  1. Кто побежит искать - менять сгоревший предохранитель если дома только

    жена-теща-дети-нет предохранителя в тумбочке ??????

     

    Автомат он и есть автомат - выбил - включен простой операцией.

     

    То, что сделали - это не решение, а уход от решения.

     

    Если автомат выбьет не от пусковых токов а от КЗ, то его нельзя включать до устранения неисправности.

     

    Если с цепью все в порядке то в замене предохранителей нет необходимости.

     

    На модульных устройствах имеется устройство индикации облегчающее поиск перегоревшего предохранителя.

    И речь идет не о квартире где тещи дети а о производственных помещениях и тд.

  2. решил поделиться с форумчанами проблемой, с которой столкнулись буквально недавно. сразу скажу, что она еще не решена, поэтому все адекватные пути решения приветствуются

     

    итак, есть Заказчик пожелавший установить у себя светодионые светильники. проведя небольшой тендер, на объект были заказаны встраиваемые светодиодные светильники 600х600 украинского пр-ва двух типов - 28 Вт и 32 Вт. производителя могу назвать по желанию форумчан

     

    проект на подключение светильников делали мы исходя из полученных заранее паспортов на светильники. при приемо-сдаточных испытаниях выяснилось, что при отключении-возобновлении питания на ВРУ, происходит срабатывание защитных автоматических выключателей линий светильников. это происходит не всегда, а раз на 2-3 включения

     

    привезли мы прибор и начали записывать графики тока при пропадании-возобновлении питания на вводе ВРУ. прибор пишет усредненное значение тока за пол секунды. чаще не может. так вот, при подаче питания кратковременный ток линии составил 280 А :o естественно происходит отключение автомата С16.

     

    есть проблема. нужно решить. как?

     

    1. было решено в щите ЩО разнести линии питания, идущие на выключатели освещения, на отдельные автоматы и загрубить уставку с С16 на D16. как вы понимаете, выбивать стал вышестоящий автомат в щите ГЩО С25, а на ВРУ С32/3 уже щелкает на отключение, но не отключается. на грани короче. это не есть решение..

     

    2. разнести пиковые скачки тока при включении, путем установки реле задержки включения. производитель заверил, что 6-8 светильников таких токов не дают. окей, устанавливаем реле и проверяем. на третьем-четвертом включении контакты реле слипаются и оно больше не выполняет своих функций. проблема не решена..

     

    3. думаем в помощь реле поставить по 63А контактору, но уже на 10 светильников. надеемся, контактор выдержит..

     

    возможно кто-то из форумчан сталкивался с подобным? у нас это первый подобный опыт. выслушаю все рекомендации, замечания, советы

     

    Старая тема, но отпишусь. Столкнулись с подобной проблемой после монтажа светильников уличного освещения. После прочтенного материала понял что нужно ограничить пусковой ток, а также защитить проводку от КЗ. Нашел в интернете ограничители пускового тока. Но их цена по 8000 р за 1 штуку слишком дорого. поэтому придумал простое решение. Для коммутации цепи вместо автомата устанавливаем Выключатель нагрузки (по сути рубильник только на DIN), А для защиты цепи используем плавкие вставки ПВЦ 10*38 устанавливаемые в специальное модульное устройство.

     

    Дешево сердито и надежно.

×
×