не поняли , что существует очень большая разница в документации между юридическими и физическими лицами.

     

    да, походу мы непоняли друг-друга (я и ОблЭн). заодно еще раз перечитал постанову 25.02.2016 № 229. там из требований только двунаправленый счетчик. (не два отдельных).

  12. Пардон , корреция по напряжению заряда

    Так если для конкретной батареи Sonnenschein A412/120 FT по даташиту

    при +20* напряжение заряда до 13.62

    -20* напряжение заряда до 14.5

    Отсюда могут быть вольные толкования напряжения заряда гелевых батарей.

     

    вы совершенно правы.

     

    а вольные толкования быть могут у тех, кто не обращает внимания на даташиты производителей АБ. там все предельно четко расписано и по Т эксплуатации и по напряжениям содержания.

  13. Корреция идет для отрицательных и околонулевых темперетур экспуатации .

    Коррекция работает на всем диапазоне температур, но как раз более необходима для повышенной.

    заряженные АБ спокойно переносят отрицательные температуры (в разумных пределах) как при хранении, так и в буфере без последствий. более того - сами производители указывают на то, что при эксплуатации АБ при 5<Т<10 благопрниятно сказывается на сроке жизни АБ.

  14. Нет, необязательное. Главное чтобы был порт 232 или 438 по котором можна подключить промышленный модем.

    Если есть все в одном так удобнее.

     

    Как мне объяснили в облэнерго - встроенный модем нужен для того что бы не делать проект вашего АСКУЭ. если есть желание заплатить за проект и съэкономить на встроенном модеме - то можно взять счетчик с 232/485/CL интерфейсом, подключить к внешнему модему.

    ДЕШЕВЛЕ НЕ БУДЕТ.

  15. какая именно, из 12 последовательных?

    а кто ж его знает какая из 12... речь идет о двух 12В АБ.

     

    у меня самая просаженная банка возле "+".

    Если очень сильно интересно - есть возможность сбора данных с 48В груп АКБ.

     

    кстати, для себя еще когда(балансира когда небыло) то замечал такой эффект:

    из группы АКБ 48В пробовал разряжать самую высоковольтную АБ. эффект самой высоковольтной перемещался на какую-либо соседнюю. и т.д.

    без балансира не выровнять.

     

    Добавлено через 5 минут

    Ток течёт одинаковый через обе батареи, а вот напряжение распределяется по разному, как во время заряда, так и во время разряда.

     

    ну так все правильно.

    в идеале батареи в группе подбираются по внутреннему сопротивлению. при минимальном разбросе группа будет ровненькой.

    в процессе эксплуатации параметры уходят неравномерно. факторов много.

    как например неравномерный нагрев АБ в группе во время работы. если стоит группа из 4х АБ то внутренние всегда будут теплее.

    но в случаях как описан у вас - АБ даже не подбираются по параметрам, купили 2 шт, а они могут быть даже из разных партий.

    • Лайк 1
  16. Добрый день уважаемые форумчане.

    Подскажите инспекция генерирующей станции проводится один раз при оформлении, или же ежегодно?

    например как техническая проверка приборов учета.

  17. и еще один момент - ИБП предназначен для длительной работы от АКБ ??

    если нет - то не стоит сильно наращивать емкость АКБ. ИБП в лутшем случае отключится по перегреву, в худшем здохнет. и перегрев внутренних АКБ приведет к их быстрому выходу из строя.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Прошу подсказки практиков. Как наиболее оптимально, соединить в аккумуляторную батарею для 24В ИБП 4 аккумулятора? Обе пары разной ёмкости (7 и 33 А/ч.). Первая пара штатно стоит в ИБП, а вторую планирую разместить снаружи. Или не мучать "железо", и оставить только ёмкие батареи?
    и еще один момент - ИБП предназначен для длительной работы от АКБ ??

    если нет - то не стоит сильно наращивать емкость АКБ. ИБП в лутшем случае отключится по перегреву, в худшем здохнет. и перегрев внутренних АКБ приведет к их быстрому выходу из строя.

  18. Добрый вечер форумчане.

    Заинтересовался темой ЗТ.

    подскажите, если в системе будет параллельное включение трех инверторов по 3 кВт облэнерго пропускает как 9кВт систему? или нужен один на 9кВт???

     

    и обследование генерирующей установки проводится инспекцией электросетей или облэнерго??

     

    кстати, город Чернигов.

×
×
  • Створити...