Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Andrey_DK

Пользователи
  • Публікації

    8
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Andrey_DK

  1. А вот этого вы не писали в первом посте!!!

     

    Проблема в самом радиаторе. Горизонтальный канал радиатора недостаточного сечения и поток теплоносителя "замыкается" через первую секцию.

    Самый относительно простой способ решить проблему для вас - диагональное включение радиатора....

    Ну я тоде читал что самое оптимальное подкючение - диагональное. Странно что раньше таких проблем не наблюдалось((

  2. Ну воПчем все как доктор прописал. :D В квартире хоть тепло?

    У биметалла сопротивление больше чугунины, что при нижней подаче еще больше усугубляет ситуацию.

    www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=159663

     

    Цэ як ? :D

     

    Цэ як ? Как бы объяснить... есть труба которая входит в батарею и которая из нее выходит, так вот на ощупь они примерно одинаковые по температуре а в самом радиаторе горячая только верхняя часть, нижняя только теплая, такое ощущение, что поток проходить только по верху и первой секции там где вход и выход..

    Выше был вопрос а тепло ли в квартире - было бы тепло я бы не парился )))

     

    Добавлено через 1 минуту

    Во всех помещениях одинаковая ситуация с радиаторами?

    Да, ситуация по всем стоякам одинаковая..

  3. Система однотрубная, батареи меняли потому как старые были не ахти.. При этом раньше таких проблем не замечал. На счет того что это нормально - может быть, но разница температуз значительная при том что выходящая труба примерно такая же по темп. как и входящая
  4. НУ вот как раз про то и пишут в статьях что накипь, налет как угодно можно назвать - образуется из за качества воды ну и тд...

    А поменять котельню на индивидуальную в 15 этажном многоквартирном доме - я с трудом представляю как это сделать )))

  5. Ну почему сразу "ги ги" ? Я спросил глупость ? Грязь пытался вымыть, промыл до относительно чистой воды - не помогло. На просторах интернета вычитал про накипь вот и задаю вопрос.

    Радиатор типа такой ( я так понимаю это алюминиевый)

    radiatoryi.jpg.acbf41da1555ebfe2db5e68a5f4eb52f.jpg

  6. Добрый день!

    Начинается отопительный сезон, прошлой зимой заметил, что радиатор греется на треть ( верхняя часть горячая, а чем ниже тем холоднее), воздух стравливал. Почитал и сделал вывод что в радиаторах накипь. Попытался просто промыть водой, была грязь но рез-та промывка не принесла. Подскажите, если у кого то есть опыт :

    1. Какими средствами самостоятельно можно удалить накипь внутри радиатора?

    2. Как определить радиатор алюминиевый или биметалл?

     

    Заранее благодарен.

×
×
  • Створити...