Страшно. Уже
Вот нашел (ссылка устарела), но цена капец... Изоляторы РШ-4 пр-во в БЦ www.polikorceram.com/index.php?m=products
- 1
-
Хочу добавить, что по многолетнему опыту установки сделал для себя вывод, что надежно запускаются с автоматики бензиновые генераторы только с двигателем Honda, автоматика для китайцев - деньги, выброшенные на ветер...
внешний вид автоматики:
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Уважаемый, не сдержался написал. Но такой блок автоматики на дешевых китайских комлектующих и в таком корпусе и т.д. :DЗа такие деньги Вы меня улыбнули... Но молодцы конечно лохов разводите нормально....
-
1. Сам я с Казахстана, асушник, нефтянка.
2. Если не совру, то требования по Ex применялись только к соединительным коробкам - уточню.
3. А как у вас подбирались куски при проектировании? Или на заказ по факту?
Заканчиваем флуд в чужой теме.Резюме по проводке вынесено, но тема не закрыта.Еще эта же проблема и с мансардами, и подвесными потолками и перегородками.. To ink_stroi:Вам ответил в личке...
- 1
-
Обои?? В срубе?? Ну Вы эстет........:D
Может, кто знает, где взять такую проводку и изоляторы??
К сожалению по данной системе не подскажу.Спросите у Шарманщика или у Саши Крымского, думаю подскажут. Но далее еще для "эстэтик" нужно керамичекие выключатели и розетки смотреть наружной установки,но боюсь цены там будутЕсли конечно китаезы еще не предлагают.
-
И разрезной при необходимости с фитингами на концах.
Ширпотреб - это кытайско-турецкая фольга?
Имел дело только дело метруковом с импортным для взрывоопасных зон заводского производства. Другого не использовал. И каждый такой кусок должен был пройти испытания под нашим контролем и получить сертификат качества.Таковы требования Заказчика.Если есть инфа по разрезному с соотвествующим исполнением по Ex и сертификатом РФ либо Укр., поделитесь инфой. Будет полезной
-
ГОСТ Р 52350.14- 2006 (МЭК 60079-14:2002)Электроустановки во взрывоопасных зонах
10.6 Системы электропроводки в трубах
Трубопровод должен быть одного из следующих типов:
a) жесткий стальной с резьбой, цельнотянутый или сварной;
b) гибкий трубопровод из металла или составной конструкции (например металлический трубопровод с пластмассовой или эластомерной оболочкой), имеющий большую или очень большую механическую прочность в соответствии с ИСО 10807.
ИСО 10807:1994 Трубы - гофрированные гибкие металлические рукава для защиты электрических кабелей во взрывоопасных средах
Речь совсем о другом продукте, это не тот мет.рукав ширпотребный... И стоимость у него К стати он не разрезной,а заводской длины с фитингами на концах с проведением испытаний и т.д.Так что не нужно путать теплое с мягким...
-
..........
По обоям?
Хоть по обоям ,хоть по дереву ,если изолятор имеет соответствующую высоту
-
Да и не в РФ - это внутренняя инструкция для предприятий ассоциации "Росэлектромонтаж".
Суть в том, что электромонтаж практикует прокладку в рукаве и инструкция подтверждает это. То бишь это практика и опыт, не рассуждения о толковании норм.
Я уже не стал углубляться по поводу "Росэлектромонтажа"
-
С оговоркой действует в РФ В РФ нормы другие по данным вопросам .А мы о Украине...УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ1.1. Инструкция распространяется на монтаж силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемых изолированными проводами всех сечений и кабелями с сечением жил до 120 мм3 в пластмассовых и стальных трубах, стальных шлангах и пластмассовых рукавах.
-
Что не так? Они не производители и не контролируют качество.
По поводу контролирую либо нет-однозначно сейчас не скажу, спрошу ))) Но мы берем у них соответствующий ГОСТу, но дороже... Насчет того,что по-низкой цене они продают ничего не могу сказать..Но чудес не бывает, медь и пластик только дорожают в мире, а не наоборот..
-
Я же поставил выше ссылку - металлорукав это есть труба по определению:D
Нормы не регламентируют всё вплоть до оборотов винта. Есть пункт про трубу, рукав является трубой, поэтому и можно.
Скрутки нигде не запрещены, СИЗы и ВАГО нигде не разрешены, как из этого положения выходите? "И т.д." достаточно? :D
Согласен, но облегчение в том, что монтаж не затягивает кабели в смонтированные трубы, а укладывает их уже затянутыми, что недопустимо.
Обозначу ещё раз свою позицию - металлорукав есть труба и его применение никак не запрещено, а в отдельных случаях может применятся только металлорукав (например при знакопеременных деформациях в гибких проводках). В отношении прогорания стенки металлорукав с толщиной стенки 0,5 мм обеспечивает требуемую безопасность. В отношении дыма - выбор кабеля как для открытой прокладки. При монтаже рукава и последующей затяжке в него кабелей есть риск повреждения оболочки кабеля или изоляции провода, есть риск несоблюдения минимальных радиусов изгиба. Именно по последним двум причинам его применение нецелесообразно.
Вообщем,что бы не ФЛУДИТЬ В ТЕМЕ Ставим точку с выводом прокладка в трубе либо в металлическом коробе -правильно, либо как хочет (металлорукав,гофра, электротехническая пластиковая труба,открыто прямо по дереву и т.д.),Заказчик на свой страх и риск и под свою отвественность.. Согласны?
-
Вот Вы пишете третий раз про своё нежелание, вместо того, чтобы привести хоть одну норму.:D Где ссылки на нормы? Нет их (запретов в нормах), поэтому и не стоит о них упоминать. И вообще надо как-то более ответственно относится к своим словам.
Справедливости ради - есть один баг, с которым можно формально придраться к металлорукаву, но он нигде не упоминается ( в крайнем случае я его не видел). Опять же - он не отменяет стойкости металлорукава к прогоранию.
И ещё раз - металлорукав не применяется не из-за прогорания стенок при КЗ, совсем по другим причинам.
Ссылки на нормы в студию что он разрешен. Про мет.трубу и мет.короб четко пишут везде,а про рукав нет.Почему???? даже незнаю)))) Вот именно поэтому Александр нельзя,что не написано... Будет прописано допускается прокладка в металорукаве -будем применять,а пока что это все хитрости монтажников для облегчения своей работы)))) Вообще это дело и право Застройщика оценивать безопасность своей семьи,имущества ..... Монтаж не требует госнадзора ,пока что..)))) Так что кто хочет,то дальше спорит и делает ,как хочет... Но нормы говорят, о трубах и мет.коробах...
-
И что там? Одни голословные утверждения, без единого обоснования. Как и на большинстве, собственно говоря, форумов.
Александр, ссылок на нормы достаточно в постах в темах , ссылаться еще раз не имею ни малейшего желания... Кто захочет найдет ответы сам..путь я указал... На этом тему закрываем... Либо открываем новую "Электропроводка в соотвествии с нормами в деревянных домах и каркасниках и ежи сними " ;)
-
Господа электрики, подскажите, пожалуйста, какой провод (шнур, кабель) лучше использовать для закладки в металлорукав в деревянном доме??
Может, есть какой декоративный провод для открытого монтажа?
Почитайте здесь eom.com.ua/index.php/topic,63.15.html
-
Это продавцы - кабели они не выпускают, продают от разных производителей:
УКК
Александр не так. Половина кабелей делают из их меди под заказ на заводе
-
Да не очень перспектива, 2сотки участка да еще и на фасаде без строений и деревьев под огород.
Хорошо а если плюсы искать в этом. Линия эта городская и по идее можно ТП свою поставить. Нада подумать над этим.
Вот именно можно искать плюсы для электроснабжения :roll:
-
Для упрощения поиска темы eom.com.ua/index.php/topic,63.15.html Надеюсь не нарушил правила форума своим сообщением
-
1.
2. Здесь что кабель (медный) с сечением жилы не менее 4 мм. кв.?
(Автомат 40А)
.
А вот здесь Знамеский прав. Обратите на это внимание locker. А то Александр с Константином на других темах схлестнулись
- 1
-
Здесь не рвали.
Нет никаких объективных доказательств - есть только ссылки на какие-то требования экспертизы (денех хочит). Металлорукав и есть труба - по ГОСТу и по локализационной способности. Нет запрета в нормах применять металлорукав вместо гладкостенной трубы, есть ограничения на использование его в качестве РЕ-проводника. Нет из-за того, что технологически рукав в этих целях не применяется - неудобно и опасно для оболочки кабеля или изоляции проводов, практически то же, что и штаны через голову одевать.
Александр не совсем так . Баяны рвать нехотца Нет желания Их достаточно уже порвали.Дело не в деньгах. Просто логически подумайте почему метрукав при КЗ... Тему закрываем .. Флудить не будем....Если rjve интересно может посетить oem.com.ua:beer:
-
Я бы не был столь категоричным - по ГОСТу металлорукав является трубой:
Александр, Вы же бываете на электрофоруме и в курсе сколько баянов порвали ,что металлорукав есть металлорукав , а труба есть труба и экспертиза тоже говорит о том же... Так что не нужно людей вводить в заблуждение. ..
- 1
-
Применение металлорукава вместо металлических труб в электропроводке по сгораемым основаниям спорное и в любом случае не лучшее решение.
Не просто не лучшее, но и недопустимое, с точки зрения норм. Прокладка должна быть выполнена в данном случаи по дереву, открыто по несгораемым основаниям либо в трубе с толщиной стенки,если память не изменяет не менее 2 мм,.Да и коробки установочные и распределительные тоже должны быть либо из металла либо из подобных материалов, Но уже как есть ... Вообще проблематично найти правильное решение с точки зрения эстетики и выполнения норм для срубов и подобным им зданиям. Наверное с точки зрения эстетики в данном случаи было выполнить разводку в полу здания на 1 этаже ...Но это мое мнение..
- 1
-
Основная масса автоматов на рынке Украины - это китайцы, хотя и среди них есть достойные (по соотношению цена-качество) - в первую очередь ИЕК и АСКО, а АВВ собирают в Турции. И по поему лучше поставить относимо качественный китай, чем турцию, А если позваляют деньги то "лидеров" (это Меллер или Шнайдер), можно и Легранд но по моему он еще дороже
К огромному сожалению,что АСКО,что ИЕК не проводят входной контроль продукции при ввозе в Украину. Проблема этой марки в первую очередь в том,что тепловой расцепитель не отстроен в соответствии с ГОСТОм.... По отсечке по КЗ тоже есть проблемы... Так же если вскрыть корпус китайца и фирмы ,то вы увидете разницу в дугогасительных камерах и прокладках между камерой и корпусом.. Разницу поймете сами...Нужно один раз увидеть... Пользоваться ими можно,но при условии предварительной прогонке на стенде и отстройке по тепловому току ... И с минимальным кол-вом коммутаций...
-
И что, кто может это проверять?
Уважаемый автоматы должны быть сертифицированы для ввоза в Украину и На улице Метрологической в городе Киеве вы можете провести все испытания и получить сертификат на партию!!!! Удачи!!!
-
Необходимо уложить тротуарную плитку "Старый город" основной цвет + доп цвет хаотично. Площадь порядка 100 м2+бордюр . Укладка на бетонное и местами асфальтное основание Киев,Соломенский р-н. Жду предложений.
Подключение/отключение резервного питания
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Смотря,какого производителя пускатели. Поделюсь хитростью.Мех.блокировка для шнайдеровских пускателей абсолютно подходит от новой серии пускателей АСКО. А для Александрийских быстрее всего от старой серии иека либо аско, т.к. Александрия свои пускатели делает по лицензии Телемеканик( читать как Шнайдер)