  1. Автоматы которые стоят по входу стабилизатра, например 40А, не отсекут его на 8,8 кВт, это я надеюсь всем понятно. Отсечка произойдёт когда ток через автомат будет на 1,45 больше от номинального, т.е. при токе приблизительно 60А. Что соответствует, например при напряжении 180В, почти 11 кВт. Канешно, это все работает при "комнатной" температуре.
    • Лайк 1
  2. Стаб сгореть может не только от перегрузки. Представьте ситуацию, когда тиристоры одного отвода не закрылись по какой-то причине, а тиристоры другого отвода уже открылись. Получается короткозамкнутая обмотка. Далее идет разогрев трансформатора и много дыма и огня.

     

    Хде Вы у китайцев видели тиристоры ;). реле скорее всего

  3. Да нет там не ШИМ там даже не ФИМ ка пишет Фантом хотя два года назад на всю Украину кричал что ШИМ. Там совсем другой тяжелый случай то что они применяют называеться фазо импульсное управление тоесть четыре симистора переключают обмотки трансформатора а ещо один стоит на выходе и рубит эти 26вольт и заодно синусоиду корявит до 10%. Поэтому щасливые обладатели этих стабилизаторов часто задают вопрос а почему у меня начали свистеть моторы кондиционеры и импульсные источники питания. Да и жить технике осталось недолго

     

    Не буду спотрить с изобретателем "нового"типа регулирования ;). Советую Вам запатентовать его. Выложу видео работы на ЛАТРЕ от 0 до 400В. Там и смотрите где эти 26 В , а за одно и осцилограмму напряжения. Прошу на это неделю времени.:)

    • Лайк 2
  4. Ну ребята вы в очередной раз сначала говорите подом думаете (или это типично для Одесс:D) Если Вы представитель Фантома то вы должны знать что минимальная гарантия на стабилизаторы напряжения произведенные в Украине 2 года (Кстати очень интересно почему вы на некоторые свои модели даете гарантию 1 год????) если производитель желает давать большую гарантию тогда должны производиться дополнительные испытания и центр стандартизации и сертификации совмесно с отделом защиты прав потребителей разрешает давать большую гарантию.

     

    1 год мы даём на аппараты с релейной коммутацией (класс "СТАНДАРТ") на все другие 2 года. Все испытания были произведены.

  5. Вы имеете в виду ШИМ-регулирование?

    С ключами и погрешностью небольшая поправка:

    16 ключей обеспечивают +/- 3 В.

    32 ключа дают +0,7/-1,5 В.

     

    4 ключа при рабочем диапазоне 105 В - это ступеньки по 26 В. А дальше напильничком ? :)

     

    ну типа того...... всё зависит от диапазона регулирования (я про точность от шага)

    В Фантомах используется ФИМ-регулирование, вот такой напильничек:beer:

  6. Не думаю, что стоит публиковать в форуме. Производители могут обидеться. Лучше в личном порядке и по конкретным маркам ;)

    О Фантомах, кстати, впечатления самые благоприятные. Высокая точность при конкурентной цене. Знаю, что в них заложено какое-то ноу-хау типа перекрестных обмоток транса. Может, приоткроете завесу тайны? :rolleyes:

     

    Нет. про перекроёстные обмотки Вы перепутали со стабилизатороми фаз, которые генерируют пропадаюшую фазу или ноль. У Фантомов использованы принцыпы ФИМ-регулирования. Вот и вся тайна. Отюда экономия ключей (всего 4 ключа). и точность напряжения на выходе в диапазоне стабилизации 2В. Что обычными принципами достигается при усьановке 48 ключей;)

    • Лайк 2
  7. А ничего что срок гарантии на СНПТО 5лет, СНОПТ -3года, Фантом -2года?

    Огласите цену на вышеперечисленные марки мощностью 7 кВт, с пределом высокого напряжения ~300B

     

    Отвечу за ФАНТОМ)))))). модель VS722E(180-295) реальные 8 кВт, стоит 5500 в розницу ( незабываем форумчанам скидка ;)).

    Гарантия 2 года это НОРМАЛЬНАЯ гарантия... исходя их практики, а не "хитрый" пиар ход. Можно при цене +30 и и40 % (достигнув например СНПТО) давать и 10 лет :o

  8. Кто нибудь ставил такую штуку?:(:(:(:(

     

    -Стабилизаторы фаз - СФТСЗ-40-λ

    Функции стабилизатора фаз:

    1. Уравнивает величины фазных напряжений в Фазах сети.

    Стабилизаторы фаз эффективно снижают несимметрии фазных напряжений не меньше, чем в 10 и более раз. Например, если фазные напряжения в трехфазной низковольтной сети равны 170, 207, 250В, то, после присоединения стабилизатора фаз к сети, эти напряжения будут иметь значения 202, 207, 212 В.

    2. Подавляет высоковольтные импульсы напряжения.

    В промышленной сети часто (до 1000 раз в год) возникают импульсы напряжения длительностью 1-100мкс, амплитудой от 1000 до 12000 Вольт. Эти импульсы имеют коммутационное и грозовое происхождение (возможны также искусственные - цель которых, вывести объект из строя). Такие импульсы не измеряются и не контролируются в сети. Подобные импульсы по сети проходят к потребителям и приводят к выходу из строя промышленной и бытовой электронной техники. Экспериментальные исследования показали, что после присоединения стабилизатора фаз, напряжения коммутационных и грозовых импульсов, уменьшаются в 10 и больше раз.

    3. Подавляет высшие гармоники, кратные трем (3.9 и т.д.)

    Во время пикового потребления электроэнергии увеличивается уровень высших гармоник напряжений и токов, что ухудшает работу промышленной и бытовой техники, средств связи. Стабилизатор фаз подавляет высшие гармоники не меньше чем в 10 раз, в зависимости от исполнения сети и питающего трансформатора.

    4. Экономия электроэнергии.

    При подключении несимметричных (однофазные двигатели, сварочные аппараты, промышленная и бытовая техника, технологические линии) и нелинейных (компьютеры, кондиционеры, телевизоры) нагрузок в электрической сети и питающем трансформаторе (10кВ/380В), увеличиваются потери активной энергии, особенно в сельской местности. Последствием этого есть дополнительный нагрев проводов и трансформатора, изоляция которого стареет в 1,5-2 раза быстрее. Подключение СФ к сети практически устраняет токи и высшие гармоники в Фазных проводах. включая нулевой, что уменьшает потери электроэнергии в низковольтной сети и питающем трансформаторе (уменьшается нагрев магнитопровода и бака трансформатора), обеспечивается экономия электроэнергии от 8 % и выше, в зависимости от характера нагрузки.

    5. Преобразование двух Фаз в три.

    Перегорание одного из плавких предохранителей приводит к исчезновению напряжения в одной из фаз сети или в нулевом проводе. Подключение стабилизатора фаз обеспечивает автоматическое восстановление напряжения в той фазе, где перегорел плавкий предохранитель, или формирование нуля. В таком случае потребители электроэнергии и персонал могут даже не заметить, что в сети исчезла фаза либо пропал ноль.

    6. Уменьшает переходные напряжения и просадки напряжения.

    Стабилизатор фаз полностью устраняет явления, вызванные переходными процессами при включении в сеть промышленных и бытовых приборов.

    7. Средство технической защиты информации.

    Исключает возможность несанкционированного доступа и снятия информации по цепям электропитания в диапазоне 60Гц-10кГц.

    ВЕЩЬ 100% классная.......если работает ещё в паре со стабилизаторами напряжения то вообще "улётная вещь" получается))))))....Ставим совместно со своими на гипермаркеты, на производства)))

  9. А если входное напряжение постоянно высокое, что делать?

     

    Брать стабилизаторы PHANTOM класс ЭЛИТ с диапазоном гарантированной стабилизации 180-295В, при этом на выходе 220+/-2В:\"\": Отсечка "по низу" 180В "по верху" 315В:Yahoo!:

  10. ага. точно точно. китай далеко и китайцам всё рано... работает Ваше оборудование или нет. А продавцам главное сплавить товар..... и потом если что все вопросы в "нанятый" сервис-центр. Я уже с вышесказанным брендом сталкивался ;)
  11. Вопрос, стоит стабилизатор на котле, какая-то зараза по улице или варит или что-то другое , напряжение скачет 120-240 вольт (показание стабилизатора) бывает такое, что даже стаб отключается и соотственно котел (слава Богу стаб работает). Но такое мгновенное изменение напряжения стаб не успевает выровнять и соответсвенно идет нагрузка.

    Как бороться с этой напастью? Перевестись на другую линию (поможет ли?), найти урода который садит напряжение и :x.

    Обленерго- "пишите заяву будем разбираться, подьедем когда будет свободное время, замеряем", но это ж надо угадать время, день, когда идут скачки напряжения.

     

    Ставить онлайн аппарат, например из отечественных или АВАЛОН (leoton.kiev.ua/production.html?id2=324) или БАСТИОН (www.leoton.ua/ups-bastion-800.php) (я протсо оба ГАЛСА знаю ;)) у них есть модели под котлы. Убиваете 2 зайцев и котёл от перепадов неотрубаются и без света работает (время работы зависит от АКБ)

    Только я бы советовал подключить АКБ чтобы инвертору полегче было со скачцущей сетью.

    А интересно как при такой свистопляске всё остальное оборудование работает:rolleyes:

  12. Так если ноль отгорел то никакое устройство, окромя электрика который востановит отгоревший ноль, вам не поможет, стаб ноль сгенерить не может.

    Кстати для защиты от отгоревшего ноля (и не только) есть бюджетные устройства типа "Зубр" и т.п..

     

    неправда. есть такое устройство как стабилизатор фаз. он и пропавшую фазу и ноль востанавливает. так чт о поставив его на входе мождно ничего в этом плане небояться. и перекос напряжения пофазам убирает. и причём очень долговечный, т.к. пассивный (ссылка устарела)

  13. По поводу...решили такую ситуацию установив ИБП AROS на 10 кВА с батареями на 10 мин работы. Эфект потрясный............никаких миганий и просадок. несмотря что это село и сосед варит как умолишённый. Цена вопроса 4300 у.е.
    • Лайк 1
  14. Здрасте............ там стрелочки для кого нарисованы? ;).............туда где стрелочка вовнутырь подключать нада подвод кабеля...... а ТВ и FМ это гнезда подключённые через режекторные и полосовые фильтры на самой " морде "розетки
  15.  

    Но на мой взгляд более целесообразно учитывая Ваш лимит по входу и потреблению солярия-установить 3 симисторных стабилизатора на весь дом и жить в комфорте и не переживать что аппаратура сгорит.:shock:

     

     

    Я бы посоветовал канешно PHANTOM..... 3*VS722E(160-265) настенного или напольного исполнения. Точность 220+/-2 В на выходе в Этом диапазоне стабилизации, непрерывное тиристорное регулирование, правда есть 5% искажения формы, но если солярий "не китайский" то всё будет ОК ;). ФОРУМЧАНАМ СКИДКА 10%