Здравствуйте!Какое реле нужно купить к Аяксу для открывания ворот из приложения?
-
Почти)800×7кВт с куба и поделить на 30дей=180квт.Многовато теплопотерь.Можно топить и на 65°,но на 80° лучше.Это болие правильная работа для пиролизника и котёл и дымоход будут чище+выше КПД.Ваш ладдомат мощновать для котла 16кВт.Он для котлов от 30кВт.Там насос мощноват для Вашего котла.Зайдите на краину майстрив,там есть мастер по обвязкам и у него такой же котел с ТА как и у Вас.Он правильней расскажет как и что настроить.Но теплопотери у Вас большие.Из статистмки,дом с нормальным утеплением в нынешнюю погоду до 100кВт в сутки.
Добавлено через 1 минуту
100кВт-это дома в сравнение с Вашей кубатурой.
Теплопотерь много-согласен. Ладдомат меньше не производят.Пробовал придавливать проток за счет крана обратки-при достижении заданной температуры у котла "перелет" на 10 градусов.
Добавлено через 7 минут
Він під-"Іван 55555".Так його і звати.От Вам де Він вирішує якісь проблеми з СТС преміум.
**************.com/threads/23624/
Дуже толковий монтажник і людина не погана.Непамятаю випадка щоб комусь не допоміг.
Спасибо! Я сегодня нашел его контакты, созвонился,выполнил все его рекомендации-завтра посмотрю на результат.По разговору понял,что человек хорошо разбирается. Я перед тем, как создавать тему на форуме, звонил представителю производители БТС, приезжал их наладчик-результата "ноль".
-
1
-
-
Раньше пользовался газовым котлом Вайланд 24Кв.В среднем в месяц уходило 800 м.куб газа.Потребление в киловаттах 7650Кв за месяц.В день 252Кв. Я правильно считаю?
-
Если так бысто падает темпера в доме,на те же 0.6°,Вы наверное недавно начали отапливать дом?Не оч хорошо что б котёл работал на 65°.Надо на 80°,а то что увеличивается t° дымогазов,то до какой t°?300°-400°?Это лечится уменьшением оборотов вентелятора в минимальных значениях,если он есть конечно.То есть уменьшается интенсивность оборотов.Котёл всё равно выйдет на 80°,но допустим не через 30мин,а через час.
Добавлено через 2 минуты
Да,и ладдомат поставте на 1-ю скорость!У меня котёл на 40кВт и ладдомат крутится на 1-й,т.к. если на второй,тоже начинаются завалы по дымогазам из-за увеличеного потока теплоносителя.
Добавлено через 41 секунду
Ладдомат модель какая?
Дом начал отапливать 1,5 месяца назад.Температура дымовых газов 205 градусов.Ладдомат 21-60 скорость 1. Почему нельзя котлу работать на температуре 65?
-
Это около 50кг дров×2.5кВт с 1кг=125кВт.Только не понятно,что подразумевалось под 6-тью часами?!Это котёл сжег дрова,грел ТА и дом,а через 6-ть часов ТА пустой и в доме падает t°?Если всё так,то поделив 125квт на 6ч=20кВтч,что почти сапостовимо с номинальной мощностью котла.Для дома 160кв/м с минимальным утеплением,125квт должно хватать на 1.3-1.5 суток при постоянном поддержании 20°.
Исходные данные:Температура воды в ТА-500 -65 градусов.Температура на улице+5 градусов.
Температура в доме 19,8 градусов.Температура подающей линии 45 градусов.
Загрузил котел дубовыми дровами максимально...-за 6 часов температура в доме упала до 19.2 градуса,температура в ТА упала до 40 градусов,котел израсходовал все дрова и потух.
Добавлено через 4 минуты
Еще вопрос к пользователям такого котла: Если задаю температуру на котле 80 градусов, котел очень часто уходит в "перегревы" по температуре дымовых газов. Это нормально?
-
В загрузке сколько кг. дров ...
?
Загрузочная камера 150литров.
-
Здравствуйте! Этим летом установил дома котел БТС 16П..Ладдомат 63 градуса. ТА-500л.Контроллер Евростер 12м, трехходовой с сервоприводом (контур отопления)+комнатный регулятор.Температуру в помещении устанавливал -20 градусов.Дрова дубовые(влажность 16-20процентов)При среднесуточной температуре в ноябре +7 градусов.Одной загрузки котла хватает на 6 часов. Дом 160м.кв.
Вопрос к специалистам: Это нормально?
-
Здравствуйте!Собрал схему по совету Interso, все работает-супер.Спасибо за совет.
-
-
Здравствуйте! Как сделать правильнуюобвязку ТТ и буферной емкости,чтобы при пуске котла сначала прогревалась система отопления, а потом уже накопитель.
Котел пиролизный Зибарт 95.
-
еще просьба к тем ,у кого такие котлы...сколько он может работать на одной загрузке ? имется ввиду вот этот котел Пиролизный котел Ziehbart 25...заранее спасибо
Нужно делать 2-3 загрузки в сутки. В зависимости от температуры воздуха и качества дров.
-
1
-
-
Похоже у вас "всё пропало". Загуглите"модуль грозазащиты".В моей практике было то же самое.
Я так и думал...Бог с ним.Сигнализации больше 10лет, она свое отработала.
Какую сигнализацию посоветуете купить? Я так понимаю мне нужно только саму плату заменить?
-
Сигнализация автономная?
Да.Автономная.
Добавлено через 1 минуту
проблема с круглосуточным входом например.на чтото еще реагирует? попробуйте поставить-снят с охраны, не обращая пока внимания на сирену.
что при этом происходит, опишите подробнее.
Не реагирует на постановку и снятие с охраны.
-
Пришлось мне запускать этот котел.
Исполнение идеи котла с полной футеровкой очень понравилась. Даже был восторжен его работой при низких температурах теплоносителя и всеядности. Но понимаю, что у него также есть и негативные стороны, которые больше известны тем кто давно пользуется хотя бы 2-4 сезона.
У кого стоят такие котлы отзовитесь. Звонил производителям этих котлов, рассказали что некоторые моменты они устранили, теперь используют покрытие внутри котла на стали, а также более качественно выполняют футеровку.
Вот видео горения этого котла.
Кто пользуется таким котлом? Отпишитесь! Хочу собрать побольше отзывов, а их в интернете почему-то мало нахожу. В основном пишут менеджеры.
У меня на производстве установил 2 года назад Зибарт-95.
За время эксплуатации были такие поломки:
1.Лопнуло смотровое стекло- производитель выслал по гарантии.
2.Отклеилась термоизоляция на двери камеры горения- ремонтировали самостоятельно.
А в общем котлом доволен... к влажности дров не привередлив- если загружать сухие вперемешку с влажными-горит нормально.
При сжигании ДСП - дыма нет.
Камера загрузки огромная.
Автоматика работает отлично.
При температуре обрати меньше 60*С-появляется конденсат.
Чистку теплообменника производим раз в месяц- занимает это 15 минут.
И в конце сезона чистим нижнюю часть теплообменника-1 час.
Недостатки-
1.Внешний вид- вроде сварен в гараже.
2. Не хватает датчика который выключает котел, когда закончились дрова.
-
-
Котёл при этом перешел в ждущий режим,когда перемечку поставили обратно то он должен включится на отопление,так?
Да,так и было. Огромное спасибо, за толковый совет!
-
Да убрать перемычку и на эти контакты подключить реле,это сухие контакты,туда никакое напряжение не подаётся.
С ошибкой на калорматике не знаю,когда уберёте перемычку тогда будет видно что там на калорматике,но питание с калорматика точно не исчезнет.
Вы правы.
Перемычку убрал- на колорматике питание не пропало и ошибки не высветилось.
-
Да убрать перемычку и на эти контакты подключить реле,это сухие контакты,туда никакое напряжение не подаётся.
С ошибкой на калорматике не знаю,когда уберёте перемычку тогда будет видно что там на калорматике,но питание с калорматика точно не исчезнет.
Спасибо! Буду пробовать.
Еще вопрос: Будет работать кольцо между ТТ и ТА если ее смонтировать без насоса, с естественной циркуляцией закрытого типа?
Будет работать трехходовой клапан с погружным термостатом?
Будет успевать циркулировать вода, что бы котел не кипел?
Котел-24кв, ТА-700л.
-
Нет нельзя,просто я не понимаю зачем это.
Если нарисуете схему то тогда может быть уловлю вашу логику.
Я не могу понять где делать разрыв на питание газового котла для его выключения? Так что бы у меня не выключался при этом комнатный регулятор Колорматик.
Нужно разрывать контакты 3 и 4(на рисунке)?
Не будет тогда ошибки на котле?
-
Уважаемый вот схема во вложении,изучите,сделайте по ней и у вас всё будет работать.
Огромное спасибо!
Есть вопросы по Вашей схеме:1) Можно взять питание на реле R-1 с насоса газового котла? Насос на Газовом котле включен-питание на насос Р-1 не поступает.И наооборот.
2). При такой схеме можно не устанавливать обратные клапана? Ведь когда насос выключен он не пропускает воду.
3) Нужен ли расширительный бак между ТТ котлом и ТА? В тот момент когда нет разбора теплоносителя из ТА, а ТТ котел греет воду, ей некуда расширяться.
-
Я правильно понял работу системы?
Первое фото.... насос СО выключен, так как он запрограммирован на включение при достижении в ТА температуры 60*С.Работает газовый котел на СО, а ТТ на нагрев ТА.
Второе фото.. В ТА вода нагрелась до 60*С включился насос СО, горячая вода попала в обратку газового котла и он выключился. Система работает на ТТ котле до тех пор пока не прогорят дрова, и температурв в доме упадет ниже заданной в Комнатном регуляторе. Комнатный дает команду на газовый котел, и он включается.
-
В самом Вайланте есть перемычка, которая предназначена для работы с примитивными термостатами.
Используйте ее.
Чтобы, когда ТТ работает, реле ее размыкало.
Насколько я понимаю туда подключен мой комнатный регулятор?
Если нет, то можно подробней.
-
Конкретный вопрос:
Будет выключаться газовый котел Vaillant Turbotec 24, если внего зайдет обратка(после включения ТТ) выше температуры чем установлена програмно комнатным термостатом Vaillant calorMATIC VRC 470?
-
Ну, самое простое это разорвать релюхой фазу на питание газового котла.
Тогда все настройки в комнатном регуляторе собьются.