Проверьте сопротивление NTC датчика температуры (аварийного), при комнатной температуре около 25 градусов, должно быть 10 КОм. Или можно на крайняк поменять местами с таким же датчиком на ГВС контуре, что бы убедится в причине.
аварийный датчик разомкнут, а на контуре сопротивление 0
-
Подскажите котел холодный запускается насос и выдает ошибку перегрев хотя повторюсь котел холодный. котел авангард.
SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
Котел настенный газовый двухконтурный АВАНГАРД серии BK (HK) - А - 24, 28
Добавлено через 52 секунды
Котел настенный газовый двухконтурный АВАНГАРД серии BK (HK) - А - 24, 28