Со строителями нашли компромисс - они сделают под перекрытием нулевого уровня армопояс за свой счет (до этого планировалась армированная кирпичная кладка, сейчас будет неармированная, а сверху армопояс), сделали вторую часть фундамента с нормальным защитным слоем.
Проектировщик одобрил, потому я согласился.
С этими строителями пока продолжаю работать, они тогда сразу признали что сделали неправильно (хотя доказывали, что "ничего страшного)", предложили решение, и теперь не делают ничего без моего контроля. Звонят - просят, чтоб я посмотрел, потом переходят к след. этапу.
И, нужно сказать, намного легче общаться со строителями, когда не делал предоплату. Ленты залиты, я еще ни копейки не давал. Не на материал, ни на работы. (правда уже пора, и я свои обещания сдержу). Но при таком раскладе всегда можно сказать "я за такую х**ню не заплачу", и строители чешут репу и ищут решение.
По трещинам - уже заделали (раствором с добавлением грунтовки (не знаю зачем грунтовка))
И когда лили вторую часть - накрыли пленкой, и никаких трещин не было.
Трошки фоток прицеплю (на первом фото между столбиками тот участок, что был с трещинами):
Столбики - это для опалубки, чтоб сделать надбетонку.
А надбетонка нужна, чтоб выровнять уровень первой и второй части фундамента.
А разный уровень получился, бо я сказал, что проверю верхний защитный слой, чтоб был не меньше 5 см, и залили выше, чем первую часть фундамента. По проекту - 30 см высота, первая часть - 28-29 см, вторая - 34-35 см получилась.
-
Конструктивно или по расчету - хз. а что это значит? Проектировщик делал рабочий проект, сегодня спрошу у него.
Этажность - 2 этажа (1 полноценный, 1 мансардный) + подвал, в подвале баня.
Ленты шириной метр (а внутренняя перемычка 1,2 м.), глубиной 30 см.
На ленту будут ставится блоки, потом бетонные перекрытия.
Блоки ФБС 24.5.6, 12.5.6, 24.4.6, 12.4.6, 9.4.6
Стены - пеноблок, обшивка кирпич. Перекрытия бетонные, крыша деревянная с утеплением и мягкой черепицей.
Высчетать со строителей за материал - то полдела, вопрос - можно ли на этом строить дальше, или разбирать его и переделывать?
-
Добрый день!
Прошу совета.
При заливке фундамента строители не выдержали защитный слой. (Надеюсь, я правильно называю, ибо не строитель)
Была сделана подбетонка.
Поперечные арматурины по проекту должны быть подняты на 40 мм (проектировщик сказал, что по нормам - не менее 35 мм)
А по факту арматура просто лежит на подбетонке - где 20 мм, где 40 мм, где 0.
Беда в том, что половина фундамента уже залита, под ней явно не выдержаны эти расстояния.
Строители, естественно рвут рубаху и кричат "та все нормально будет, это не критично, я сто раз так делал". Проектировщик говорит - я тебе говорю как по нормам должно быть, дальше вопрос к строителям.
Вопрос - насколько это критично, и можно ли что-то исправить.
Еще один вопрос - сверху бетон потрескался. Тот же вопрос - насколько критично и можно ли исправить. Строители сказали - замажем раствором, и будет гуд.
ПС. Фото вчерашние, сегодня уже повязана вся арматура, но на фотках видно, как "нижняя решетка" лежит на подбетонке. Она так и осталась.
Фото не прицепляются, поэтому через обменник..
Защитный слой при заливке фундамента
в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Опубліковано:
Извините, что долго не отвечал..
Дом из газоблоков, облицовка кирпичом. Грунт - суглинок просадочный, геологию не делали, на сэкономленные деньги делали фундамент "с запасом"
вот в качестве компромисса и решили добавить армопояс над цокольным этажом
так отож. теперь приходится вникать и каждый шаг проверять.
да, за выпуски мне вовремя подсказали. проектировщик сказал, что в таком случае можно к ним привариться. так они и сделали. но, только после того как 5 раз проверил.