  1. Здравствуйте! Планирую отопление дома 34 м.кв. (стены – 300 мм газобетон + 120 мм кирпич; потолок – 200 мм вата; пол – 80 мм ЭППС):

    1) ванна (4,1 м.кв.) и кухня (13,9 м.кв.) – 2 ветки ТП: 56 и 60 метров, граничащих в кухне;

    2) спальня 9,8 м.кв. – стальной радиатор 500х1200;

    3) спальня 6,3 м.кв. – стальной радиатор 500х900;

    4) полотенцесишитель.

    Выглядит это так:

    fex.net/get/970210026742/1610853

    fex.net/get/970210026742/1610973

     

    Возникло несколько вопросов:

    1) котел Ferroli DIVA project F24 с модуляцией до 7,2 кВт (min расход газа – 0,88 м3/час);

    Bosch 6000-18CRN с модуляцией до 5,4 кВТ (min расход газа – 0,63 м3/час);

    Житомир 7 кВт (мах. расход газа – 0,78 м3/час)? Последний по расходу действительно лучше чем Ferroli? ;

    2) как подключить к одной гребенке и ТП, и радиаторы, если для радиаторов нужна более высокая температура теплоносителя? ;

    3) можно ли обойтись без расходомеров, если длина контуров ТП почти одинакова? ;

    4) 2 контура ТП разделяют кухню на две части – можно ли не делать компенсационный шов в плитке (хочу укладывать её ёлочкой)? ;

    5) трубу ТП при проходе под дверью в ванную укладывать в теплоизол или нет? ;

    6) какой трубой проложить магистраль к радиаторам (диаметр и материал)? ;

    Прошу Вашей помощи. Заранее спасибо!

     

    По расходам газа не подскажу ни чего, выбирайте лучше тот у которого сервисная служба работает лучше всех.

    2. Тут два варианта, если в итоге контура ТП получаются длиной до 40-50м.п. то можно подключить их через клапаны RTL, как это работает описано в этом видео

    . Второй вариант - подачу ТП подключить к обратке радиаторной линии.

    3. Расходомерами можно вообще в принципе не пользоваться в независимости от того какая длина контуров у Вас. Просто без них настройка будет происходить на глаз. Если вам никто гидравлику полов не считал, то вы и так все на глаз будете делать.

    4. Можно, если площадь кухни меньше 40м.кв.

    5. Все подводящие линии нужно изолировать

    6. В зависимости от того какая температура в линии, если больше 80, то полипропиленом с маркировкой Stabi Pn 20,Fiber Pn20 и выше или металлопластиком; если до 80, то можно применять Pex; если до 70, то Pert. 20-ого диаметра Вам хватит на такой разводке

    • Лайк 1
  2. Здравтсвуйте!

    Для сауны построил отдельное здание из газоблока 300 мм., залил черновой пол 10 см. бетона. Как дальше реализовать пол так чтобы зимой он был не холодным как в парилке, так и комнате отдыха?

    Можно ли такой вариант: пол 30мм. на лагах, поверх доски постелить линолеум.

    И что нужно делать со стенами, чем их отделать изнутри?

     

    Я бы постелил эппс , положил электрический тёплый пол, залил стяжку и поверх уложил виниловую плитку _ она и так сама по себе теплая, а с подогревом так вообще the best(я так думаю). Ну а в парилка обычную керамическую плитку положил бы

    • Лайк 1
  3. Мой вариант работать не будет? Т.к. подачу и обратку планирую вести возле пола, то не хотелось бы две трубы размещать возле входной двери.

     

    Работать будет. Это хорошая схема. По трубам везде 25. На подходах к радиаторам 20.

    В помещении 3 Вам десятисекционный радиатор не шибко то и нужен. А в предбаннике двери не на улицу выходят? Почему там не ставили радиатор?

    • Лайк 1
  4. Добрый день.

    Есть крытая коробка поблизости Киева, своя. С ранней весны планирую начать ремонтно-строительные работы. Ищу бригаду.

     

    Пожалуйста, предложите свои расценки на:

    ---------------------------

     

    Крыша:

    Подшива пластиком по контуру кровли(с коробкой; по факту торчат одни стропила в 2Х-скантой крыши из натур. черепицы)

    Монтаж ливневки.

     

    Полы:

    Стяжка черновая по грунту(в комплексе).

    Стяжка поверх бетонных плит-перекрытия на втором этаже(перепад 3-4 см)

    Укладка кавролина(в комплексе с подкладкой и плинтусом пластиковым)

    Укладка ламината(в комплексе с подкладкой и плинтусом пластиковым)

    Укладка половой рядовой плитки.

     

    Стены:

    Перегородки межкомнатные(0,5 кирпича, и(или) 0,5 ракушечника)

    Штукатурка ручная, обыкновенная, по рядовому кирпичу и ракушечнику(в комплексе)

    Откосы оконные(и дверные)

    Установка подоконника.

    Укладка плитки настенной.

     

    Монтаж коммуникаций:

    Монтаж провода электрического, розеток, выключателей.

    Монтаж водопроводных труб(с выводами на краны)

    Монтаж отопительных труб(с установкой батарей и подключением к коллектору).

     

    Потолки:

    Укладка утеплителя потолочного(15-20 см с паробарьером)

    Монтаж гипсокартона.

     

    В общем работы много. Мы ещё не придумали какими будут стены после штукатурки, и потолки. Окна уже почти заказал. Уточняйте всё что вы считаете необходимым, и(или) не учтенным мною(я не строитель...)

     

    Дякую.

     

    Наша тема Отопление, обращайтесь. Надумаете делать самостоятельно - не беда, поможем советом

    1460050593_.jpg.ea990722ecc664d84acc512761de9304.jpg

  5. Рассмотрю все интересные предложения по продаже удачного проекта ОДНОЭТАЖНОГО дома с :

    4 спальными комнатами

    1 кабинет

    2 санузла

    кухня - гостиная -от 45м2 рассматриваю

    котельная

    терасса удобно расположена

    навес для 2 автомобилей.

    Возможно подвальное помещение не очень огромное.

     

    Больше чем нужно, но если убрать помещения 2 и 3, из 9 сделать прихожую, а 4 разбить на два, то выйдет то что нужно.

    ОТОПЛЕНИЕ.pdf

  6. Добрый день!

    Меня интересует Водяной теплый пол по всему дому (200м2).

    Проект, расчет эффективности, материалы + монтаж.

     

    (Электрокотел)

    Стены - Газоблок 400мм.

    Межкомнатные - 200мм

    Окна - Рехау 60 (70)

     

    1-й этаж будет плитка

    2-й этаж будет ламинат

     

    Утепление:

    Фасад - вата 100мм

    Фундамент - 100мм ЭППС

    Отмостка - 50 мм ЭППС

    Кровля - Металлочерепица (утепление 250мм)

    Утепление пола 1 го этажа - 100мм пенопласт.

     

    Рассматриваю разные предложения!

     

    Еще не плохо было бы планы помещений увидеть и можно начинать

    Все данные можно выслать на ящик sprofi.llc@gmail.com

    098 1974201

  7. Т.е. у вас еще даже детей нет, а вы уже рисуете дом с бассейном на 390 кв.м? Смело, очень смело. Ж-)

     

    У наших родственников трехэтажный коттедж на 350 кв.м. Отопить его без субсидии сейчас нереально.

     

    ЗЫ: для двоих (даже троих) нормально хватает одноэтажного домика на 60 кв.м.

     

    ЗЫЫ: бассейн лучше найти поблизости готовый :D

     

    У каждого свои запросы. Кому 60кв.м. это много, а ко му 450 мало

  8. Ставить наружку в закрытом помещении актуально в больших зданиях. Там действительно температура редко опускается ниже минус 7, а это вполне комфортно для кондиционера. В частном доме подвал быстро выхолонет и дополнительного выхлопа от такой системы будет не очень то и много. Скорее даже наоборот.

    Вообще боятся ставить кондиционеры на работу зимой не стоит. Температуры меньше - 20, когда они работают совсем не эффективно, встречаются далеко не каждый год. Конечно это определённый риск, но наш опыт говорит что он может быть оправданым

  9. бюджет на кондиционеры 1.5-2.0 + установка

    никому не интересно?

     

    Конечно интересно. Но есть ряд вопросов. Примерная длина трасс, будет ли доступ к наружным блокам из окна, слив конденсата на улицу или культурно через канализацию. Электрика будет подведена или нужно её делать. От Ваших ответов цена на монтаж может сильно меняться.

  10. Спасибо за информацию. Рассматривал централизованную систему, но на 2 эт потолки низкие. Особо негде разводить воздуховоды. Да и купил уже 3 рекуператора.

    Вот интересно, если включится вентилятор зонта над плитой откуда начнет тянуть приток? Походу из рекуператоров. Особенно Лосснейки это будет касаться.

     

    Добавлено через 13 минут

    Че-то я прозрел от цен на централизованне рекуператоры МЕ Lossnay LGH-25RX5/RVX. От 30 до 40 кило грн

    www.recond.com.ua/katalog/ventilyatsiya/air-handling-units/air-handling-units-mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-lossnay-lgh-25rx5-detail

    kharkov.zakupka.com/p/215522393-pritochno-vytyazhnaya-ustanovka-lossnay-lgh-25rx5-rvx/

    Суммарно мои 3 рекуператора вышли в 21 к грн

     

    Тянуть из лоснея будет только если вы его выключите. А так щели сами собой найдуться

  11. В квартире у меня в каждой комнате было по увлажнителю двухлитровому и то менял раз в два дня стабильно в отопительный сезон.

     

    В доме вообще наверное можно замахаться менять. А установка увлажнения в придачу к вентиляции - полторы тысячи евро. Плюс требовательна к воде - надо еще подготавливать.

     

    Вообще обычный увлажнитель это самое лучшее решение. Лучше уже побегать. Все остальные решения будут стоить порядочно дороже

    • Лайк 1
  12. Здравствуйте, в данный момент дом на этапе проектирования и встал вопрос отопления. Рядом есть газ но подключение его к дому и тарифы на газ как то не радуют, а отопление твердым топливом сулит покупку топлива его хранение и все последующие действия. И так посоветуйте как быть. Дом примерно 450м2, 2 этажа + 1подвал 150 квадратов, в подвале планируется разместить басейн, баню хоз помещение для закатки и всякого такого, + 2 комнаты отдыха. Планируемые теплопотери дома 0.1вт м2.

     

    И так, в основном я расматривал 2 варианта отопления:

    1. Отопление електро котлом(12квт -1 и 2 этаж + 6квт отдельный на подвал, планировалась установка теплого пола по всем комнатам, воды в системе оринтеровочно 350 литров.

    2. Отопление ккб или кондиционером установленым наружным блоком в подвале

    1. КПД електро котла 100% тобишь примерно 6-9квт в час на отопление в морозы затратили столько же и получили.

    2. КПД кондиционеров или ККБ около 250-300% затратив 1квт получаем примерно 2.5-3квт тепла при нахождении наружного блока в относительно теплых условиях. Учитывая кпд кондиционера затратив 5квт енергии кондиционер выдает 15квт тепла что довольно заманчиво если я все правильно понимаю.

     

    Хочу услышать мнение критиков действительно кондиционер имеет кпд 250-300% есть смысл расматривать его как основной источник обогрева дома зимой и источник охлаждения летом? Ведь по факту установив електро котел прийдется ставить кондиционеры на лето чтобы было прохладно летом + как не крути вентиляцию дома делать нужно а проф. кондиционер и вентилирует и обогревает. Похоже на то что эта система во первых имеет кпд большое, во вторых один блок и нагреет и охладит и выполнит вентиляцию в доме.

    Вот например js.com.ua/catalog/konditsionery/264/rav_sm2242dt_e_2244at8_e/

    Установка такой махины должна отвентилировать, отопить и охладить весь дом по необходимости, вот видео промышленной установки https://www.youtube.com/watch?v=JWrqxFfrNwY&t=234s

     

     

     

    У нас был объект - дом на 350м.кв. в котором к зиме не подключили газ и люди зимовали на обычных кондиционерах. В принципе все прошло благополучно. Помещения где не было предусмотрено кондиционирование отапливались через котёл электрический. Из явных минусов могу отметить что под наружными блоками конденсата намерзло столько что этот лёд оттаял только к середине лета, а болото после оттайки просохло только к концу августа. Поэтому слив конденсата от наружных блоков нужно продумывать. Сама система представляла из себя два наружных блока Daikin 5MXS90, внутренние канальные блоки FBQ60, FBQ50, FBQ35-4шт ну и электрокотел на 4,5кВт. Могу скинуть проект, если интересно

    Вообще такие системы существуют давным давно. Обычно правда прогрев и охлаждение помещений осуществляется не воздушными блоками, а через систему тёплых полов и стен. На рынке есть куча уже готовых решений.

    0,1кВт/м.кв. это очень много, в современных домах такая цифра встречается только если дом совсем не утепляли или если площадь окон очень большая.

    Кондиционеры сами по себе ни чего не вентилируют, чтобы в доме был свежий воздух к ним нужно подвести воздух с улицы. Не забывайте что это очень энергозатратное мероприятие там где вы могли обойтись 12-кой, придётся ставить 18-ку.

    По энергоэффективности - среднесезонный коэффициент действительно около трех.

    Ну и вопрос к вам не скромный. Откуда вы взяли цифру 0,1кВт на м. кв.? Закажите расчёт теплопотерь для зимы и теплопритоков для лета. Стоить это вам будет три копейки, а выхлопа в итоге может выйти на вполне приличные суммы.

  13. Здравствуйте! очень нужен совет, как выбрать котёл.

    Дом каркасник 104 кв.м., на СНТ, вода из колодца сильно железная, в доме планируем жить круглый год, постоянно 4-5 человек, иногда гости. В доме вода на кухне (раковина), в ванной (раковина, унитаз, душ и гигиенич.душ), возможно будет унитаз и раковина на 2 этаже. Отдельной бойлерной нет, места не много. Вопрос - какой НАСТЕННЫЙ котел лучше выбрать, 1- или 2-контурный? Знакомые советуют двух-(у них стоят), а продавцы в магазине говорят не хватит, надо 1-контурный и бойлер...

     

    Косвеники бывают подвесные, в т.ч. и горизонтального исполнения. Поэтому место сэкономить вполне реально.

    Двухконткрника вам вполне хватит, но с ними беда есть одна - расход горячей воды ограничен и пользоваться одновременно и душем и ещё чем-нибудь не получится. Если нюанс этот не смущает, то останавливайтесь на двухконтурнике.

    Ещё не плохой вариант предложили выше - двухконтурник со встроенным баком. 40л для принятия душа одним человеком более чем достаточно и если кто-то ещё будет пользоваться водой то не будет скачков температуры.

    И с железом вам бороться нужно будет, иначе техника себя будет очень плохо чувствовать

    • Лайк 1
  14. с первого дня постройки своего дома читаю всевозможные профильные ветки и всё изучаю,с внутренней отделкой помещений могу сам опытом поделиться,а вот что касается отопления и гвс для своего дома-хотелось довериться мнению профессионалов.

    какие марки труб,радиаторов,бойлер,тт котёл ,та,гребёнки и прочее оборудование для отопления и гвс будут необходимы для этого дома,.что порекомендуете.

     

    Если нужно подешевле, то трубу для т.п. можно взять харьковскую Кoller, радиаторы Romstal, всякие краники-фитюлечки Valtec или Fado. Котёл Атмос, бак Дражица

    • Лайк 1
  15. а можно ли поставить вытяжку сбоку в стене?

     

    Или у меня над мансардой есть 1м чердака, можно ли на коньке отверствие сделать и туда вытяжку например с коридора на втором этаже? Будет 1,5 метра труба буквой "Г".

    А как лучше организовать поступление воздуха естественное? стоит ли брать эти оконные вентиляции? Хочу естественное

     

    Даже если в одном и том же помещении одно отверстие будет на уровне пола, а второе на уровне потолка то уже будет хорошо заметный эффект.

    Можно и в фасаде сделать вытяжные отверстие и все будет работать

  16.  

    Отличная технология, с точки зрения теплофизики -> ECOCOLT® (Екокольт) – система фасадного утеплення з вмонтованою системою опалення.

     

    Я всю жизнь пытаюсь донести заказчикам что главная задача отопления не греть воздух, а греть здание. Но такое радикальные решение вижу впервые. Я вообще в шовковою состоянии

  17. На крайняк такие шняжки поставите

    vents.ua/images/cat/618_1498_cat_file.pdf

    А вообще я бы поставил приточные клапаны по комнатам и вытяжной или пару на втором этаже максимально под потолок. Какая-никакая тяга точно будет.

  18. Для любого дома не нужно фантазировать, а нужно иметь четкие расчеты теплопотерь.

     

    Всё верно, но если лень матушка одолевает то можно воспользоваться:

    www.meibes.ua/assets/attachments/catalogs/Shpargalka_montazhnika_Meibes_2016_1.pdf

    На стр. 9 примерные теплопотери расписаны

  19. Доброго времени суток, а план второго этажа у вас есть и план фасада? И ещё неплохо было бы понять предварительную расстановку мебели - тёплый пол дело конечно хорошее, но если будет очень уж много мебели то он со своими обязанностями может и не справиться.
    • Лайк 1
  20. Клапаны не способны пропустить огромное кол-во воздуха, к тому же имеют регулировку. Сравнивать их с открытым окном просто некорректно.

     

    Огромное/неогромное. Если становится холодно то нафиг он такой нужен.

  21. Это че-то новое. Попутное движение теплоносителя знаю, а вот о встречных потоках не слышал.

    Прочитали где или сами придумали?

     

    Это самая распространенная двухтрубная схема, её ещё называют тупиковая. Вы просто не встречали такое её название

  22. Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите решить проблему, а то уже замучился... Короче обратная тяга со всех вентканалов - туалет, ванная, кухня... Ситуация такая:

    1) Котел дымоходный с открытой камерой сгорания

    2) Вент. каналы по одному везде - туалет, ванная и кухня

    При открывании металопласт. окна на проветривание, тяга идёт норм, но сами понимаете при морозе 2 мин. и дубарь в квартире... Микро проветривание не помогает. Я так понял нужно просто правильно решить проблему с притоком воздуха. Решит ли проблему установка рекуператора или приточного клапана? Просто как бы деньги не маленькие, а гарантии что все заработает так как нужно нет...

    3-й этаж, когда кто-то курит либо жарит под нами, то все запахи у нас в квартире, а самое главное что сейчас при морозе с ветиляции так дует что... Заранее огромное спасибо!

     

    Приточные клапан это тоже открытое окно. Если отопление не справляется с открытым окном, то и с воздухом из клапана тоже ни чего путевого не выйдет

×
×