  1. Реле давления устанавливается не на давление , а на разницу давлений до и после фильтра. На первой ступени фильтров вилка от 50 до 250Па

    А расход воздуха держат по цифровому датчику давления. Ставят его в канале за установкой. По мере загрязнения фильтра в канале падает давление, датчик его меряет и передает данные на контроллер , который повышает обороты двигателя до тех пор пока давление в канале не вырастит до необходимого. Это так называемый контроль расхода воздуха по давлению

    • Лайк 1
  2. Шукаю бригаду 3-6 робітників для будівництва одноповерхового приватного коттеджа площею близько 120 кв.м. в Чорноморську, по проекту який зараз виконується мною.

    Фундамент, стіни, дах.

    Посередників прохання не турбувати.

    Рекомендації від форумчан в пріоритеті...

    Початок робіт приблизно друга половина - кінець вересня.

     

    Доброго времени суток, о каком именно Черноморском идет речь?

  3. Все факты учесть у вас все-равно не получится , тем более что многие из них плохо поддаются количественной оценке ,а механизм их влияния не имеет четкой причинно-следственной связи.

    Например, разряжение в доме действительно может создаться. Но это не обозначает что у вас воздух полезет из всех щелей. Рекуператору ведь тоже будет легче закачать в разряженную среду больше воздуха. И вот какой в этой ситуации сложится баланс это уже предмет изучения целой научной работы.

    Фильтры тоже могут загрязняться неравномерно. Но при этом какова будет динамика этого процесса вам доподлинно неизвестно. Количество пыли в воздухе процесс динамичный, вы не знаете характеристик самого фильтра и т.д. и т.п.

    Единственная задача с четкими параметрами это включение/выключение грунтового теплообменника. Ее можно решить, один из способов я приводил выше.

    • Лайк 1
  4. Насколько дисбаланс большой, это другой вопрос.

    Максимальные параметры из теплообменника можно получить только при отсутствии дисбаланса. К примеру возьму график EPVS-350. Если для системы с сопротивлением 70Па, выдающей 260м3/ч, на каждом канале, к приточке подключить ГТО с сопротивление еще 70Па то возникнет падение производительности на притоке до 160м3/ч. То же самое произойдет при загрязнении одного фильтра больше чем другого.

     

    Давайте начнем с позитива. Чем меньше холодного воздуха с улицы и больше теплого из помещения тем сильнее прогреется уличный воздух.:flag1:

    Плохо совсем было бы если бы было наоборот.

    Ну а дальше , в зависимости от того что вам надо. Нужно Вам 160м3/ч , поставьте на вытяжке дроссель с плавным регулированием и отбалансируйте систему. Нужно 350м3/ч, берите установку большего типоразмера и дальше темже Макаром. Хотите чтобы все происходило автоматически, соберите автоматику.

    За фильтрами ухаживайте почаще. Смотрите на эту процедуру с позитивом - чем чаще будете делать профилактику, тем дольше прослужит установка:)

    • Лайк 1
  5. Підходимо до етапу вибору підрядчика для встановлення системи опалення (радіатори + водяна тепла підлога) та котла (конденсаційний, газовий).

     

    Прошу поради, на які моменти необхідно звернути особливу увагу. Бо диявол, як відомо, захований в деталях.

     

    Ну і щоб двічі не вставати: можливо хтось замовляв послуги у фірми "Вінтерм" - буду вдячна за відгуки.

     

    П.С. можливо така тема вже обговорювалася, але, на жаль, пошук не дав результатів, тому створюю нову

     

    Интуицией пользуйтесь и своими мозгами.

     

    Добавлено через 9 минут

    Подрядчик, он как тамада на свадьбе, вы с ним или сходитесь во всем или лучше поискать другого

    Мы вот кучу объектов выполнили и не все из них прошли гладко. И не всегда в этом была наша вина, вы уж простите, заказчик иногда такой задрот попадается что старайся не старайся, реакция будет на ваши труды - фигню вы мне тут сделали.

    • Лайк 1
  6. То есть онлайн контроля нет?

     

    Если сделать монтаж и настроить при +20, то при -5 расход притока будет другим.

    Если будет подключатся/отключатся грунтовый теплообменник, который имеет свое сопротивление, то расход на притоке будет меняться. Если будет неравномерное по времени загрязнение фильтров, то расходы притока/вытяжки будут меняться.

     

    Предполагаю, что в крутой системе должен бы быть некий датчик скорости потока, в каждом канале, и в зависимости от изменившихся условий - онлайн регулировка мощности каждого вентилятора, для нивелирования дисбаланса. Иначе дисбаланса во время эксплуатации не избежать...

     

    Я в бытовых установках с такими наворотами не встречался. В промышленных такие решения применяются и то досточно редко.

    Для того чтобы возник большой дисбаланс такие редкие звезды должны сойтись что вряд ли это произойдет при нашей с вами жизни.

    • Лайк 1
  7. Специально для Вас уже существует тема:

    www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=148158

    Она как раз с тэгом: "срач кондиционерщиков".

    Давайте не будем разводить грязь по всему форуму? Надеюсь на Ваше понимание.

     

    ))) Та какой срач, так подискутировали чуток:beer:

    • Лайк 1
  8. Рад, что у Вас присутствует самокритика. Вот только мне непонятно, почему Вы себя ассоциируете с животным?

     

    Для непонятливых : если купер выглядит как гри, все нутро у него как у гри и паспорт полная копия гри, то купер=гри.

    От вас хотелось бы больше конструктив, ну и опровержения что это не так

  9. Нет, ну если вы аргументировано сможете ответить как профессионал нам невеждам чем установка GREE FHBQ-D5-K отличается от COOPER&HUNTER FHBQ-D5-K, то я принесу свои извинения.

    Но в данном случае если кто-то ведет себя как собака, выглядит как собака и лает как собака, то это 100% собака и есть.

  10. Обычно монтажники устанавливают температуру нагрева на -5гр. Считается что в таком случае внутри рекуператора температура не будет опускаться ниже ноля и обмерзанию не произойдет

    Мы обычно чтобы не парится ставим установки Idea, у них по 500-ую модель включительно есть встроенный калорифер. Это дает несколько плюсов, во первых регулируется т-ра подачи в помещение не за счет режима рециркуляции, а за счет работы калорифера; во вторых так не нужно думать куда впихнуть калорифер - на не больших объектах всегда пространство ограничено и очень часто с размещением калорифера возникают серьезные проблемы, а так у вас все в габаритах стандартной установки; в третьих Idea стоит на уровне гри, но при этом её оснащение гораздо лучше

  11. У электролюкса в мануале просто все разжевано более подробно , сразу видно что целевой аудиторией являются потребители. У гри (он же купер хантер) все кратенько больше с расчетом на профессионалов. И там и там защита от замерзания присутствует, но с немного разными алгоритмом. Калорифер нужен и там и там. Отличия заключается в том что у электролюкса предусмотрен сухой контакт для включения калорифера при температуре ниже -10 , а значит в мозгах защит алгоритм управления этим калорифером. В обоих случаях нет ни каких защит от аварийных ситуаций в работе калорифера, а значит нужен калорифер со своей автоматикой. Поэтому этот сухой контакт это плюс, но этот плюс не позволяет существенно сэкономить.

    07.vent.zip

    ahe_1.zip

    instruction_lux_star.zip

  12. На рекуператор жалуются. Плохо собран и воздух с улицы перемешивается с воздухом с квартиры. В итоге воздух в квартире застаивается и уровень СО2 повышается намного больше, чем хотелось бы имея приточку. Если тут на форуме можно ссылки давать, то я сразу ссылку на тему могу дать.

     

    Дайте ссылочку, интересно почитать что пишут. На анекдот смахивает.

    Мы одной вредной мадам ставили вентиляцию на дому , хотела чтобы все по нормам как для операционных было. Тут Вам и три степени фильтрации, и десятикратный воздухообмен, и автоматическое круглогодичное поддержание температуры и обеззараживатель и тишина идеальная. И проект в СЭС подписывали и таже СЭС все это принимала. Ну и что : "мне, мля не комфортно, и по....й на все и на вся, НЕ КОМФОРТНО" )))

  13. Передумал брать электролюкс. Нашел много негативных отзвывов на мастерсити форуме. Решил не рисковать.

     

    Мы вот месяц назад меняли вент установку Daikin на китайскую Idea !!! Потому -что дайкин очень шумным оказался.

    Специалисты поймут. Это Мерседес люди поменяли на Таврию и блин ......и вы таки будете смеяться....китаеза реально работает тише и выдает тотже расход. Как долго это продолжаться будет неизвестно , но факт остается фактом

    Берите установку Idea !!! )))))

     

    Добавлено через 4 минуты

    А если серьезно, не понимаю на что народ жалуется. Там два вентилятора абсолютно обычных, заурядный рекуператор и плата управления. Это оборудование простое как топор....на что жалуются т хоть ?!!

  14. Нужно ли ставить рекуперацию если есть приточка в канальном кондиционере?

     

    Все на Ваше усмотрение. И так и так работать будет. Просто с рекуператором будут меньше затраты на обогрев/охлаждение, а без него система сама по себе будет проще и дешевле. Что важнее для вас ?! Решайте

  15. спасибо за ответы, на чердаке да, лучше всего, но мне говорят что как бы мы не утепляли воздуховоды и т.п. конденсат всё равно будет (мол на практике это часто видели). Так вот, чем чревато это? Не будет ли там грибок или сырость... ?

     

    Не знаю, я с таким не сталкивался, может потому-что сами нормально запаковываем. Бывает, но очень редко, конденсат на решетках появляется.

    • Лайк 1
  16. На втором этаже дома, хотим поставить канальный кондиционер. Но есть дилемма. Опускать потолки, которые и так не очень высокие или же протянут воздуховоды на чердаке... но говорят может быть кондесат там, что делать? Чердак не отапливаемый и не утепленный.

     

    Воздуховоды вам и так и так утеплять придется потому-что воздух на выходе из кондиционера имеет т-ру 8-12, а это ниже точки росы. Лучше идите через чердак и место сэкономите и больше возможностей для маневра будет.

    • Лайк 1
  17. Рецеркуляции там может и не быть , а вот защита от замерзания там есть обязательно. В установках без калориферов он заключается в том что вытяжной вентилятор начинает работать более активно, или на время отключается приточный вентилятор для того чтобы рекуператор мог прогреться
×
×