Вибачаюся що окремою темою, але там де 400 сторінок потім не знайдеш
Є станція під ЗТ, дахова, орієнтована на південь-схід, 54 панелі 280вт кожна, по 17 панелей у трьох стрінгах, підключено до інвертору SAJ Suntrio 15k у якого 2 мппт, два стрінга у паралель на перший мппт а останній на другий. Є бажання додати ще один стрінг на інший скат будівлі на південь-захід. Головне питання як це зробити розумніше:
1) усі три стринги одного напрямку запаралелити та включити у перший мппт, новий скат включити у другий
2) ткнути новий стрінг у паралель до другого мппт та й годі
3) знайти на олх вживаний інвертор на 5-8квт та зробити цей стрінг окремо
-
А есть ли проверенные люди, кто может под Киевом смонтировать Акву, с дымоходом и всеми сопутствующими делами ? Возможно дальнейшее сотрудничество по отделке парной и прочему. Сейчас строю баню-гостевой домик, каркас, может заранее что-то следует заложить. Пишите в личку
- 1
Планую додади ще один стрінг до сонячної станції, шукаю пораду
в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Опубліковано:
Чітаю даташит виглядає, що кожний мптт може 22А, а взагалі інвертор віддає 25А по АС, тобто шанси є
чув про це багато, може є якесь посилання на то як це розрахувати ?
3) найефективніший варіант на мою думку, якщо витримає ввідний автомат