  1. 1 година тому, mib сказав:

    Писал себе такую шпаргалку настроек для lifepo4 но по моему переход на сеть потом поставил выше, сейчас сеть вообще отключена

    04 Переход на сеть - 26 (3,25) v
    05 Переход на акб - 26,4 (3,3) v
    07 Общий ток заряда - 60 amper
    08 Тип акб - USE
    09 Boost charge - 27,6 (3,45)
    10 Boost charge time - 120 min
    11 Floating charge - 27,6 (3,45)
    12 Over discharge voltage - 24 (3) v
    13 Over discharge  time - 30 sec
    14 Under voltage alarm - 24,8 (3,1) v
    15 Discharge limit - 24,4 (3,05) v
    17 Equalization voltage - 27,6(3,45) v
    35 Undervoltage  recovery - 25,6 (3,2) v
    36 Max PV charger current - 60 amper
    37 fully charged  recovery - 26,8 (3,35) v

    А у Вас FLOAT напруга стоїть стабільно, чи плаває в якихось межах?

    Бо в мене це виглядає так:

    image.thumb.png.58c8a615a1e8973fefcf9bb365653f55.png

    І кожні 4 години виходить з FLOAT, власним споживання опускається до №37 а потім йде зарядка до BULK.

  2. 21.07.2023 в 20:35, ANB ANB сказав:

    Здравствуйте.

    Тоже установил себе HF2430S60-100 в похожей конфигурации.

    Панели 2хLR5-72HPH 545

    Аккумулятор LiFePo4 8хCATL 305A c BMS Daly 250A

    Экспериментирую уже месяц.

    Пришел к выводу, что отлично работает как UPS (до 3кВт нагрузки, в том числе от аккумуляторов, и до 2кВт  (80А) на зарядку аккумуляторов), и ниже среднего как солнечный инвертор. Если задаться целью максимально утилизировать солнце, то может разрядить аккумулятор (LiFePo4 практически невозможно контролировать состояние - очень пологая кривая разряда) и при отключении сети   можно остаться ни с чем.

    Не смог найти внятной документации по инвертору. Написано, что в нем есть два канала для подключения по RS485, но нигде нет описания контактов этого разъема. Методом тыка нашел одну пару, вторую найти не получилось. (Хотелось иметь мониторинг с двух компьютеров).

    Подскажите пожалуйста, чем мониторите работу инвертора с такими красивыми графиками, а то его родная программа совсем не подходит для мониторинга.

    0-02-05-5c1b326364585334122731eae88a18cf904598e8082c680bde1554a29a23a783_1287890ec964fe87.thumb.jpg.98d595611b407bad99dd2e222bc2d872.jpgподключению 

    "Не смог найти внятной документации по инвертору. Написано, что в нем есть два канала для подключения по RS485, но нигде нет описания контактов этого разъема. Методом тыка нашел одну пару, вторую найти не получилось. (Хотелось иметь мониторинг с двух компьютеров)"

    А спробуйте по цим даним знайти порт RS485-2. Може допоможе.image.thumb.png.70d37ff834cdd8d9f402f8b418a62c85.png

    • Лайк 1
  3. 40 хвилин тому, mib сказав:

    Про доступность не скажу, если зайду в настройки с инвертора то сбросится уставка пункта 4 и надо будет комп подключать, но в бумажной инструкции этих пунктов нет

    IMG_20230211_201309.thumb.jpg.46584ca03fefaca957bf11f9470ab38d.jpg

    Прошивка

    Бутлоадер 1.07 прошивка 5.17

    Дякую.

    А на порту RJ-45 що у Вас на корпусі написано? RS485/CAN чи RS485-1/RS485-2?

    Дивно, шо  у Вас налаштування №4 злітає, якщо просто зайти в меню.

    І цікаво, чи записуються і зберігаються ці зміни про BMS в інвертор:

    image.png.626d0a42a5673582aa849b7ca2ccca3b.png 

     

  4. 03.08.2023 в 14:29, ANB ANB сказав:

    У меня сейчас нет в нем WiFi, можно ли прикрутить какой-то стандартный модуль?

    Сейчас подключаюсь с компьютера, через программу iPower, которую нашел на китайском сайте производителя. Все можно настраивать, но со статискикой там беда.

    Проблема в том, что LiFePo4 аккумуляторы фактически невозможно контролировать через измерение напряжения, очень пологая кривая разряда, у него 3.2В от 10% до 90% фактически, BMS может считать залитое и забранное и так контролировать остаток, но сам инвертор об этом не знает.

    iPower.PNG

    а можете тут показати сторінку налаштувань (CONFIGURE)?

    Там є налаштування порта BMS.

  5. Питання до володарів "SRNE HF2430S60-100" або схожих моделей SRNE.

    А чи доступні у Вас в меню налаштувань пункти 30,32,33 та чи описані врони в роздрукованій інструкції?

    Це все по налаштуваннях для BMS.

    І що пишеться про порт CAN в інструкції.

    І яка версія прошивка (видно при переключення головного екрану стрілками вверх/вниз)? 

    Дякую.

     

×
×