Доречі - якої довжини у Вас контури?
Две лоджии последовательно 20+16 метров + магистраль 16 метров =52 метра
Два санузла последовательно 6+6 метров + магистраль 20 метров = 32 метра
можливість досягнути більшого розходу? розходу чого? води?
Да, на данный момент 1,5 литра в минуту при открытых батареях. Батареи открыты на пол оборота ближайшая, остальные на 1 и 2 оборота.
-
Зачем, если греет?
С одной стороны при температуре 80 полы будут очень горячие, не чревато ли?
С другой стороны - большая инертность нагрева полов, а при наличии смесительного узла можно будет достичь большего расхода.
-
і чому б на такий малий теплий пол не поставити овентропа чи його аналог і морочити голову ні собі ні людям
те що ви намудрували - яку температуру подає в ТП? чим вона регулюється? яка довговічність труби ТП при тій температурі? якщо будуть морози і ви 80 гр на котлі поставите - пол ваш комфортний буде? чи ви ганятимете до кранів і давитимите його в ручному режимі ввесь час?
Термоголовка с выносным датчиком есть. Система упрощена - выброшен смесительный узел и байпас. Нужно было разобраться, почему не работали ТП с батареями вместе. Как оказалось, были завоздушены контура ТП. Что касается труб, то у меня вроде как допустимая температура 95 градусов (пиковая 110).
Не чревата ли высокая температура 60-70 градусов для стяжки? Хотя у меня трубы идут в песке под стяжкой, а не в самой стяжке (до 5 см песок и около 3-4 см стяжка).
В санузлах контур покороче, прогревается достаточно - на плитке стоять приятно (не горячо). А вот на лоджиях практически не чувствуется, но теплее, чем там где нет труб ТП.
Теперь вот думаю ставить ли смесительный узел?
-
На котельном насосе большего расхода не получите
На котле накануне было выставлено 48 градусов. Днем выставлено 70 градусов. При таком расходе полы через 2 часа в санузлах стали теплые!!! Обратка с полов слегка теплая 36-40 градусов.
-
Пролил поочередно контура. Получил результат 2,5 литра в минуту при закрытых батареях. При проливке расходомеры вжимало практически в пол - в системе водоснабжения давление от 2 до 2,5 Бар.
При открытии батарей и прогрева системы расходомеры начали показывать чуть меньше 1 литра в минуту, что лучше чем ранее, но как по мне маловато. Час спустя при закрытых батареях расход уменьшился!!!
Что опять не так?
-
Байпас закрыт?
через петлю в ведро проливали?
Если добьетесь на котельном насосе большего расхода - это уже будет подвигТут хоть борись с воздухом, хоть с коррупцией, хоть в плен сдавайся.
Байпас закручен на максимум (не греется). Как правильно пролить в ведро? Открыть подпитку и трубу обратки в ведро?
По умолчанию на котле скорость не максимальная? У меня котел Quasar D.
Заглушив батареи и второй контур ТП смог достичь показания 1,5 л. минуту. Как результат пол в СУ стал теплым. Ток в квартире стало холодно
Может поставить автоматический воздухоотводчик?
-
Байпас закрыт?
через петлю в ведро проливали?
Байпас прикручен. Не греется.
Через петлю буду пробовать.
Спасибо!
-
розетка установлена на монтажную пену - верх "профессионализма". Также и с полами, сначала нужно изучить теорию, и понять как оно работает, зачем там всякие компоненты. А потом собирать.
Спасибо за критику. А по существу подсказать?
-
Не греется обратка с полов (верхняя труба). Батареи греются быстро, а вот пол очень медленно.
Если даже закрыть все батареи, то за час обратка не нагревается. Расходомер показывает расход не более 1 литра в минуту. Попробовал даже убрать расходомер - без улучшения. Напомню, что длина магистрали небольшая - 2 санузла и две лоджии в двухкомнатной квартире. Возможно нужно больше времени, т.к. снизу теплоизоляции как таковой нет и соседи снизу еще не заселились и квартиру не отапливают.
-
Для начала, хочу попробовать без головки, возможно получится отрегулировать расходомерами.
-
По поводу полифосфатного фильтра. Сам фильтр подходит для воды температурой до 40 градусов. Да и в системе уже накипь образовалась. Поэтому не вижу смысла в его установке в СО.
-
Если у вас свой котел, выбросить нафиг насос ТП. Термоголовку оставить. Если он вам дорог, поставьте его на 1-ю скорость.
Снял смесительный узел. Докупил пару расходомеров. Так как подача осталась внизу, поменял местами коллектора. Докуплю удлинителей для подключения. Также появилась возможность установить солевой (полифосфатный) фильтр в систему отопления для уменьшения жёсткости воды.
Что скажете?
-
вместо насоса трубу или заглушить выводы?
-
Столкнулся с похожей проблемой. Если ТП отключены - батареи функционируют нормально. Если предварительно нагреть батареи и после этого включить насос - то насос будто вытягивает горячую воду из батарей в ТП, после чего вся система остывает. Производительность насоса - 6. Квартира 75 кв. м. Два контура полов - санузлы 7кв.м и лоджии 15кв.м.
Прилагаю фото своего коллектора Comisa
Подача снизу. Насос качает вверх, регуляторы не закручены.
Если закрыть все батареи и включить ТП и насос, то обратка с полов начинает нагреваться.
Одновременно полы и батареи работать не хотят. По отдельности работают. Подскажите что можно сделать?