  1. Извините, что долго не отвечал..

     

    Можно поинтересоваться что у вас за грунты и из чего будет дом? Интересно почему такая широкая подушка?

    Дом из газоблоков, облицовка кирпичом. Грунт - суглинок просадочный, геологию не делали, на сэкономленные деньги делали фундамент "с запасом"

    главное чтоб армопояс над цокольным этажом была по всем правилам сделан.

    вот в качестве компромисса и решили добавить армопояс над цокольным этажом

    ...Ваши строители забыли что: 1) необходимо использовать фиксаторы защитного слоя для арматуры. 2) бетон необходимо уплотнять (вибрированием) 3) уложенный бетон требует ухода!!!..особенно в жаркую погоду (увлажнение и укрытие).

    так отож. теперь приходится вникать и каждый шаг проверять.

    І арматуру вони не знають як в'язати. Ви подивіться на довжину тих випусків на холодному шві! Там мало бути десь пів метра, а випуск усього сантиметрів 20. З дуже високою ймовірністю вони і кути пов'язали "ми завжди так робимо", а не так як потрібно. В топку таку бригаду, то аматори, а не профі.

    да, за выпуски мне вовремя подсказали. проектировщик сказал, что в таком случае можно к ним привариться. так они и сделали. но, только после того как 5 раз проверил.

  2. Со строителями нашли компромисс - они сделают под перекрытием нулевого уровня армопояс за свой счет (до этого планировалась армированная кирпичная кладка, сейчас будет неармированная, а сверху армопояс), сделали вторую часть фундамента с нормальным защитным слоем.

    Проектировщик одобрил, потому я согласился.

     

    С этими строителями пока продолжаю работать, они тогда сразу признали что сделали неправильно (хотя доказывали, что "ничего страшного)", предложили решение, и теперь не делают ничего без моего контроля. Звонят - просят, чтоб я посмотрел, потом переходят к след. этапу.

     

    И, нужно сказать, намного легче общаться со строителями, когда не делал предоплату. Ленты залиты, я еще ни копейки не давал. Не на материал, ни на работы. (правда уже пора, и я свои обещания сдержу). Но при таком раскладе всегда можно сказать "я за такую х**ню не заплачу", и строители чешут репу и ищут решение.

     

     

    По трещинам - уже заделали (раствором с добавлением грунтовки (не знаю зачем грунтовка))

    И когда лили вторую часть - накрыли пленкой, и никаких трещин не было.

    Трошки фоток прицеплю (на первом фото между столбиками тот участок, что был с трещинами):

    Столбики - это для опалубки, чтоб сделать надбетонку.

    А надбетонка нужна, чтоб выровнять уровень первой и второй части фундамента.

    А разный уровень получился, бо я сказал, что проверю верхний защитный слой, чтоб был не меньше 5 см, и залили выше, чем первую часть фундамента. По проекту - 30 см высота, первая часть - 28-29 см, вторая - 34-35 см получилась.

     

    849dd068f7a2.jpg

     

    cb04e3101e56.jpg

     

    d4647b90191b.jpg

  3. Конструктивно или по расчету - хз. а что это значит? Проектировщик делал рабочий проект, сегодня спрошу у него.

    Этажность - 2 этажа (1 полноценный, 1 мансардный) + подвал, в подвале баня.

    Ленты шириной метр (а внутренняя перемычка 1,2 м.), глубиной 30 см.

    На ленту будут ставится блоки, потом бетонные перекрытия.

    Блоки ФБС 24.5.6, 12.5.6, 24.4.6, 12.4.6, 9.4.6

    Стены - пеноблок, обшивка кирпич. Перекрытия бетонные, крыша деревянная с утеплением и мягкой черепицей.

    Высчетать со строителей за материал - то полдела, вопрос - можно ли на этом строить дальше, или разбирать его и переделывать?

  4. Добрый день!

    Прошу совета.

    При заливке фундамента строители не выдержали защитный слой. (Надеюсь, я правильно называю, ибо не строитель)

    Была сделана подбетонка.

    Поперечные арматурины по проекту должны быть подняты на 40 мм (проектировщик сказал, что по нормам - не менее 35 мм)

    А по факту арматура просто лежит на подбетонке - где 20 мм, где 40 мм, где 0.

    Беда в том, что половина фундамента уже залита, под ней явно не выдержаны эти расстояния.

    Строители, естественно рвут рубаху и кричат "та все нормально будет, это не критично, я сто раз так делал". Проектировщик говорит - я тебе говорю как по нормам должно быть, дальше вопрос к строителям.

    Вопрос - насколько это критично, и можно ли что-то исправить.

    Еще один вопрос - сверху бетон потрескался. Тот же вопрос - насколько критично и можно ли исправить. Строители сказали - замажем раствором, и будет гуд.

     